正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦
簡潔的主題墻,為了讓液晶電視更加突出些。
論文簡介:公共建筑二類高層的消防設計文件,包括建筑 水 暖 電專業 投稿網友:yongna1215 上傳時間: 2013-10-10
現在工程建設過程中,有兩種提法:消防設計專篇和消防設計文件請哪位大俠幫忙區別下兩者,兩者是個什么樣的關系?謝謝!急求!另外,若有其它關于消防設計文件報審的相關規章制度 ,不知道能不能共享?我的qq郵箱1448939896@qq.com
1# xx室內裝飾裝修項目 程序性.政策性問題 1.圖
公共娛樂場所裝修的消防設計本文所指公共娛樂場所是指供公眾休閑娛樂的室內場所。它包括以下幾個方面: 1.演出、放映場所, 如體育館、影劇院, 禮堂、錄像廳等; 2.音樂、歌舞場所, 如夜總會、舞廳、卡拉O K 廳、音樂茶座、KTV 場所等; 3.游藝、游樂場所, 如象棋室, 溜冰場、保齡球館等等。 公共娛樂場所的顯著特點, 就是人員較為集中、電氣負荷大、可燃材料使用多。近年來, 公共娛樂場所屢屢發生大火, 已成為公眾輿論和新聞媒介關注的熱點。1993年元月3日晚, 上海“海底皇宮”娛樂總匯一把大火奪取了11條生命。1994年11月27日, 號稱“樂園”的遼寧省阜新市藝苑歌舞廳發生火災, 在這個面積僅280m2的一層建筑內, 競抬出233具尸體。緊接著, 地處西北邊陲的新疆又傳出驚人的噩耗, 1994年12月8日, 克拉瑪依市友誼館發生特大火災, 火魔又奪取了325名無辜的生命, 并使130人留下終身殘疾。1994年發生的這兩起火災, 是近年來全國死亡人數最多的兩起火災, 也都是發生在公共娛樂場所的特大火災。應當看到, 陜西省公共娛
大家好,正在作南京項目,現將關于消防申報的有些資料給大家共享
建設工程消防設計文件申報要求
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!
我要做施工圖設計招標,領導讓我做招標文件,以前沒有作過,先急需樣本,謝謝!!! 信箱:zgg12345@sina.com
有關裝修設計施工的一些資料,供大家參考
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
一、 參與設計與裝修過程的重要性及必要性 1. 家是自己的,裝修的目的是滿足自己而不是他人的個性化需要,參與設計與裝修是 為了達到目的。業主應將自己所喜好的風格或款式,以及自己喜好的材質和顏色告訴設計師,作為設計師進行房間空間功能規劃的依據,這也將為設計師在設計選材和色彩搭配上提供參考依據。 2. 能讓設計師充分了解裝修業主的個性化需求,避免偏離預定的軌道。特別是一些電器設施,事先一定要規劃好,以便設計師在進行平面布置設計時留出適當?shù)奈恢谩?3. 設計的過程是裝修要求與思想的轉換過程。應尊重和理解設計師的勞動,特別要遵從設計師提出的一些專業性很強的建議,不要將違背設計規范或難于實現的一些個人想法強加給設計師。 二、全程參與裝修過程 1. 設計:不可不查 業主要仔細審核裝修公司的設計圖紙,看看立面、平面、天花、家私等各項圖紙是否齊備,注意各項尺寸是否清楚、正確,施工用材是否詳盡無遺漏等等,這些看完才能保證日后的施工有章可循,家居也不會出現尺寸不對、使用不便等問題。 2. 材料質量:謹防假冒 材料選購
房子亮堂、溫馨,住著才舒服,廚房裝修不逼仄,使用起來才更得心應手。不同的房屋構造,留給廚房可發揮的空間不同,讓廚房空間變的更大,裝修使用更符合主要使用人的操作習慣,怎么改造廚房,空間不顯小呢?裝修廚房空間,樓蘭設計與您一起探討廚房裝修怎么改造升級的話題。 廚房裝修家,怎么設計不顯小 1、注意空間的合理設計和搭配 這個道理就如家庭干凈整潔空間更顯寬敞一樣,廚房空間裝修合理,各類廚具、碗碟、電器擺放各入其位,進入廚房整潔亮堂,餐飲制作起來才能舒心順手。
很多現代都市人非常喜歡簡約主義的設計風格,因為簡約并不意味著你的家就是非常簡單的造型。2017現代家具簡約裝修美圖片有著非常豐富的案例,展現出來的家是非常有魅力的。把握新生活理念,會給人一種非常舒適的體驗。 2017現代家具簡約裝修美圖片一 書房的設計非常簡約,黑白色調依舊是這個空間設計的主題,柜體的拼搭造型也是非常不錯的,書柜和書桌之間的結合非常完美,轉角書桌的造型設計可以滿足兩個人的使用,墻面的地球儀圖案的裝飾也很好看,書柜的柜體造型很有味道。 2017現代家具簡約裝修美圖二
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
有裝修過的朋友們都知道,在裝修中消防可謂說是一大項,讓很多業主很是頭疼。但是,在這里小編要告訴各位業主,消防檢查是對我們自己的生命負責。下面名設網小編就圍繞餐飲店裝修設計來介紹一下:消防在餐飲店裝修中的重要性: 其一:餐飲店的不可控 因?yàn)椴惋嫷晔莻€(gè)公共場所,每天有大量人員進出,在接待好外來人員的同時,還要防止人為破壞,防止隨處抽煙丟煙蒂,許多安全隱患不容忽視。
別墅設計是一項對專業和審美素質要求比較高的服務行為,設計是為了裝修工程的順利實施,也是為了讓業主提前了解別墅裝修后的視覺效果和家居感官,幫助業主制定裝修預算和有效規劃裝修過程的技術指導。一般情況下的別墅設計都是請專業家庭裝修設計師幫助方案設計和效果圖制作的。
裝修消防設計文件
裝修消防設計文件專題,為您提供裝修消防設計文件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與裝修消防設計文件 相關的專業交流討論,更多裝修消防設計文件相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題