  • 關于進線保護設置的問題

    我單位6KV系統全部為單母線分段,關于兩段進線保護的配置,原來一般繼電器保護,為過流閉鎖,低電壓跳閘,和母聯,但是現在都為微機型綜保器保護,設計也沒有說明,不知道他的設計意圖,進線設過流還是延時速斷,還是都要,與上一級變電所出線如何配合,請高手們不吝賜教,謝謝。

  • 關于熔絲與漏保的過流保護

    各位高手,根據我的經驗,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,我說的對嗎。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,是我說的對還是我們的要求對。

  • SPD保護器的選型根據什么?

    SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。

  • 下列保護用什么元件去實現

    第三章 發電機的保護 第3.0.1條 電壓在3KV及以上、容量在25MW及以下的發電機,對下列故障及異常運行方式應裝設相應的保護裝置: 一、定子繞組相間短路; 二、定子繞組接地; 三、定子繞組匝間短路; 四、發電機外部短路; 五、對稱過負荷; 六、定子繞組過電壓; 七、勵磁回路一點及二點接地; 八、失磁故障請教大伙這些保護要用什么元器件去實現(包括一次和二次)比如第一個可以用CT 加繼電器

  • 關于消火栓保護范圍的問題

    現有一個五層教學樓,五層為500人大教室,教室通過一大平臺(幾百平米,平臺有屋頂,矮護欄),通往疏散樓梯,象這種情況,布置消火栓時,是否要把大平臺考慮到消火栓保護范圍?請教各位,謝謝!

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

  • 電纜保護管與設備的連接

    施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?

  • 60KW常用設備可以這樣保護嗎?

    某廠房有一個60KW的常轉設備,我通過計算后電流為113.95A,我只想用HM3-125/3-125的斷路器做開關可以嗎?還用其他的保護元件嗎?謝謝大家!小馳

  • 請問以下保護怎么實現的?

    在民用建筑規范上有這么一條 但是我一直不知道如何實現的,請教一下,謝謝。 5.1.2.1 對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應按第5.1節的規定裝設相應的保護裝置。 (1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側的單相接地短路; (2)繞組的匝間短路;(如何實現?裝設什么裝置啊/) (3)外部相間短路引起的過電流; (4)中性點直接接地網絡中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓(如何實現?); (5)過負荷; (6)油浸式變壓器油面降低; (7)變壓器溫度升高; (8)氣體絕緣變壓器氣體壓力升高; (9)氣體絕緣變壓器氣體密度降低;

  • 我們應該裝設什么保護才好

    我是一名電氣操作人員,在一家生產PVC的化工廠上班,想和大家討論一個問題,,我廠聚合車間高壓電機有兩套繞組,一個高轉速,一個低轉速,而且互鎖,一個電機兩個高壓開關柜來控制,就是高攪運行是電流正常,22個電流,低攪運行是有時候12個電流,正常是7個電流,有時候整個低攪過程都是12個電流,這樣大的電流是怎么造成的呢,后來我們查出,是高壓FC手車真空接觸器缺相造成,可是我們懷疑為什么保護裝置不動作,請教一下,我們應該裝設什么保護才好讓人難以相信的事情?。。。?/p>

  • 關于電機啟動的保護問題

    請教:電機的啟動電流一般為額定電流的4~7倍,比如:額定電流為30A,那啟動電流為30*5=150A.那是不是意味著導線,空開,接觸器,熱繼電器,軟啟動器都要按150A選擇呢?如果不是那是怎么選呢?謝謝,一直對這個問題比較糊涂.

  • 零序保護的問題????????

    請教高手,在10KV系統中有一條饋線單相接地,此時的零序電流應該是各條饋線對地電容電流之和,哪位高手可以告訴我這個的計算公式么?還有個問題,如果進線線路接地,此時進線的零序電流又是如何算的?急需高手的解答!!!

  • 過負荷保護電器有關問題

    配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?

  • 關于地埋電纜保護管的選用

    1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)

  • 關于消火栓保護距離的問題

    今天在校核消火栓保護距離,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,那么滅火時,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的??伞@門不是關著呢嗎?手動打開?有點小疑惑……求指教!

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 間隙保護為什么要聯切小電源?

    請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q

  • 關于微機保護電源的問題

    一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?