一條城市道路的照明設計,大家參考一下
各位大神好,我想自學城市道路照明設計,但是我看了規范之后發現很虛,沒有一個實際的案列結合起來。對于一些基本的計算以及很多依據不知道從什么地方找。還有我想問一下有沒有關于城市道路照明的軟件。希望各位前輩給予一些幫助。衷心的感謝
城市道路照明設計標準/CJJ45-91
我院是市政設計院,在以往的城市道路照明設計中PE線采用Φ10的熱鍍鋅圓鋼,最近要改,將原來的4芯電纜改為5芯電纜,采用其中的一芯作為PE線。 兩種方式,哪種更優?[ 本帖最后由 jk_duan888 于 2008-7-4 17:15 編輯 ]
提供點資料供大家共享[ 本帖最后由 azgc 于 2010-6-25 00:57 編輯 ]
城市道路照明設計標準CJJ45-91
<<城市道路照明設計標準>>CJJ45-2006最新版,2007-7-1實施,求好心人共享.
本帖最后由 zhaochengong 于 2016-9-14 21:29 編輯 CJJ45-2015城市道路照明設計標準和CJJ45-2006城市道路照明設計標準,有哪些不同有誰知道?
如題我咨詢過本市路燈管理處,他們說以前的城市道路照明都是他們完成的,包括照明控制裝置都是全市統一的,想向他們要一些控制裝置的資料,他們也不肯給.但是現在出了個設計總承包制,所以我接到一個市政道路照明的設計任務,而路燈管理所也說由于總承包制的實施,搞不清楚城市道路照明到底由誰來完成,想請問各位大蝦有沒有知道這方面的小弟在此先行謝過
分享一下?。。 冻鞘械缆氛彰髟O(shè)計標準》
本標準的主要技術內容是:1.總則;2.術語;3.照明標準;4.光源、燈具及其附屬裝置選擇;5.照明方式和設計要求;6.照明供電和控制;7.節能標準和措施。
給大家發一個電子版的城市道路照明設計標準CJJ45-2006
城市道路照明設計標準CJJ 45-91.chm
規范“3.5.2 機動車交通道路一側或兩側設置的與機動車道沒有分隔的非機動車道的照明應執行機動車交通道路的照明標準;”中“應執行機動車交通道路的照明標準”該如何理解?是按照全部都是機動車道考慮嗎?比如 車行道為14米,人行道為4米,按照規范是否應該按照路面寬度18米計算?還是有其他計算方法?哪位高人解答一下謝謝了
CJJ 45-2006 城市道路照明設計標準pdf格式希望對即將要考試的兄弟們有用
CJJ45-91城市道路照明設計標準.pdf
《城市道路照明設計規范》3.4.1道路交匯區的照明標準值中的眩光限制那一欄的描述,其實就是截光型燈具的定義。按照這種規定的話,那交匯區的燈具都應該使用截光型燈具。這是我本人的理解。不知道大家覺得有沒有道理。[ 本帖最后由 xuqiangwu 于 2011-9-19 20:30 編輯 ]
第十頁說了關于彎道路燈布置的規范,其中說1000半徑一下的彎道在外彎處單側布置,我想問下,如果我是雙側布置的方式,到了彎道處要變成單側布置?
CJJ 45-2006城市道路照明設計標準
城市道路照明設計
城市道路照明設計專題,為您提供城市道路照明設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城市道路照明設計 相關的專業交流討論,更多城市道路照明設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題