生態河道治理應該有四個尺度:地區、流域、集水區、場所。 在集水區尺度上進行保護和恢復的步驟: 1.歸納集水區特征。明確集水區那些對生態系統的功能和條件產生影Ⅱ向的主要自然、生物和社會過程要素:充分利用有利因素,避開不利的影響,保障治理河段完全恢復其自然功能。 2.找出主要問題。明確與管理目標最相關的集水區要素,以及各種問題、社會價值和環境因素。 3.確定目前條件。收集整理目前那些核心問題和重要生態系統要素的狀況,評估這些狀況在河流生態恢復過程中產生影響的輕重程度,以便在修復設計時能更好把控現狀。 4.描述參考條件。描述已知的或根據歷史推斷出的集水區景觀,幫助我們了解集水區過去的狀況,大膽假設、小心求證是否可以恢復歷史集水區景觀。 5.綜合和闡述。綜合和闡述以上四步收集的資料,確定生態系統過程之間的時空聯系,充分利用這種相互關聯的時空關系制定出合理的修復方案。
1、在大型水利工程建設中的作用 我國水電資源雖然豐富,但其分布很不均勻,各地的降水量和徑流量差異很大。為了解決水資源分布不均的難題,我國興建或正在興建的許多長距離大型調水工程,如引黃濟青工程、引黃濟津工程、萬家寨引黃人晉工程、南水北調中線與東線工程等。針對這些技術難題,國內科研院校建立了南水北調中線總千渠穿漳河河工模型、南水北調中線總干渠穿黃河河工模型、南水北調中線與安陽河交叉工程河工模型、南水北調中線一期工程總干渠安陽河渠道倒虹吸河工模型、南水北調中線引江濟漢取水口河工模型等。這些模型試驗成果在確定和優化交叉建筑物結構型式、保證工程安全、認識工程附近河床泥沙沖淤變化規律及其對洪水和河勢影響方面發揮了重要作用。 2、在河道整治實踐中的作用 自然條件下,河道尤其是平原河道的泥沙沖淤演變較為復雜,河道存在縱橫向變形。為了充分發揮河道的防洪、航運及綜合服務功能,需調控河勢與實施河道綜合整治。河道綜合整治中與防洪有關的工程措施主要有護岸、裁彎、堵漢、局部河段擴卡和河勢調整等。在河道整
1、生態護岸技術有待提高 我國河道治理依然停留在傳統的治理觀念中,不符合現代化建設發展的要求,人們思想觀念的轉變,對河道治理的要求越來越高,傳統的治理措施得不到良好的效果,也制約了新治理技術的應用與發展。生態護岸技術在我國河道治理中的應用還處于初級階段,影響其應用與發展的因素有兩個方面: (1)傳統觀念的影響,河道設計理念缺乏有效性、遠見性,落后的護岸技術在實際治理過程中還在得到應用,致使生態護岸技術得不到發展和應用。 (2)生態護岸技術的含義和定位要進一步完善和明確,要組織專家討論和研究,并在實踐活動中不斷積累經驗教訓,將生態護岸技術切實有效的落實到位,明確其應用要求。在提高生態護岸技術安全性能的同時,還要滿足其在水環境保護中的作用和效果。 2、控污難度較大 國名經濟發展速度不斷加快,工業得到快速發展,城市化進程不斷加快,工業污水和生活污水排放量日益增加?,F(xiàn)在城市中的污水處理廠在污水處理效率無法滿足整體排放的要求,需要進一步加強。當城市中污水得不到處
1、實施科學合理的設計與規劃 對河道實施科學合理的設計與規劃是保護水環境的前提和基礎。在現代化建設中,河道治理必須結合當下實際情況以及以往河道治理中存在的問題,需要重點注意和改善的內容都要進行整合與規劃,制定科學有效的治理方案。改善傳統河道治理的觀念,設計與規劃要強調生態環保的理念,實現安全、環境、資源有機結合。 2、積極實施清淤 在實施科學設計與規劃的前提下,要積極實施清淤工作。河道淤泥的沉積減小了河道蓄水容量,嚴重影響了河道排洪泄澇的功能和效?。同時降低了城市居民用水量,減少了農業灌溉用水量。大量的淤泥沉積,隨著時間的推移,其容易改善水體的水質,污染物增多,水質污染加重,降低了水體自凈能力的同時,還對人們日矷钣盟斐晌:?。因此,積極實施河道清淤是改善水環境的前提,也是提高河道排洪效果、擴大蓄水容量、美化河道周邊環境的有效措施。 3、搞活水體,加強管理 對水環境實施有效保護的重要措施就是搞活水體,也對河道水體流動
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
今天在校核消火栓保護距離,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,那么滅火時,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的??伞@門不是關著呢嗎?手動打開?有點小疑惑……求指教!
1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
馬上出去測量,然后回來就做設計,兩條溝 3.5km、4.5km100m一個斷面,遇橋在橋前打上斷面,算橋梁雍水? 轉彎的地方斷面距離近一些?上次去看項目區,目測河道大概有個25m,應該還得大。大概得打多少點,河道兩邊的地面應該延伸多少呢?還有哪些我該注意的?上次做渠道的項目,測回來的數據幾乎不能用,編了一個月的數據,想想都要吐了,這次還是那個人負責測量,我想自己懂了按自己的想法把圖測回來,要不測量回來的的數據不能用他不管了,能活活把我憋死謝謝各位前輩[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 編輯 ]
一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。
市政排水工程中,當遇到特定條件管頂覆土不能滿足要求時一般會選用混凝土管進行滿包加固處理(如雨水連接管);塑料管會采用外加鋼套管進行加固處理。那么求教下 球墨鑄鐵管當采用T型接口時是否可采用混凝土滿包加固處理呢?
水庫河道整治工程、庫區生態保護工程以及水環境修復工程方案
天正建筑圖紙保護只有“禁止分解”、“禁止打印”勾選項,可否增加勾選“禁止捕捉”與“禁止刪除”功能??
知識點:護岸及河道整治
某廠房有一個60KW的常轉設備,我通過計算后電流為113.95A,我只想用HM3-125/3-125的斷路器做開關可以嗎?還用其他的保護元件嗎?謝謝大家!小馳
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
我是一名電氣操作人員,在一家生產PVC的化工廠上班,想和大家討論一個問題,,我廠聚合車間高壓電機有兩套繞組,一個高轉速,一個低轉速,而且互鎖,一個電機兩個高壓開關柜來控制,就是高攪運行是電流正常,22個電流,低攪運行是有時候12個電流,正常是7個電流,有時候整個低攪過程都是12個電流,這樣大的電流是怎么造成的呢,后來我們查出,是高壓FC手車真空接觸器缺相造成,可是我們懷疑為什么保護裝置不動作,請教一下,我們應該裝設什么保護才好讓人難以相信的事情?。。。?/p>