噴霧冷卻塔多風機4000型、
設計中碰到幾臺冷卻塔分開一小段距離安裝,業主不愿意在回水管上增加電動蝶閥控制,沒辦法只好用連通管連接底部集水盤,可連通管管徑卻無從下手,擔心到時后流量不夠,集水盤中的水溢出……,肯請各位賜教?。。?
眾所周知,冷卻塔從降溫效 果上分為普通民用標準型冷卻塔和中高溫工業冷卻塔兩種,標準型冷卻塔主要用于中 央空調或者溴化鋰冷卻機組上,標準狀況下進水溫度37度,出水溫度32度,填料主要是PVC材質,這種材質能耐60度,循 環水溫度一旦過了65度,長時間使用填料容易軟化、變形;而中高溫冷卻塔的填料一般采用PP耐 高溫材質,進水溫度過了65度時,這種材質的填料顯出自己的優點,相反,如果水溫在37-45度時,用PP耐 高 溫填料,長時間使用反而效 果不好,因為PP耐 高 溫材質的填料在水溫比較低的情況下要比PVC填料脆,使用壽命也要短很多。 工業型冷卻塔進水溫度越高,冷卻的溫差也越大,標
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
都是施工照片,歡迎下載交流?。。?!
工業型冷卻塔和普通型冷卻塔的區別: 1、降溫要求不同 工業型冷卻塔降溫:水溫降10-25度(也可以更高),因此又叫高溫降冷卻塔 普通型冷卻塔降溫:水溫降5-8度,因此也叫低溫降冷卻塔 2、適合場所不同 工業型冷卻塔肯定是工廠用,由于給設備的循環水降溫。 普通型冷卻塔一般用作中央空調冷卻塔,也適合工廠用。 3、價格不一樣 工業型冷卻塔由于降溫要求高,因此需要更大的布水噴淋面積和更多的風量,所以工業型冷卻塔體積更大、風機功率和直徑也更大,因此成本也更高。 普通型冷卻塔造價低,價格便宜。
各位大哥: 底部抽風型和吹風型冷卻塔到底什么區別,偶這邊招標得來的報價,差別太大了,吹風型比抽風型貴接近1倍的價格,郁悶阿,自己對這個又不是很了解,請大哥們多幫助幫助!
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點?,F(xiàn)在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
瑤琳仙境:
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了?。?!
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?