請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
橫流、逆流冷卻塔那個效果好! 如那位大俠有相關資料,不妨傳上給大家共享一下, 特表感謝。 也歡迎大家發表高見。
開式冷卻塔:當冷卻塔出口立管增加了50m,循環水泵揚程是否需要變化?當冷卻塔高度提高了5m,循環水泵揚程是否需要變化? 要考慮列出伯努利方程,來解釋這個開式系統的問題
開式和閉式冷卻塔的冷卻原理:1.開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。 此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。2.閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。 內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組。 外循環:在冷卻塔中,為冷卻塔本身進行降溫。不與內循環水相接觸,只是通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。 在此種冷卻方式下,通過自動控制,根據水溫設置電機的運行。 兩個循環,在春夏兩季環境溫度高的情況下,需要兩個循環同時運行。秋冬兩季環境溫度不高,大部分情況下只需一個內循環。相對于開式冷卻塔,
我認為是閉式系統,因為算揚程時可以不考慮位差的壓頭。可是師傅說是開式,因為管路與大氣有相通部分(開放式冷卻塔)。諸君以為?
本人是搞給排水的,目前在做一個工業冷卻循環水的施工設計,以前未接觸過這個領域不是很懂特來請教~冷卻循環水量是18m3/h,當?shù)叵募緷袂驕囟仁?8℃,冷卻塔進出水溫度38/32℃。我按照國標圖集選的是圓形逆流冷卻塔,為了保險選的型號是CDBNL3-100,即名義循環量是100m3/h,現有以下幾個問題1.這個型號明顯偏大,請問會帶來什么后果.是不是循環量越大,冷卻效果就越好?2.這種型號的冷卻塔集水盤很淺,我擔心循環水泵啟動時會瞬間吸空,產生氣蝕現象。那么有沒有必要設置一個循環水箱。3.冷卻塔進水口需要的壓力多大,才能保證其在運行時不濺水或者飄水。請多多指教,謝謝~
關于密閉式冷卻塔的相關知識,相信有許多人都不是很了解,尤其是蘇州逆流閉式冷卻塔廠商哪個好?大多數人都是不知道的,據悉,近幾年隨著工業的進步與經濟的發展使得閉式冷卻塔廣受使用,其實對于閉式冷卻塔,關注我們佳禾冷卻設備網站的朋友應該是不會陌生的。今天要和大家普及的就是關于蘇州逆流閉式冷卻塔廠商哪個好的問題,如果您感興趣的話可以繼續看下去。管道和泵閥安裝在冷卻塔運行水位以下,防止溢流和吸風;在考慮設備位置時,要有足夠的泵揚程,要考慮沿途的壓力損失和冷卻盤管的壓力損失;流體冷卻接口法蘭壓力設計為1MPa,所有管道均考慮吊架或支撐;管道焊接疤應清理干凈,避免在運行中堵塞。,眾所周知,閉式冷卻塔的冷卻原理可以簡單地概括xylqt.com為兩個循環:一個是內循環,一個是外循環。內循環:與目標設備連接,形成閉環循環系統(循環
高效逆流閉式冷卻塔(淺談)
逆流式冷卻塔可以將回水溫度降到幾度?和濕球溫度的差值一般是多少?冷卻塔邊上流下的水溫度很高好像就散熱,往里30CM就逼近濕球溫度,但被外面的一中和就比濕球要高7-8度,請問這正常嗎?
逆流冷卻塔和橫流冷卻塔的技術比較項目 逆流式冷卻塔 橫流式冷卻塔 塔體高度 因進風口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔總高度較高,體積較大。 因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故橫流塔總高度低,體積小。 布水系統 逆流塔采用噴嘴布水,對壓頭要求較高,噴嘴易堵塞。 橫流塔采用重力自然落下的布水系統,散水孔不易堵塞,而且布水均勻,最大限度地提高了填料性能。 檢修 逆流塔整個塔體為封閉結構,設備檢修或進行日常維護時,要停機。 橫流塔體設有檢修門,塔內部留有檢修空間,可以在不停機的情況下對設備進行檢修和日常維護。 風阻 逆流塔水氣逆向流動,加上配水對氣流的阻擋,因此風阻較高,電機耗功較大。 橫流塔比逆流塔低,進風口高即為填
閉式冷卻塔與開式冷卻塔性能比較 一、工作流程圖 1. 開式冷卻系統
冷卻塔按照水和空氣是否直接接觸分為閉式冷卻塔與開式冷卻塔,對于兩者如何選用,除了考慮投資成本之外,還應從性能上做一個分析對比。 01、開式冷卻塔 冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 02、閉式冷卻塔 冷卻原理,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。 ①內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機
開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。 ①內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組。 ②外循環:在冷卻塔中,為冷卻塔本身進行降溫。不與內循環水相接觸,只是通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。在此種冷卻方式下,通過自動控制,根據水溫設置電機的運行。 兩個循環,在春夏兩季環境溫度高的情況下,需要兩個循環同時運行。秋冬兩季環境溫度不高,大部分情況下只需一個內循環。
我應該是問過此問題,但是無人能幫我.我遇見一臺大概是550T的,風量大概18萬左右,塔體直徑6米,出風口直徑3.6米逆流式玻璃鋼冷卻塔噪聲問題.此塔年代已舊,原選型時使用單位沒有考慮富裕量.作噪聲治理無論采用什么方式必將影響其設備運行狀態,因為無論如何將會增加設備阻力,而其設備所用排風機全壓不高,一般也就200Pa左右,如何解決問題各位出出高招吧!
大型商城選用冷卻塔時用橫流冷卻塔好還是逆流冷卻塔好?他們的各自的優缺點是什么
本人目前在做一個工業冷卻循環水的施工設計,以前未接觸過這個領域不是很懂特來請教~冷卻循環水量是18m3/h,當?shù)叵募緷袂驕囟仁?8℃,冷卻塔進出水溫度38/32℃。我按照國標圖集選的是圓形逆流冷卻塔1臺,為了保險選的型號是CDBNL3-100,即名義循環量是100m3/h,現有以下幾個問題1.這個型號明顯偏大,請問會帶來什么后果.是不是循環量越大,冷卻效果就越好?2.這種型號的冷卻塔集水盤很淺,我擔心循環水泵啟動時會瞬間吸空,產生氣蝕現象。那么有沒有必要設置一個循環水箱。3.冷卻塔進水口需要的壓力多大,才能保證其在運行時不濺水或者不飄水。請多多指教,謝謝~