冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備?;驹硎牵焊稍锏挽手档目諝饨涍^風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,濕熱高焓值的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。一般情況下,進入塔內的空氣、是干燥低濕球溫度的空氣,
干濕聯合冷卻塔是作為管式間接蒸發冷卻器的一種應用形式。其工作原理分為三部分: (1)1次側換熱循 環:1次側的熱水流過閉式冷卻塔的盤管時,分為四個階段進行熱傳遞: a、熱溶液的熱I通過對流換熱傳遞給盤管的內表面; b、經過管壁熱傳導至盤管外表面; c、由盤管外表面對流傳熱給管外流動的水膜,從水膜籍由蒸發與對流換熱傳給空氣。 (2)二次側預冷循 環:三次側噴淋水籍由噴淋水泵從冷卻塔下部水盤,抽至布水系統。經過均見散水頭噴灑至散熱材上,與空氣進行潛熱及顯熱交換,進行預冷卻后流至盤管組,在管外壁形成穩定
干濕閉式冷卻塔概述 這種塔為濕式塔和干式塔的結合,干部在上、濕部在下。也有的塔四面進風,相對兩邊為濕部;另外兩邊為干部。采用干濕閉式冷卻塔的目的,部分是為了省水,但大多數是為了消掉從塔出口排出的飽和空氣的凝結,因而造成塔周圍的污染。 從塔下部濕段排出的濕空氣,在同塔周圍的冷空氣接觸后,即變成過飽和的空氣而凝結,形成霧,造成污染。塔上部用干段,則由塔下部濕段排出的飽和濕空氣,流經干段時,會被加熱而變成不飽和的空氣,因而出塔后不會凝結。 夏季溫度較高時以噴淋水蒸發的方式將盤管內的冷卻水冷卻,即水冷方式,為濕工況運
初冷器是煤氣公司或其它化工公司用來冷卻熱氣體的設備。較常見的為橫管式初冷器,內部有若干根橫向管道,冷卻水在管道中循環。冷卻水又分為一段冷卻水和二段冷卻水,一段冷卻水溫度一般在25-32度,在初冷器上半部分循環;二段冷卻水溫度一般在18-25度,在初冷器下半部分循環。熱氣體由初冷器頂部進入,再由底部出去,熱氣體在初冷器里遇到橫管內的冷卻水而降溫,使出初冷器的氣體溫度達到技術指標。 為防止氣體在冷卻時凝結出來的晶體堵塞管線,一般在初冷器頂部用氨水進行噴灑,結晶體遇到氨水會自動分解,然后跟隨下液一起排出。高度一般為30米。 初冷器是用來進行冷熱空氣交換,初冷器的制造大大加深了工業產業的生產力度,從而降低了人工的效率,提高工程的效率,不得不說這是個成功的發明,初冷器的制造在工業上也是一大進步。 初冷器的安裝: 在基地對換熱管進行退火處理,打磨脹接管頭并適當保護。清理并打磨換熱管孔。抽查≮10%管孔,計算脹管率。利用驊子將換熱管吊上操作臺,從南側將換熱管定位安裝。脹接換熱管。殼程氣密試驗,檢查脹接情況并進行補脹。安裝管箱蓋,若必須則對連接螺栓進行接長恢復。管
我們單位是一個萬噸級冷庫,使用氨制冷,4臺雙級170八缸壓縮機制冷,可中冷溫度一直偏高,一直處于25度左右,壓縮配比為1:3或1:2都是這么高,按道理應該型號不會選錯,還有一個油分,一直振動的厲害,嚇死人,已經換了一個油分了,換下來的油分兩層鋼板都破了新系統,去年十一投產的,投產就是這樣,不可能是積油過多,因為我們經常放油,中冷里面的液位一直處于50%,浮球閥的位置也和圖紙對了,并沒有問題,線路不可能接錯,中冷是完全冷卻方式.型號不太記得了,油分是干式油分!中冷型號為ZL-16.0,大連冰山的產品,只有一個中冷,設計時冷凝溫度為38度,蒸發溫度有兩個,一個-33系統,需要制冷量為312kw,還有一套系統就是-28度,需冷量397kw,還有幾個高溫庫,需要冷量480kw,按冷凝溫度和蒸發溫度來看,最佳中間溫度應為-3到2度之間啊!這個系統太垃圾了,大冷的壓縮機也垃圾,三天二頭的壞吸氣閥片,新買的六臺壓縮機都修過了,更怪的是吸氣閥片竟然有爛一小塊缺口的,還有很多問題!冷庫共有十二間庫房,每間大小為18*30*9,設計時以豬肉為參考總容量為八千多?好
冷卻塔工作原理及分類.rar
本人畢業有段時間了,中冷器結構忘了,隱約記得中冷器中低壓機排氣管是插到中冷器液位以下的,這樣問題是低壓機的排氣管沖擊難道不會引起中冷器液體的"沸騰".?此時高壓機吸氣管難道不是很容易引起濕沖程?,還有壓機停機時,中冷器液體難道不會回流至低壓機。請高手指教
本帖最后由 cs102030400 于 2014-5-12 08:56 編輯 想問下各位大神,立式油冷卻器屬于壓力容器嗎,需要辦壓力容器證嗎?管程壓力1.0MPA,殼程2.0MPA需要辦壓力容器證嗎?
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
板式冷卻器由于耐高溫、故障少、效果佳、安裝簡便廣泛應用于各種冷卻場合。但在不少使用現場發現介質“竄動”、密封沖出、效果欠佳等情況,小文就這些現象聊作粗淺分析,希望能給相關使用者及維護人員一點參照。 一、板式冷卻器常見故障及原因 在液壓系統中板式冷卻器的密封件沖出或介質向外滲漏一般情況下具有下列特征中的一項或者幾項。 1、冷卻器供水壓力不穩定或沒有設置減壓閥。 2、系統回油量為間歇性并且參數值相差較大。 3、板式冷卻器出油口裝設有回油過濾器。 4、冷卻器裝有電磁水閥,冷卻回路中沒有設置旁通閥,一般情況下建議
閉式冷卻塔是運用水和空氣的接觸,根據蒸發作用來消散工業上或制冷空調中形成的廢熱的一種設備,今日無錫閉式冷卻塔生產廠家佳禾冷卻設備就帶大家分享下閉式冷卻塔的工作原理,到底閉式冷卻塔是如何工作的,每一階段都起著哪些作用?閉式冷卻塔工作過程:將冷卻介質(軟水、油或其他液體)由主循環泵驅動在換熱器及需冷卻設備(如:電源、爐體等)之間循環流動,噴淋水均勻地噴灑在換熱器上,在換熱器外表面形成均勻的水膜http://www.xylqt.com,冷空氣由塔體下方的進風口進入塔內,與噴淋水逆流經過換熱器表面,在此過程中有兩種換熱方式,即冷空氣與冷卻介質之間的熱傳導和噴淋水蒸發吸熱的熱交換,吸收熱量后的飽和熱濕空氣由風機排至大氣中,其余的噴淋水流入塔體下部的水槽,由噴淋泵再輸送至噴淋系統。如此往復,換熱器內的冷卻介質得到降溫冷卻。
一、概述 本公司生產的變壓器智能冷卻器控制箱主要是針對大型油浸風冷變壓器所設計,采用人性設計,完全適應室外變壓器環境惡劣,高可靠性的要求,適用于所有型號的強迫油循環風冷變壓器。二、性能特點 系統采用獨特的電機保護線路,任一臺電機出現故障時,系統只切除故障電機,其余風機電機正常運行,提高了風冷裝置在高溫季節的冷卻力,克服風冷裝置任一臺電機故障必須切除整組風機的缺點。 工作方式分為手動控制和自動控制,可根據需要,將風機設置為“自動”、“手動”或“停止”狀態。在“手動”方式下,風機、油泵和原來的繼電控制完全相同,可通過轉換開關將任意一組設備在“工作”、“輔助”、“備用”之間進行切換;在“自動”方式下,系統采用PLC(可編程序控制器)進行邏輯判斷和控制,可準確反映出風機的工作狀態,出現故障時準確顯示故障點,達到對風機的實時監測和控制。可對每一組設備的“工作”、“輔助”、“備用”狀態定期進行自動輪換,確保變壓器在安全可靠的環境下運行,延長變壓器及相關設備的使用壽命,實現安全可靠供電。
圖紙簡介: 本圖紙包括谷物冷卻器的制冷原理,平面布置, 機房布置。溫度控制6度到15度。 投稿網友: xuehualei489 上傳時間: 2013-09-15
圖紙簡介: LSS—650BG純水冷卻裝置控制原理圖,樂清雁蕩山 投稿網友: wang1986heng 上傳時間: 2013-07-11
圖紙簡介: 冷卻塔全套PLC控制原理圖,圖紙內容很全,共有40張圖紙,其中包括:一次系統圖6張,空調、各種水泵閉式塔控制電氣二次原理圖及端子接線圖34張,希望對大家有用! 投稿網友: y253195844 上傳時間: 2014-0