請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
看圖片還是比較直觀
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點?,F(xiàn)在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
瑤琳仙境:
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!??!
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
公司用的是3臺逆流式無風機冷卻塔,8年多了,填料應該要換了但我對這玩意完全不懂,上網一查,有點波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等應該用哪一種呢?另外,填料有哪些技術參數,各有什么要求請高手幫忙解答!謝謝!
123
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造