知識點:事故后運行方式
電可以造福人類,但是,如果操作不當,也會給人類帶來痛苦和災難。經本人總結,在維修電工的工作過程中,常見的電氣事故有以下幾種:
我是一名電氣工程專業的??飘厴I(yè)生,想問一下,熱電廠里電氣運行正值是一個什么樣的崗位,主要工作是什么?需要具備什么樣的專業知識?網上有這方面的題嗎?最好是有答案的!謝謝!
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:30 編輯 書中全面回答了600MW火電機組主汽輪發電機的結構及其冷卻系統、勵磁系統、正常運行、非正常運行、運行維護及事故處理;電力變壓器,電氣設備的結構、工作原理、運行維護及事故處理,電氣主接線、廠用電接線形式及特點,廠用電系統的運行維護及事故處理;600MW發電機一變壓器組、廠用電系統繼電保護實現原理及典型保護的配置,同時介紹了普遍采用的母線、線路保護裝置、繼電保護的運行維護等問題。
1)分裂繞組變壓器低壓側的兩個分裂繞組,它們各與不分裂的高壓繞組之間所具有的短路阻抗______。 A.相等 B.不等 C.其中一個應為另一個的2倍 2)發電機振蕩或失步時,一般采用增加發電機的勵磁,其目的是______。 A.提高發電機電壓 B.多向系統輸出無功 C.增加定、轉子磁極間的拉力 3)絕緣體等固體絕緣在120~130℃的情況下長期運行,產生的主要氣體是______。 A.甲烷、乙烯 B.氫、乙炔 C.一氧化碳、二氧化碳 4)超高壓線路單相跳閘熄弧較慢,是由于_______。 A.短路電流小 B.單相跳閘慢 C.潛供電流影響 5)要測量直流微小電流,應采用______。 A.整流式儀表 B.電子式檢流
呂 鋒 (河北師大職技學院 石家莊 050021) 孫 楊 (河北省電力公司 石家莊 050021) 1 幾種常見的電氣事故 1.1 觸電事故 1.1.1 電擊 電擊是電流通過人體,破壞人的心臟、 中樞神經系統、肺部等重要器官的正常工作而對人體造成傷害。由于人體觸及帶電導線、漏電設備的外殼或其他帶電體,以及由于雷擊或電容放電,都可能導致電擊。人體遭受電擊所產生的效應和后果的嚴重程度受電流大小、持續時間、電流通過人體的路徑及電流的種類等的影響,輕者有打擊疼痛感,重者致死。 1.1.2 電傷 電傷是電流的熱效應、化學效應或機械效應對人體造成的傷害。包括電弧燒傷、燙傷、電烙印、電氣機械性傷害、電光眼等不同形式的傷害。與電擊相比,電傷多屬局部性傷害,但電傷往往與電擊同時發生。 1.1.3 雷擊 雷擊放電具有電流極大,電壓極高,沖擊性極強的特點。雷擊不僅造成設備的嚴重毀壞,還可能傷及人、畜,甚至引起
我是一名電氣專業畢業的??粕?,想具體了解一下熱電廠中電氣運行正值這個崗位所具備的專業知識,在網上哪里有?在網上是否有這樣的試題(有答案的)謝謝!
火電廠鍋爐運行及事故處理
火電廠電工人實用技術問答叢書-電氣運行
鑒定試題庫(電氣運行)初級
來源:網絡,侵刪!
大家好:有搞電氣運行的嗎?請大家來談談是怎末搞運行的,主要是經驗值,你們的UPS是怎么規定巡檢的,現場電機是如何維護保養的?
一、機組甩負荷1、 根據負荷下降程度,減少進煤量,必要時從上至下切除制粉系統。燃燒不穩定時,應及時投油助燃,穩定燃燒。2、 當負荷迅速下降,汽壓上升較快時,應立即打開對空排汽,放汽泄壓。若汽壓超過安全門動作定值而安全門未動時,應手動打開安全門放汽;若安全門拒動鍋爐超壓時,應緊急停爐。3、 注意監視鍋爐水位變化,防止水位波動造成缺水或滿水。抽汽壓力不能滿足小汽機,除氧器需要時,應檢查確認其備用汽源切換正常。必要時開啟電泵供水。4、 注意調節軸封汽壓力,凝汽器水位,除氧器水位,加熱器水位。檢查機組各支持軸承,推力軸承金屬溫度,回油溫度,軸向位移,脹差、汽壓、汽溫,振動等是否正常,傾聽汽輪機內有否異聲。5、 檢查廠用電系統是否正常,如不正常立即倒為備用電源,采用切工作開關,備用開關自投方倒換,若自投不成,可搶送,但工作開關必須在分位。6、 過、再熱汽溫低時,鍋爐及時解列減溫器,打開過再疏水;汽機打開過,再主汽門前疏水。根據現象和各表計的指示,分析查明原因,做好恢復準備,恢復時控制好升壓、升溫速度,防止超溫。二、
就你所知道的事故通報和身邊的情況綜合考慮,電廠運行人員與檢修人員發生事故的機率是什么情況?電廠易受如下傷害:慢性傷害如胃病肺病眼病聽力疾病、皮外擦傷燙傷撞傷 、切膚之傷斷指斷手斷臂 、切首之傷和世界拜拜請依次排序,排前面的機率大下面是我的感覺,請你復制以下四行文字按此格式參加討論,謝謝(A電氣運行,B鍋爐運行,C汽機運行,D電氣檢修,E機務檢修,F(xiàn)熱控檢修)我的崗位:D電氣檢修致死亡事故機率:A>D>E>F>C>B致傷害事故機率:E>D>F>B>C>A
電氣運行規程及設備技術參數
電氣運行值班員題庫(技師部分)
我的天正電氣8.5在cad2012上運行時出現“error”,點擊幾次“X”才關閉,可以繼續工作,就是打開時出現這個對話框,請各位幫忙如何解決
麻煩各位,誰有電氣值班員高級工培訓操作試題,能否給小弟傳一份,萬分感激!lovelxf1983@tom.com或者lovelxf.student@sina.com.cn
單元220V交流不間斷電源1. 交流不間斷電源系統概述撫順發電廠2號機為2002年6月投產的200MW采暖、凝汽兩用式汽輪發電機組。其單元220V不間斷電源系統選用由美國GUTOR公司生產,青島整流器廠經銷的PEW1000型UPS系統;該系統只供重要的調節、控制、保護儀表監測和重要信號電源,不做一般負荷電源。1.1 設備規范及特性整流器額定輸入電壓:380V±10%(三相電源)旁路隔離變額定輸入電壓: 380V±10%(二相電源)逆變器額定輸入直流電壓:220V額定容量:40KVA額定輸出電流:182A穩態電壓特性:1%動態電壓特性:波峰小于8%,穩定時間小于40毫秒。輸出頻率:與交流輸入同步。波形失真:小于5%。1.2 運行方式UPS正常運行時需三路輸入電源,其一為主市電;其二為備用市電;其三為蓄電池。當主市電中斷時,由電池經逆變后向負載供電,電池放電終了或UPS故障時,UPS系統由備用市電供電。1.2.1 UPS系統正常運行