防水規范對防水混凝土結構構件的最小厚度規定為不小于250mm,但在水頭比較小時,是不必要的。過去不是有很多屋頂水鄉壁后只有150mm。
防水混凝土是以調整混凝土的配合比、摻外加劑或使用新品種水泥等方法提高自身的密實性、憎水性和抗滲性,使其滿足抗滲壓力大于0.6N/m㎡的不透水性混凝土。 1. 種類 防水混凝土一般分為普通防水混凝土、外加劑防水混凝土和膨脹水泥防水混凝土三種。 按配制方法主要可分為四種: (1)改善級配法防水混凝土; (2)加大水泥用量和使用超細粉填料的普通防水混凝土; (3)摻外加劑的防水混凝土; (4)采用特種水泥的防水混凝土。 防水混凝土抗滲標號是根據其最大作用水頭與建筑物最小壁厚的比值來確定的。 它的施工要求澆筑均
一、混凝土拌合物的組成 普通混凝土由水泥、砂、石,水、外加劑組成。砂、石起骨架作用,稱為骨料;水泥與水形成水泥漿,水泥漿包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥漿起潤滑作用,賦予拌合物一定和易性,便于施工。水泥漿硬化后,則將骨料膠結成一個堅實的整體;外加劑主要是為改善混凝土的某些性能加入的摻合料。 二、為什么要使用外加劑 1、改善混凝土拌合物的和易性 2、加快或延緩凝結時間 3、控制強度增長 4、提高抗凍融、熱開裂、堿-骨料膨脹、硫酸鹽侵蝕和鋼筋銹蝕等作用下的耐久性 5、節約水泥用量,降低成本 6、減少放熱速度,控制溫升
結構師輔導:地下室結構自防水混凝土滲漏原因
摘要: 主要從混凝土配合比、施工縫設置、施工布料與振搗、預埋件設置、養護與拆模等方面,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防?,剛性防水就是結構自防水混凝土,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,外摻減水劑。這種混凝土本身就是防水層承重結構。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的。施工沒有特殊技術要求,操作簡便,改善了混凝土結構,提高了混凝土的密實性,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環。在施工中,由于管理不當、操作人員素質差或責任心不強等原因,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,就直接影響混凝土配合比的準確性,從而達不到混凝土防水目的。另外,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象。如運送商品混凝土路途、時間過長,混凝土坍落度損失過大,滿足不了施工技術要求而向
1>結構厚度不小于250mm;2>裂縫厚度不得大于0.2mm,并不得貫通;3>鋼筋保護層厚度迎水面不應小于50mm.
混凝土結構自防水前期要關注哪些基礎問題?地下工程防水的設計和施工應遵循“防、排、截、堵相結合,剛柔相?、因地制宜、綜合治理”的原則。 地下工程的防水,應采用經過試驗、檢測和鑒定,并經實踐檢驗質量可靠的新防水材料、新技術和新工藝。 地下結構迎水面(底板、外墻、頂板)應采用結構自防水混凝土。 在防水混凝土施工前項目部應審查混凝土施工配合比報告,并在施工期間對原材料、配比等進行實地抽查驗證。 要特別關注結構自防水混凝土的施工質量,地下結構的施工縫、后澆帶、穿墻管(盒)等薄弱環節,應重點核查細部構造措施是否嚴格按防滲漏節點做法施工。 防水混
4.1 防水混凝土 Ⅰ一般規定 4.1.1 防水混凝土可通過調整配合比,或摻加外加劑、摻合料等措施配制而成,其抗滲等級不得小于P6。
鋼筋混凝土結構自防水是工程防水的重要防線,具有造價低廉、工序簡單、施工方便、材料來源廣泛的特點,因而被最優先采用。設計應注意結構厚度不應小于250mm;可根據條件適當選擇較厚的壁厚和避免選用過高強度等級的混凝土,以增強結構的抗滲能力和降低施工水化熱?;炷两Y(jié)構自防水質量控制的關鍵在于做好施工選材和一系列防裂措施。 (1)防水混凝土的選材: 1>水泥:宜選用普通硅酸鹽水泥(火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥),如采用礦渣硅酸鹽水泥,則必須摻用高效減水劑以降低泌水率。 2>砂石:除應符合現行《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》和《普通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法》外,尚應符合石子最大粒徑不宜大于40mm,泵送時其最大粒徑應小于輸送管徑的1/4;所含泥土不得呈現塊狀或包裹石子表面,含泥量≤1%,吸水率≤1.5%,不得使用堿活性骨料。砂宜選用中砂,含泥量≤3%。 <
防水混凝土也稱結構自防水,是一種具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,主要用于經常受壓力水作用的工程和構筑物。自愈合防水系統,其核心是在混凝土中摻加或刷涂水泥基滲透結晶型防水材料,嚴格控制施工和維護過程,以達到防水(防滲)的目的。在自愈合防水系統國標圖集19CJ40-46《建筑防水系統構造(四十六)》中,關于地下工程底板防水有三種構造形式:
上傳《混凝土結構:修補、防水與防護》,分11卷,PART1
1. 施工準備(1) 基層處理: 基層應清除干凈,去除污跡、油漬、灰皮、浮渣等?;炷粱鶎討獔詫?、平整。若有蜂窩、麻面、開裂、酥松等缺陷,則應事先修補好。修補前應剔鑿清洗干凈后,先局部噴涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 濃縮液涂抹配比料或等強度的水泥砂漿修補抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墻面上的穿墻螺栓,外露鋼筋頭等應按防水混凝土細部構造要求處理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,對于正常使用情況下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水沖刷或潤濕為佳;對于臟的混凝土表面或在炎熱、干燥的氣候條件下,使用永凝液DPS 前必須要用水沖刷濕潤,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制備: 永凝液DPS溶液貯存時要注意蓋好,遠離熱源。用原液直接噴涂,嚴禁摻水稀釋。 使用前先將溶液搖晃均勻,直至起泡沫。如果溶液有凍結情況,要待完全融化后再使用。 (3) 設備和工具準備: 永凝液DPS噴涂以使用農用型泵送噴霧器為宜。根據承擔的作業類型,可用不同的工具。 小型或精細
我現在所在的單位修建人防地下室,設計要求做外防水,但是因是一貼建建筑,基礎底相差很大有6米左右,所以人防底拉板無法座在基底,只好放在室內地面下100mm處,外防水無法交圈,要改為C30防水混凝土,設計院又不讓加UEA,請高人指教防水混凝土的配合比。
歸納總結了一些工程的含鋼量,純粹是個人經驗,希望大家共同討論
我很想了解,如果混凝土結構不加鋼筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度區)。目前我所了解的是纖維混凝土有這個可能性。望結構及材料有研究的高人能提高見。
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。
防水混凝土是一種具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,防水混凝土也稱結構自防水,可通過調整混凝土的配合比例或摻加外加劑、鋼纖維、合成纖維等,并配合嚴格的施工及施工管理,減少混凝土內部的空隙率或改變孔隙形態、分布特征,從而達到防水防滲的目的。 但是,想要混凝土防水效果達到最佳,防水最后一步的養護也不能忽視! 對已澆筑完畢的混凝土,應在混凝土終凝前(通常為混凝土澆筑完畢后8~12h內),開始進行自然養護。 不過,根據《地下工程防水技術規范》規定:防水混凝土終凝后應立即進行養護,養護時間不得少于14d。
防水混凝土結構
防水混凝土結構專題,為您提供防水混凝土結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防水混凝土結構 相關的專業交流討論,更多防水混凝土結構相關內容請訪問