電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
1 電力系統中電氣裝置、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,但應校驗自然接地極的熱穩定。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地; c) 雷電保護接地; d) 防靜電接地。2 發電廠、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,均指工頻接地電阻。3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算。4 確定發電廠、變電所接地裝置的型式和布置時,考慮保護接地的要求,應降低接觸電位差和跨步電位差,并應符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,發電廠、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差
Revit電氣裝置開關的創建新建族,選擇基于面的公制常規模型進行創建,在族類別設置中修改為電氣裝置并將族參數中的零件類型修改為開關。做好族類型與族參數設置后,我們就可以開始繪制開關。先在參照標高中繪制4個參照平面用來定位開關的位置,為參照平面添加注釋并賦予參數。利用拉伸工具繪制開關并關聯材質。將開關寬度和長度修改合適大小,進入到前里面視圖,因為我們的開關是暗裝的,所以要在參照標高以下繪制一條參照平面,讓開端的底部鎖定該參照平面頂部鎖定參照標高。在參照標高中利用拉伸工具并進行偏移,繪制開關的面板并關聯材質,因為開關面板是暴露在墻外部,所以進入到前立面在參照標高以上繪制一條參照平面,使開關面板底部鎖定在參照標高上,頂部鎖定在該參照平面上。利用空心放樣工具,繪制出開關面板的倒角。進入左立面視圖,利用拉伸工具繪制開關按鈕。繪制參照平面并用拉伸工具進行創建。進入到參照標高,繪制參照線定位開關按鈕的寬度。選擇創建選項卡中的電氣鏈接鍵為開關添加一個電
我從網絡搜集,與大伙共享。
我公司有一臺進口設備,用閥島控制,就是有好多電磁閥在一起,不只是用什么進行控制的,整個閥島只有電源dc24v,和兩根信號線?求助?
http://www.elecn.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=12&ID=9657&page=1一個不錯的東西
本人現做電氣監理工作,對于相關的電氣裝置的施工及驗收規范不是很熟,況且相關書籍很貴!哪位仁兄有電子版的,幫幫小弟??!急?。?!謝謝了?。。。?!
 3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但
如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容。最好貼出規范具體內容。回答好的加分。
下面圖片中的內容來自GB50065。標注為紅色的兩部分都有接地電阻的計算公式,而且公式不同。請教如高壓配電電氣裝置包含變壓器的話?那接地電阻到底應采用紅色標注的那部分計算?提前謝謝您的回復。
我們公司正在施工火電廠的煙囪,冷卻塔及循環水泵房,現在循環水泵房電氣安裝遇到了一個材料的問題,合同上寫了所有的裝置性材料及未計價材料由甲供,但是我看了裝置性材料信息價上沒有電氣材料之類的,在這個問題上我們和甲方正在協商。由于經驗的欠缺,對于裝置性材料不是很了解,望各位能給解釋一下,電廠裝置性材料到底含不含燈具以及其他民用建筑上用的電氣材料呢?
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
請問什么是水位電氣信號裝置?1.其中包括機械式、電子式、液位式三種。那這三種分別用于什么地方喃?麻煩請附一些圖片。2.如果清單名為數字液位儀,應該怎樣組定額?(四川09定額)
電氣接地裝置與測量正文
電梯電氣裝置施工及驗收規范
電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻
隨著新技術的引進和科技的發展,防爆電氣設備的安裝、施工、維修等技術要求提高,安檢人員的專業水平也應相應提高。像竣工驗收等的工作,還須會同有關工藝設計、電氣人員、消防專業等部門聯合檢查,這樣才具有科學性和權威性。安全檢查只憑感覺和經驗是遠遠不夠的。筆者認為:現階段的防爆電氣設備的安全檢查,應當以現行規范、標準及施工圖紙為主要依據,安全檢查主要是針對爆炸危險場所中防爆電氣設備的選型、安裝施工是否規范、正確,在用設施是否存在缺陷,管理制度是否齊全等。各級有關人員在從事工礦企業、事業單位爆炸危險場所的電氣工程、安裝施工、運行維修與安全技術管理工作中,必須采取防爆措施,以實現整體防爆。 2 竣工驗收檢查要點 2.1設備應有銘牌,且有“EX”標志和標明防爆電氣設備類型、級別和組別。銘牌上標明檢驗單位發給的防爆合格證號。 2.2 防爆電氣設備的類型、級別、組別、環境條件以及特殊標志等,應符合規定。 2.3 防爆電氣設備的外殼應無裂紋、損傷;油漆應完好,接線盒蓋應緊固,且固定螺栓及防松裝置應齊全。 2.4 防爆充油型電氣設備不得有滲油、漏油,
歡迎下載,2013版的。
車輛電氣裝置
車輛電氣裝置專題,為您提供車輛電氣裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與車輛電氣裝置 相關的專業交流討論,更多車輛電氣裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題