  • 關于電氣設計的一些問題

    照明設計線路先進燈具還是先進開關 我看有的圖是先進到燈具然后再接到開關上 而有的又是先接到開關在接到燈具上? 請問這在規范上有什么要求嗎? 還是這是無所謂的,都可以?還有yjv22和vv22線的選用方面有什么嚴格的要求和明顯的區別嗎?謝謝大家

  • 求有時間草根的建筑電氣設計人員

    本人在設計院做給排水設計,經常接業務水電一起接,現尋找在設計院做建筑電氣設計工作的有業余時間并愿意草根的朋友一起合作,圖紙圖審過后立即付款或者完成一星期之內付款,本人在三線城市工作,水電設計費不高,望有意向的朋友加我QQ詳談,147545993.

  • 關于建筑電氣設計的問題

    畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,有太多想說的,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,不管什么樣的都要了,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,不管什么樣的都能做設計,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,從什么都不會,到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,沒有老師教,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,幫我審審圖,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,和高層的畫法。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是換湯不換料。感覺沒什么技術含量。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,一平方能給多錢阿???老板光說提成年底一塊給,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,我最關心的,一平方多錢的問題

  • 關于廠房電氣設計的問題

    我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????

  • 關于電氣設計軟件的調查

    看見論壇大家好像都在用天正,我們院剛剛統一改用北京博超的電氣設計軟件,是以autocad2005為開發平臺的,小弟剛進入電氣設計行業,不知道這方面的設計軟件到底由哪些區別,哪個用的更多,各有什么優缺點呢?謝謝~~

  • 這里有做鐵路電氣設計的嗎?

    我是電力設計院出身,做電氣設計的,做過一點變電設計,主要還是電廠電氣設計。現在對鐵路電氣設計有興趣,不知道這里的朋友有這方面的經驗嗎?

  • 電氣設計人員都需要的兩個收藏件

    電氣設計規范大全,更多請關注 www.2dw.cn

  • 建筑電氣設計人員常用規范、圖集及手冊等資料。

    ------------------------------分割線-------------------------------- 建筑電氣設計人員常用規范、圖集及其它設計依據(強電部分) 規范類: <

  • 電氣設計人員如何建立建筑電氣設計思路

    電氣設計人員如何建立建筑電氣設計思路

    儀表選型 yunrun.com.cn/product/《建筑電氣設計思維方法》是昌暉儀表制造有限公司整理的資深建筑電氣設計工程師實踐經驗,對廣大電氣設計新人提高自身電氣水平、完善設計理念和提升設計能力很有幫助,它可以幫大家將零散的電氣設計知識轉化為自己的武器,在以后碰到任何建筑,都能游刃有余的設計出合格、優秀的電氣設計作品!值得仔細品讀。很多電氣設計新人朋友都有面對大量設計相關書籍和視頻,卻不能將這些知識融會貫通,熟練運用到自己的建筑電氣設計工作之中的困

  • 方案討論時電氣設計人員該做些什么?

    拿到一個小區的方案,61000多平,包括4棟11F+1的小高層,共425戶,底層商鋪面積3400平。另一2400平地下車庫,設備用房在車庫內。下周要開會討論,第一次獨自參加,不知道到時候要說些什么,主要是車庫內的設備用房很不明確,只了解一些具體的說不大清楚1 高、低壓配電室的面積及設備布置:多少是合適的?配電屏的長度是怎么算 的?地面臺高300夠不夠?2 發電機房挨著消防水池布置是否合適?我只想到這些,其他的還要知道什么,那位給指點一下,謝謝了

  • 怎樣成為一位電氣設計施工人員

    各位大哥前輩: 我學習暖通的現在一家建筑單位搞安裝預算施工和預算 我想把電氣施工和設計學一下可不知道怎么學該學什么 ?/ 大哥們能否給點指點 預算基本上沒什么問題拉!在下不勝感激?。。。。。。。。。。。。。。。。?/p>

  • 是電氣設計人員水平太高還是注冊太容易考?

    我院算上今年過的2個注電,總注電人數已達9人,遠超各專業。前7個注電基本是評上的,或05、06年免基礎考上的。最近這幾年,據我所知,既考基礎又考專業的僅一個暖通,外加今年兩個注電通過。不知道這是說明我院乃至各地電氣專業設計人員水平都比其它專業高,還是現在注電水平考試難度比其它專業小呢?我個人認為注冊考試雖然不容易,但也沒有說難到考不過的地步。 但說到受重視程度,結構、建筑的注工在院里的待遇明顯比其他專業高,即使熱力、給排水的地位感覺都比電氣高。這能否說明物以稀為貴,電氣真就這么不值錢? 從個人角度講,本人05年開始從事電氣設計,06年過基礎,今年剛過專業。資歷在院里算比較淺的,其他注工要么副總,要么主任工,上升空間有限,個人的職業發展在何方?注冊工程師的定位到底是從業的必備資格,還是設計單位的專業主要技術負責人呢。注冊工程師仍然為了一年10w、8w的收入,沒日沒夜,累死累活的干活,是一種正常還是反常。這些問題這段時間一直困擾著我,希望大家能一起探討。[

  • 關于建筑消防電氣設計的探討

    在高層和比較復雜的多層民用建筑中,完善的消防電氣設計系統對于發生火災后,能使建筑物內各種消防用電設備及時的可靠運行,有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延是十分重要的。下面對此談一些個人體會。 一、正確執行國家消防電氣設計規范 設計規范、規程等工程標準是電氣設計的重要依據,是應當嚴格遵照執行的技術準則。 1、標準的分類 根據標準的適用范圍不同,可分為國家標準、地方標準和行業標準。地方標準和行業標準是國家標準的分解。國家標準代號為GB50XXX—YYYY,地方標準代號是BXXX,行業標準代號是該行業的漢語拼音字母縮寫,如JGJ為建設部標準,GA為公安部標準。 根據標準的強制性可分為強制性標準和推薦性標準。強制性標準是必須執行的標準,它提出了必須遵循的最低要求,而行業標準和地方標準可以高于國家標準,但不能低于國家標準。推薦性標準是在標準代號中加上T字,顧名思義是推薦性的,不具備強制性。 此外,國際電工委員會(IEC)發布的標準是國際社會共同享有的一筆知識財富。在我國加入WTO后,我國有很多電氣方面的規范都采用了IEC

  • 淺談建筑電氣設計以及節能

    作為一門嶄新的科學,所謂建筑電氣技術是以電能、電子、電器設備以及電氣技術為手段來創造、維持和改善人民居住或是工作的生活環境的電、光、聲、冷和暖環境的一門跨學科的綜合性的技術科學。正如剛才所說,現在的建筑電氣技術已經是強電和弱電與具體建筑的有機結合。 現如今,隨著科學技術的發展和人民生活水平的不斷提高,人們對有關供配電、照明、消防、防雷接地、通信以及網絡等系統的要求越來越高,這使得建筑開始走向高品質、多功能領域,并且進一步向多功能的縱深方向和綜合應用方向發展。 從國家的角度而言,建筑電氣設計是在認真執行國家技術經濟政策和有關國家標準和規范的前提下,進行工業與民用建筑建筑電氣的設計,并滿足保障人身、設備及建筑物安全、供電可靠、電能節約、技術先進和經濟合理。

  • 論建筑與建筑電氣設計的關系

    1 建筑與建筑電氣 (1)建筑一般指供人們進行生產、生活或其它活動的房屋或場所;例如工業廠房、生產車間、場地;民用建筑包括更廣,如辦公、住宅用房;商店、商場、賓館、旅店、車站、機場等服務性的建筑用房;以及專業性的文體娛樂、劇院、醫院;還有科研試驗用房;這些建筑有高層、多層樓房和平房之分。如果說“建筑”是人為的限定空間和環境的一間科不學;它對建筑物的服務性與干預性完善了建筑物的功能,提高了建筑物的等級和效益,潔靜的環境。建筑的發展也給了建筑電氣專業提出新的課題。隨著建筑物高度的增加和功能的擴展,建筑對電氣的依賴程度越來越高;而建筑電氣設施的優劣也標志著建筑物現代化的程度。 (2)建筑科學的發展是人類文明與進步的重要標志。人類社會發展的歷史證明;科學技術的重大突破必

  • 關于某辦公樓電氣設計的探討

    1 前言 由于電氣技術的快速發展,現代的辦公樓除了滿足傳統辦公樓的基本要求,還要在設計上更安全、可靠、節能。本文結合工程實例,就辦公樓的設計進行介紹和分析。 2 案例概述 某一類高層辦公樓,地下一層,主樓地上十一層,裙房地上三層。建筑面積為27335.86m2,建筑高度為55m.該建筑的功能房間包括辦公室、會議室、機房、新聞發布廳、門廳、配電室、弱電室等。按建設單位要求做到方案合理、運行可靠、簡潔實用,有效減少投資。

  • 建筑電氣設計的幾個要點

    建筑電氣設計的幾個要點

    城市化進程的迅速推進過程中,建筑工程行業的發展不可小覷。設計文件是工程建設的主要依據,設計質量決定工程質量,因此建筑電氣設計文件是保證建筑正常、安全使用的重要前提,建筑電氣設計在建筑工程的實施中起到舉足輕重的作用。 1建筑電氣設計遵循的基本原則 1.1 遵守設計規范 在建筑電氣設計的過程中,設計人員必須遵守建筑電氣設計規范、標準和國家的相應建設政策,如《建筑照明設計標準》、《民用建筑電氣設計規范》、《建筑物防雷設計規范》等,在此基礎上,創新和完善設計成果,力求將設計做到最優。 1.2 安全可靠性 建

  • 高架倉庫的電氣設計問題

    一個排架結構,屋面為網架結構的高架倉庫。耐火等級為二級,火災危險性為戊級,防高13.7米,面積約17000平方米。在進行電氣設計時是否考慮應急照明?在火災防控方面應如何設計?做自動噴淋是否還要做自動報警?是否還有其他需要注意的?

  • 一酒店項目電氣設計概述

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-2-21 13:44 編輯 在上海地區,酒店項目通常為兩路市電,并且自備發電機。 對于一幢 5 萬平米左右 300 個客房的酒店,一般電氣設計如下:

  • 淺談當代建筑的電氣設計

    淺談當代建筑的電氣設計(2013-03-20 16:04:17) 摘要:中國鳴網本文通過介紹當代建筑的現狀指出了建筑電氣是建筑的一部分,做好建筑電氣設計的安全性、節能性、經濟性是建筑電氣設計師們的職責。分別從供電線路、電源、變壓器、消防、電機、照明等一些方面介紹了建筑電氣設計對建筑安全性、節能性及經濟性的影響。

點擊加載更多

電氣設計人員

電氣設計人員專題,為您提供電氣設計人員相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設計人員 相關的專業交流討論,更多電氣設計人員相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 