我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 編輯 摘要:簡要闡述了循環水冷卻塔和風機的結構、設計參數,介紹了故障情況,對產生故障的原因進行了分析,著中介紹了故障處理過程,并提出了建議。 【關鍵詞】冷卻塔風機 故障 分析 處理過程 一、前言) 河南安陽鋼鐵集團公司制氧廠1#23500機組循環水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,系逆流式機力抽風冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結構。塔頂配備2臺風機,風機主要由電動機、聯軸器、傳動軸、減速器、輪轂、葉片、塔外油標等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動,減速器安裝底座為鋼架結構,風機輪轂材質為碳鋼結構,葉片為采用鋁合金材質的薄板型結構,通過帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯接在一起,輪轂和減速器之間采用錐軸聯接,安裝、拆卸方便,葉輪由6片角度可調的葉片組成,可以適應不同的風量要求;聯軸器采用雙排鏈鏈條聯軸器,鏈條外面裝有鋁合金
工程在收尾階段,各位給提點建議!大連斯頻德冷卻塔共兩組
1.風機盤管有沒有什么國標風量是2380m3/h的。2.甲方要求冷卻水溫差按3.5度算,說是實際只能達到這么多,這樣合理嗎?
各位大蝦,誰用過無風機科技冷卻塔??效果怎樣、價格高不?偶瀏覽樣本時看到了中國良機集團-廣州良機冷卻設備有限公司有生產但還是不太了解,請指教
以下事宜,求助大家: 當系統負荷減小,供回水溫差較小時,這時如果我們不去作冷卻水變頻,而是冷卻塔風機變頻,這時應該如何去控制? 因為室外溫度是變?,不可能有一個冷卻水最低出水溫度的定值,因此風機要根據什么來變頻呢?
請教各位: 目前無風機冷卻塔技術上是否成熟?實際應用效果如何? 有那為前輩用過的話談談經驗??? 循環水泵的揚程多少為宜?(塔放置二層屋頂)
設計條件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定計算氣水比為0.7,進塔干空氣密度為1.12kg/m3,出塔干空氣密度為1.06kg/m3,出塔濕空氣密度為1.09kg/m3,進塔空氣溫度35℃,出塔空氣溫度38℃;實際全壓176Pa,風機直徑9.14m.請教如何選風機,電機?國內風機廠商請選擇:保定,上海二化機,上海貝得爾......多謝.
噴霧冷卻塔多風機4000型、
一、精密空調冷卻塔的檢修保養精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。有的冷卻水系統與大氣相通,空氣中的污染物如塵土、雜物、細菌、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染。與此同時,如果系統的補給水未經軟化處理,隨著水的蒸發,水中的鹽類不斷被濃縮,水的硬度將提高,還有水中溶解氧的作用,使金屬管道結垢、腐蝕。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,使水質達到指標要求。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源。二、精密空調水泵的維修1.填料函維修維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超
一、精密空調冷卻塔的檢修保養 精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。 二、精密空調水泵的維修 1.填料函維修 維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超過標準,可適當再旋緊壓
冷卻塔軸流風機標準
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
冷卻塔風機是循環水系統的核心設備,就循環水設備管理情況看,無論是從設備的數量、維修工作量、耗電量等哪個方面來講,冷卻塔風機都占有很大比重。風機臺數占車間設備總量的57%,維修工時占總量的60%,電耗占總量的22%。如何在節能降耗、減少勞動力的情況下來保證設備的長周期運行,下面就簡單講一下措施: 1、橫流式冷卻塔宜控制填料頂部至風機吸入段下緣的高度等于或大于風機直徑的0.2倍。 2、逆流式冷卻塔填料頂面至風筒進口之間氣流收縮段的高度應符合下列規定: 1)當塔頂蓋板為平頂時,從填料頂面算起的氣流收縮段頂角宜小于90°;當平頂蓋板下設有導流圈(傘)時,從收水器頂面算起的氣流收縮段頂角可采用90°~110°。 2)當塔頂蓋板自收水器以上為收縮型時,收縮段蓋板的頂角宜采用90°~110°。 3、橫流式冷卻塔的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°;薄膜式淋水填料的收縮傾角宜為5°~6°。 4、雙側進風的逆流式冷卻塔宜設中部擋風隔板,隔板上緣距填料支撐梁底200~300mm,下緣伸入塔
玻璃鋼冷卻塔在進行工作的過程中需求進行查看以及清潔,其工作的部分需求做一個具體的查看,玻璃鋼冷卻塔在沒有問題之后才能夠進行。在通過了查看門進入到了塔內之后,需求整理冷卻塔的底盆上面的雜物以及淤泥,并且還要查看其管道是不是被淤塞。 玻璃鋼冷卻塔的皮帶傳動設備里面的皮帶松緊如何,在進行操作時需求查看其風機的轉動是不是較為靈敏等,其設備的可改性,在進行操作時主要是利用較高的樹脂基體,這樣就可以有用的增加其纖維的添加劑,增加玻璃鋼的質量。 玻璃鋼冷卻塔其外表的高質化以及多功能化,在進行操作的過程中是不需求改動其玻璃鋼的制品配方、工藝條件。大部分玻璃鋼外表涂裝防護選用噴漆或噴涂膠衣等簡略辦法,
我這里有個問題,需要大家幫我解決一下我們公司一冷卻塔用了三年了,現在越來越覺得冷卻塔滿足不了我們的需要,特別是夏天今年最高出水溫度達到了36度,為止公司損失了不少,(我們公司是化工企業,要求比較高),由于目前一個循環水場供兩條生產線,無法停下更換填料?,F(xiàn)在我們想通過調整冷卻塔風機葉輪來加大風量以控制夏天的冷卻水水溫。但是目前不能確定調整風機葉輪是否能達到目的,再有運行成本是否要增加,經濟上是否有成效。謝謝大家發表意見!
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
深圳菱珠無電機(水動能風機)冷卻塔,利用冷卻塔設備原有的循環冷卻水推動風機散熱,廢除在傳統的冷卻塔中用電機驅動風機的散熱方式,省卻機械減速裝置和電機。開創冷卻塔行業節能、環保、省成本的新概念。 一.基本原理: 散熱系統的循環水是由冷卻泵根據系統要求以特定的水壓、水流量送至冷卻塔內進行熱交換的,因此進塔后的水流及余壓,可加以充分利用。完成送達冷卻塔的冷卻循環水按照一定的壓力、流量流過水輪機組,從而使其獲得輸出功率,并驅動風機散熱,完全省去風機電機,達到100%免除風機電能的目的。二.無電機冷卻塔五大特點: 1.節能?——利用循環水余壓推動水輪機帶動風扇轉動, 完全節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循環水泵的電耗,為用戶節省了電費。 2.高效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便確保冷卻效果。 3.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音。 4.壽命長——水輪機結構精密,技術先進
SP系列噴霧式水動力通風冷卻塔是新型節能循環水設備,該設備無電力風機、淋水填料,通過水動力風機旋轉、循環水霧化增大接觸面積,從而實現熱能的交換,達到降溫的目的。 騰嘉噴霧式水動力通風冷卻塔是由塔體、固定噴水系統以及具有噴霧和抽風雙重效果的水動力噴霧裝置組成。其中水動力噴霧裝置是本塔的核心部件。它包括旋轉水室、旋流霧化噴頭、風葉、轉動機構等。本產品充分利用了原循環水系統中的剩余壓力、以此為動力源,壓力水從進水管流入水室,經水室均勻分配到多只噴頭,并從噴頭以霧狀形態噴出。在噴霧推力的反作用力下,使