亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 光伏發電系統電纜選型標準

    由于太陽能光伏發電系統的發電效率不是很高,在實際應用時又會有不少的電能損耗在輸電線路上,不能使太陽能光伏發電得到最大化的利用,因此,直流輸送電纜的合理選型對提高太陽能光伏發電利用率,減少線路損耗至關重要。在太陽能光伏發電系統中低壓直流輸送部分使用的電纜,因為使用環境和技術要求的不同,對不同部件的連接有不同的要求,總體要考慮的因素有電纜的導電性能、絕緣性能、耐熱阻燃性能、抗老化/抗輻射性能及線徑規格(截面積)及線路損耗等。同時在系統設計安裝過程中,還應優化設計,采用合理的電路分布結構,使電纜走向盡量短且直,最大限度地降低線路損耗電壓,實現光伏發電電能的最大利用率,具體要求如下。 (1)組件與組件之間的連接電纜,一般使用組件接線盒附帶的連接電纜直接連接,長度不夠時還可以使用專用延長電纜。依據組件功率大小的不同,該類連接電纜

  • 【心得】光伏發電直流電纜自燃

    來源:中國招標采購網 www.zbytb.com一項目并網發電已三個多月,最近出現一直流電纜自燃了,并影響相鄰電纜,長度約600多米,在一電纜溝轉彎處發生自燃,幾個意思這種情況?這根電纜這么長600多米?!是匯流箱出現還是進線?匯流箱熔斷器 斷路器有動作嗎匯流箱后,逆變器前,匯流箱熔斷器及直流斷路器未動作你那電池板的額定電壓是多少?多少塊一個串?按600V來算吧,電流達80多A,你的電纜2*10,載流量是60多A,截面太小,長期過載,電纜發熱所致。

  • 光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜?

    光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜?

    光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜?如圖

  • 淺析光伏系統中電纜的選取設計方法

    本文主要介紹了光伏系統中電纜選取設計方法,涵蓋在光伏系統中選擇電纜時應考慮因素,不同環境下如何選擇合適電纜,以及電纜大小規格設計應該遵循的原則等方面。 一、光伏系統中電纜的選擇主要考慮如下因素: 1、電纜的絕緣

  • 光伏發電系統電纜選型標準的說明

依據組件功率大小的不同,該類連接電纜截面積有2.5mm2、4.0mm2、6.0mm23種規格。這類連接電纜使用雙層絕緣外皮,具有優越的防紫外線、水、臭氧、酸、鹽侵蝕的能力,優越的全天候能力和耐磨損能力。 (2)蓄電池與逆變器之間的連接電纜,要求使用通過ul測試或tuv認證的多股軟線,盡量

  • NBT 42073-2016 光伏發電系統用電纜

    NBT 42073-2016 光伏發電系統用電纜

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了?。。?/p>

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激?。。?!

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 關于如何牽引電纜的問題

    大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?

點擊加載更多

光伏電纜

光伏電纜專題,為您提供光伏電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與光伏電纜 相關的專業交流討論,更多光伏電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 