氣體檢測儀BKQJ430-H9K1W江蘇貝肯電氣產品用于各種氣體檢測,預防安全事故,分析事故原因等作用。它相當一部分的可燃性的、有毒有害氣體都有電化學活性,可以被電化學氧化或者還原。利用這些反應,可以分辨氣體成份、檢測氣體濃度。
我們工地中間結構驗收前,甲方委托第三方檢測單位來現場抽查板厚 混凝土強度 鋼筋保護層厚度等。后來質監站試驗室也來檢測了。這個需要檢查兩遍嗎?是不是要這兩家的檢測報告合格上報質監站后,才能進行中間結構驗收啊?求大神講解下
住宅樓結構實體檢測方案
說起防靜電地面,很多人認為只有在電子廠房或者醫藥廠房等對潔凈度要求比較高的場所才會有所應用,很少有人知道,其實在垃圾處理場這種存在嚴重環境污染的區域,其地面也是必須要做防靜電處理。這是因為垃圾場內的垃圾在長期堆放和分解的過程中,會產會產生甲烷、硫化氫、一氧化碳等易燃氣體,而這些易燃氣體尤其是甲烷,因為質量較空氣重,一旦發生泄漏會下沉,在地面上與空氣混合后形成混合氣體,在遇到摩擦撞擊火花或者靜電放電火花時就有可能會發生閃燃閃爆事故,給安全生產帶來嚴重危險。目前在國內外所有垃圾處理場所都會對垃圾處理場內的填埋氣體進行檢測,尤其是對調節池、污水處理區內的甲烷氣體進行嚴密檢測控制,以防止甲烷泄漏或濃度過高遇火花產生爆炸事故。 甲烷是易燃易爆
各位前輩,本人是07年畢業的學生,承蒙我們總監信任,主管別墅區的監理工作,現在晚輩想請教各位前輩:等電位箱體的檢測是否是每年一檢?有什么規范或者標準可以查詢么?還有我想請教下,等電位連接的方法,最好是圖片!
1、按使用方法分類 ①便攜式有害氣體檢測報警儀 儀器將傳感器、測量電路、顯示器、報警器、充電電池、抽氣泵等組裝在一個殼體內,成為一體式儀器,小巧輕便,便于攜帶,泵吸式采樣,可隨時隨地進行檢測。 ?袖珍式儀器是便攜式儀器的一種,一般無抽氣泵擴散式采樣,干電池供電,體積極小。 ②固定式有害氣體檢測報警儀 這類儀器固定在現場,連續自動檢測相應有害氣體(蒸氣),有害氣體超限自動報警,有的還可自動控制排風機等。固定式儀器分為一體式和分體式兩種。 ?一體式固定有害氣體檢測報警儀:與便攜式儀器一樣,不同的是安裝在現場,220V交流供電,連續自動檢測報警,多為擴散式采樣。 ?分體式固定有害氣體檢測報警儀:傳感器和信號變送電路組裝在一個防爆殼體內,俗稱探頭,安裝在現場(危險場所);第二部分包括數據處理、二次顯示、
A14-A11系列氣體檢測儀
我們這一個工程,介質潤滑油,丙B類。因操作溫度高于閃點,提高為乙B類,電氣按防爆設計。 不知道需不需要做可燃氣體檢測呢?疑惑中。。。。
在實體檢測中,用回彈法檢測砼結構強度。檢測的頻率要求是不是根據回彈法檢測規范的要求來的?30%且不少于10個?如果檢測結果不合格,那么應該怎么處理?重要的是,有沒有相關的規范條文說明的??現在我和同事們這個過程的處理的方式都達成一致,就是相關的規范條文說明找不到。不知道那個高手可以幫忙!求教?。。?!
在現實情況中,安全和衛生方面的遇到的氣體很多都是有機無機氣體的混合物。只是由于各種原因,目前我們對于有毒有害氣體的認識還更多地集中于可燃氣體、可以引起急性中毒的氣體(硫化氫、氰氫酸等)、以及某些常見的有毒氣體(一氧化碳)、氧氣等檢測儀上,因此,本文將首先著重介紹這類檢測儀,并綜合目前的情況對各類有毒有害(無機/有機)氣體檢測儀的應用提出建議。有毒有害氣體檢測儀的分類和原理: 氣體檢測儀的關鍵部件是氣體傳感器。氣體傳感器從原理上可以分為三大類: A) 利用物理化學性質的氣體傳感器:如半導體式(表面控制型、體積控制型、表面電位型)、催化燃燒式、固體熱導式等。B) 利用物理性質的氣體傳感器:如熱傳導式、光干涉式、紅外吸收式等。C) 利用電化學性質的氣體傳感器:如定電位電解式、迦伐尼電池式、隔膜離子電極式、固定電解質式等。 根據危害,我們將有毒有害氣體分為可燃氣體和有毒氣體兩大類。 由于它們性質和危害不同,其檢測手段也有所不同。 可
石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范大家如喜歡,請在“好評”上幫我點一下,謝謝啦。
地下管廊的概念 城市綜合管廊作為未來城市的“神經和血管系統”,對于智慧城市的重要性不言而喻。而城市綜合管廊的建設中匯集了電力、電信、燃氣、給水等管線或電纜,管廊的安全問題就顯得比較突出。主要表現為以下幾方面的問題: 一、環境和健康安全、火災、電氣安全、人為破壞和自然災害是城市綜合管廊主要面臨的災害類型,相互之間的耦合發展特性突出。不同的安全問題之間相互作用,相互影響,而且艙與艙之間、管線之間、電纜之間、艙與路面之間均形成耦合影響問題。 二、災害事件的預警控制和管理能力至關重要。 由于綜合管廊的影響面廣,因此將一切災害問題發現和處置在萌
便攜泵吸式六合一氣體檢測儀
:Q :Q 真是見了鬼了,做了十多年施工,第一次碰到這種鬼事:實體檢測時,對商品砼柱進行強度回彈,回彈值都非常高,C30的砼數值在38~42,但炭化取值偏大在4左右,最后評定砼強度不合格,約在C22左右。我真的迷惑了,樓上C25的回彈值炭化深度都很到位,商品砼我還第一次碰到這種情況,特向各位TX請教:1、炭化取值如何操作?本地做法是打約10mm一洞,用酚酞試液滴在上面,砼變色;用千分尺測量變色最外側到砼外側的距離,這個距離就是炭化深度;一般在1~22、炭化深度對砼強度的影響是如何形成的,炭化深度偏大說明哪方面沒有到位?
規范《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB50493-2009第3.0.1規定:可燃氣體濃度可能達到25%LEL,應設置可燃氣體檢測器。請問怎么計算能不能達到25%LEL呢?在那本書中能找到計算方法?急求大家幫忙！?/p>
知識點:SF6斷路器