兩層地下車庫,地下二層人防核六常六,地下一層普通地下室,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎?有沒有特別要求。還有規范上說的頂板覆土厚度。說的是地下二層的頂板上的覆土,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土。
關于地下室頂板厚度問題,上部建筑以外(室外)的地下室頂板厚度,大家是否按《地下工程防水技術規范》的規定,厚度取為250mm?(以前做過的工程,地下車庫頂僅按受力考慮,板基本沒有取250mm的)。
a人防地下室頂板 。 薄壁方箱
高層中規定地下室頂板厚度不小于160厚,考慮一定的嵌固作用。我不知道地下室頂板厚度取厚和嵌固作用有多大關系,望指教多層中沒有規定,那么多層的地下室頂板厚度取多大合適呢,望指教
七度區,一宿舍,框架結構,地下一層為車庫 ,地上六層, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端?
小弟在人防設計院實習,師父給了個人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等級核6常6,大體是56X48m的,柱網8100X8100mm,原先師父用的是井式梁,但要求我不要參照他的畫法,自己畫一個,求問,這個意思是不要使用井式梁樓蓋類型嗎?還是說自己自己設定參數設置井式梁進行計算呢,用雙向板肋梁做,計算出來太夸張了
柱距7.8米,單建地下室,頂板在地下水位以上,做方案比較。擬采用井字梁、無梁、空心頂板樓蓋,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考慮消防,活荷載怎么取值?
請教前輩,人防地下室頂板上的荷載怎么加 ,是恒荷載還是活荷載 ,1。5米的深度 造型不規則,而且是人防頂板上面,側壁需要基礎嗎?? 聽說要架空在頂板上
本項目人防地下室的頂板,請各位大蝦看看有什么意見,謝謝!
普通地下室頂板厚度取值多少為好?高規規定是不宜小于180。 但是很多人說非人防也要取250厚,這種說法的一句在哪里。人防不討論,討論非人防:那么請問,厚度的取值主樓范圍外覆土多少?主樓范圍外不覆土多少?
高層中規定地下室頂板厚度不小于160厚,考慮一定的嵌固作用。我不知道地下室頂板厚度取厚和嵌固作用有多大關系,望指教多層中沒有規定,那么多層的地下室頂板厚度取多大合適呢,望指教
根椐<多層住宅普通防空地下室設計規程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板內上下層縱向受力鋼筋宜通長布置,間距不大于250mm。 鋼筋接能的原則是什么,因為不蚠間和進深鋼筋的規格和間距是不同的,個別開間鋼筋還很大, 如果按就高不就低的原則是不是有點不合適,請教各位的意見!請大家賜教!!
.請問各位高手!1.人防頂板考慮了人防荷載、板自重和覆土重量。那平時使用活荷載還考慮嗎?比如消防車、施工荷載還有其他活荷載。2算基礎面積或確定樁數時要考慮人防荷載嗎?
地下室頂板有覆土,按防水要求的話板厚是不是最小250厚?地下室有一部分上面為兩層裙房加9層辦公,這部分地下室頂板無防水要求是不是可以小一點?嵌固端取在頂板好還是底板好?如果頂板超過180,是不是必須嵌固在頂板?忘各位前輩指點一二,謝謝!
各位前輩,小弟現做一個項目,地面上為高層塔樓,帶兩層地下室,無人防,結構嵌固在首層地下室頂板處,那么對于負二層地下室的頂板厚度應該怎么取呀?是不是要按高規的要求,按普通地下室頂板厚度最小取160mm,還是能按常規樓板取的更小一些????盼各位前輩予以指教,非常感謝
正在做的這個工程,原設計地下一層,地上20層,建到3層后因種種原因停建成了爛尾樓。更換甲方后,對樓的使用功能進行了較大的改動,由20層加至22層,標準層層高也由3.5米加至3.8米,還有外墻裝飾變化等等,上部荷載增加較大。經設計驗算需對原結構進行加固,對柱主要采取灌膠粘鋼的方法(詳見附圖),但是根據設計要求外包角鋼需要上下聯成一體,那么也就是要穿過地下室頂板。但部分地下室頂板是人防頂板,根據規范要求應該是不能打洞的,設計院也一時找不到好的替代方法,希望大家能集思廣益,多給點參考意見
用PKPM設計人防的時候,頂板需要兩個模型。模型一:輸入人防荷載,頂板按彈塑性設計。模型二:不輸入人防荷載,頂板按彈性設計。然后兩者結果取包絡。 以前做的人防問過前輩都是板兩個模型,梁一個模型,梁模型荷載全上?,F(xiàn)在想想有個疑問,梁設計的時候也需要比較彈性和彈塑性,如果只有一個模型,那就是意思PKPM會自動包絡人防荷載不組合是的彈性設計和人防荷載組合是的彈塑性設計,但是PKPM會不會自動包絡呢?
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!