這里主要想討論的是:止水鋼板彎折朝向問題。 現在地下室底板后澆帶使用鋼板止水帶的比較普遍,但一直以來鋼板彎折的朝向是向下的,設計是這樣畫的,施工也是這樣做的。但是,問題來了,先澆部分砼沒問題,但后澆砼的質量很難保證。因為鋼板彎折朝下,鋼板下形成死角,砼很難澆灌密實,容易形成空洞,澆筑質量也無法檢查,這就給止水效果留下了隱患。如果將止水鋼板彎折朝上,鋼板下出現砼狗洞的概率將大大降低,對提高止水效果將起到事半功倍的效果。 以上意見望各位同人給與指正點評。
地下室止水鋼板-江蘇衡榮鍍鋅鋼板止水帶作用 U型鋼板止水帶,又稱U型止水鋼板。建筑物地下
地下室用彥邦止水鋼板的施工要點 1、止水鋼板表面無油物、無明顯彎曲等現象。
后澆帶的位置,兩側混凝土要么用收口網,要么用木模板,但是問題來了,這種情況怎么預埋鋼板止水帶?是在收口網或者木模板中間再開道口子嗎?請大家指教,謝謝!
導墻澆筑及鋼板止水帶詳圖
圖中紅圈范圍內是否需焊接止水鋼板?謝謝!
地下室底板設置超前止水帶,大家按懸臂驗算梁板么?一設沉降后澆帶,帶上部施工到5層左右就要停止降水,此時后澆帶旁邊的地連梁和防水板就是懸臂受力了,但如果地下室層數太多,水浮力就會很大,按懸臂算滿足不了要求啊,即使只驗算極限承載力。
求助,底板凸出外墻500mm,底板后澆帶的后置中空止水帶怎么和外墻的后置中空止水帶連接?后置中空止水帶不需要從底板上表面(外墻外邊)翻過來和外墻的后置中空止水帶連接吧?請高手幫忙!
碰到一個一級防水的地下室。施工圖會審時提出,外墻水平施工縫位置采用的橡膠止水帶能否改成鋼板止水帶。答復是一級防水不能采用鋼板止水帶(只能在二級防水的地下室選用)。不知是如何安裝固定的,是否有什么輔助的夾具?另外,澆筑完返口后,橡膠止水帶外露的半邊又如何有效的保護呢?因為地下室外墻肯定有大量的鋼筋焊接,難免焊渣掉落就燒穿了,還有就是返口面清理浮漿時也可能破壞。感覺是有難度哈。
12層小高層剪力墻結構,地下室外墻施工縫在基礎底板上300mm,想知道在剪力墻邊緣構件處鋼板止水帶穿過的時候,和箍筋發生沖突,一般都是怎么處理的?望各位大俠指導
本帖最后由 量子 于 2014-5-16 10:53 編輯 上圖所示是地下室外墻上的止水鋼板,止水鋼板有凹凸面,那么,以上圖看,標記1和標記2,哪一個是室內,哪一個是室外呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-16 10:34 編輯 止水鋼板、橡膠止水帶的必知知識
圖中鋼板止水帶有什么問題嗎??大家看圖中施工有哪方面的問題??歡迎提出。。。。
本帖最后由 daerzhihun 于 2014-11-12 08:51 編輯 我知道市面上是有鍍鋅止水鋼板的,,現在我們工地上用的是未經過防腐處理的止水鋼板,放置在地下室頂板預留出料口處,還有塔吊通道處,想問問1,止水鋼板現在需要進行防腐處理嗎?2,甩出的板筋如何進行保護比較好?有沒有相關規范?
筏板與地下通道連接橡膠止水帶詳圖
地下結構留縫止水帶施工工藝標準