  • 關于地下室排煙的幾點疑問?

    本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 編輯 剛開始做暖通,關于地下室的幾個疑問,請教大家,謝謝!1、排煙風機能否放在地下室的地面上,也就是比排煙口低?2、加壓送風系統能否把風機放在前室,然后對前室和樓梯間送風?3、兼用系統,排煙機房內是否必須設置消聲設備?4、兩防煙分區的風機能否放在同一個機房呢?其最小距離是多少?

  • 關于地下室排煙問題總結

    地下室排煙主要涉及排煙和補風問題,補風問題相對簡單,當?shù)叵率覠o法采取自然補風時,需要補風機,補風量按不小于排煙量的50% 計算。當希望通過通風進行自然補風時,通風口的面積按風速3~4m/s 進行計算。 排煙問題相對復雜,進行劃分防煙分區時,不應超過500 平方米 (車庫為2000 ),且各防煙分區的面積應均勻,排煙量按120* 防煙分區的面積進行計算,(車庫為換氣次數法進行計算)。

  • 關于地下室房間排煙的問題

    現在在做住宅的地下室通風,面積不大,都是那種小的儲藏間,配電間和電信間,然后是內走道規范上說地下室超過50平米的房間要做排煙,總面積超過200平米的要做排煙1.如果有的儲藏間面積超過50平米,同時總面積超過200平米,那么,是所有的儲藏間都要做排煙呢,還是只是超過50平米的儲藏間做排煙?2.補風系統做了排煙的儲藏間要做補風系統,那么補風系統按照下面的做可以嗎:內走道跟儲藏間一起補風,補風口只是送到走道,沒有伸到儲藏間里面去,然后在儲藏間的墻上開防火百葉?PS:儲藏間外面就是內走道,儲藏間的門是防火門希望大家踴躍討論啊,最近很是糾結呀謝謝各位大俠

  • 關于地下室排煙風量的計算

    1。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,排煙風量如何計算??2。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個大于50平,幾個不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,如何計算排煙風量??建筑設計防火規范06版,條文中說,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,也可以是放火門。這里的連通是什么意思??防煙風量按60算,還是按120算??誰能給個具體的算法??非常感謝。。

  • 地下室排煙,排風如何切換?

    地下室為桑拿洗浴中心,我計劃采用排風,排煙合用的系統。問題是當發生火災時,除著火房間外,其余房間的排風口均要關閉。怎樣切換?大家遇到此類問題怎樣設計?

  • 這樣的地下室怎么設排煙?

    上海市的工程地下室,非汽車庫,單一走廊19米,周圍為戊類倉庫,單一房間面積小于50平,總建筑面積大于200平,在坡道口有一可對坡道開啟外窗的房間(健身房),面積51平。這么個東西怎么做排煙?1.按照建筑防排煙技術規程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不設排煙,4.1.2-2,走道設置排煙的情況下,單一房間面積小于100平不設排煙。2.建筑設計防火規范GB50016-2006,9.1.3-6,總建筑面積大于200平,單一房間大于50平,且常有人停留需設排煙。我覺得可以1.走道設機械排煙,以滿足防排煙規程。2.要么門口這間設置機械排煙。3.或者干脆不設,就門口這間開啟自然排煙窗,但不知道地下室可以這么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 編輯 ]

  • 地下室風管起堿如何處理?

    地下室風管起堿如何處理?

    大家以后在工程中注意規避呀。如圖:

  • 求教地下室防排煙與排風合用風管問題

    地下室排風兼排煙的合用風管系統,在穿越防火分區和機房時是否應加280度防火閥而不能加70度以保證排煙時正常運行?不同房間合用一個排風兼排煙系統時如何保證單個房間著火時的單獨控制?能否得結論說排風兼排煙系統不宜用70度閥,應都用280度閥?求指教,謝謝

  • 地下室泵房是否要排煙的問題

    地下室泵房是否要排煙的問題

    現有一地下室泵房超了100平米,但是泵房的控制室與其是兩件不相通的房間,這樣應該就不屬于經常有人停留吧,用作排煙嗎?而且主要是這個泵房很長,長度有三十米左右,這樣又怎么算呢?就是這個圖片,泵房用 排煙嗎,泵房長度三十米左右,但是不經常有人停留的場所(因為泵房的控制室是在左下角,:L可以這么認為吧),像這種如果內走道超了20也得排煙吧?

  • 地下室排煙的問題,大神們給看看

    地下室排煙的問題,大神們給看看

    如下圖,地下室做為單位自建餐廳,室外有采光井,窗戶可開啟,單個開啟面積0.5m2,是否需要做排煙和送風系統。

  • 地下室排風兼排煙的問題

    各位前輩老師,我現在做一個地下室的送排風系統我的地下室總的建筑面積是36345.38平方米。設計院給我設計了10個排風兼排煙系統總的排風量為462500立方米每小時請問是不是風量太大了。他設計的風量是根據什么標準謝謝

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 關于地下室自然排煙問題,急求!

    本人遇到一個1萬平方左右的地下室,甲方要求做自然排煙,是不是滿足汽車庫防火規范2%的排煙口面積,排煙口滿足30米的保護半徑即可。急求各位大神指點

  • 地下室走道排煙補風問題

    地下室走道設置了機械排煙系統,沒有設置機械補風系統,而是利用土建豎井,在室外設置防雨百葉,地下室內走道設置下補風口,這種補風是否可行?有這樣做過的嗎?

  • 地下室能否自然通風和排煙?

    我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?

  • 地下室防排煙的幾個問題

    1,防煙分區對做設計有是什么用?2,是不是一個防火分區要設計一套防煙排風系統?也就是說風管可不可以通過不同的防火分區?3,有一個一萬平方米的地下車庫,防火分區為1000平方米,防排煙系統該怎么設計?4,排風,煙口怎么選型請教專家們了,,,先謝了

  • 地下室的防排煙問題請教!

    接觸的一個地下室有一個大的多功能廳,面積600平米,高規上沒有涉及到這類房間的防排煙要求。請問這需要做放排煙嗎?另外有一個比較長的走廊,相當于是員工通道的類型,人員不多,請問這走廊需要防排煙嗎?請有經驗的朋友幫忙~

  • 關于地下室旅館的防排煙問題

    地下室的旅館,每個房間都必須作防排煙,每個房間的排煙量也應該是60*房間面積吧,而房間的進風量小于房間的新風量就可以了?,F(xiàn)在有個問題就是樓道的新風怎么給合適呢?

  • 關于地下室自然排風排煙問題

    現有一個地下室面積385m2,是管理用房。四周都有開窗,能否采用自然排風(煙)。保證開窗面積大于建筑面積的2%,最遠點距離不超過30米就可以了阿??請教啊?。。?/p>

  • 請教地下室車庫風管的布置

    地下室車庫層高是變化的,從6m變成5.55米,再變成4.95米,請問下,這種情況1.地下車庫的排煙量按照哪個層高來計算?2.這種時候風管布置是全部都貼梁,還是按照同一高度來布置?3.有無其他注意事項?感謝各位了