如果說防止水滲進室內還說的過去。但是水從土中滲進混凝土內,難道不會對鋼筋造成影響嗎?放棄外防線,只保內防線,這樣對鋼筋就放棄不管了?
本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端??紤]到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建??紤]。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?
現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,但由于數量大,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢?
地下室外墻配筋及裂縫計算
在網上查了查,都說地下室外墻防水卷材設置高度為高出室外地坪500mm,可我這里的圖紙設計室內外高差才150mm,應該把防水做到多高?另外收頭的地方具體怎么做?
我在一次施工圖審查中碰到如此問題:根據國家建筑標準設計圖集02S404“防水套管”總說明3.2條中提及,**市屬于7級地震設防要求的地區,穿地下室外墻的管道要設柔性B型防水套管。中國7級地震設防要求的地區多得很,請大家討論一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的設計是采用剛性防水套管,我每天和圖紙打交道,第一次碰到穿地下室外墻的管道要求設柔性防水套管,是不是我特孤陋寡聞呀?
現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?
引子STRAT官方論壇:問:地下室外墻+框架柱的計算 用strat建模 為什么框架柱的配筋墻平面外配筋很大?答:是否是下面的柱子的配筋形式。墻平面外很大、而平面內很?。吭诖笾孪嗤目缍认?,邊梁、邊柱的受力,均大于中間跨。這是基本常識,所以相關規范,對邊柱的配筋構造有特別要求。問題是,當邊柱同時有剪力墻時,問題就不是這么簡單了。在墻平面內,柱基本不受力,因此上面圖中,左右側邊都是構造配筋。而在墻平面外,雖然墻承擔部分邊梁彎矩,但主要彎矩仍是墻柱承擔。當荷載很大時(如地下室頂板有覆土),柱配筋大是很正常的。STRAT軟件對墻內端柱,采取“雙次雙向”配筋處理,能算出面內、面外的不同配筋。據了解,其它軟件均沒有類似的處理,使用時需要特別注意?。?!
地下室外墻必須采用混凝土墻嗎?相關規范條文能否列舉一下? 現有一多層框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能為倉庫.防水等級為一級。為節約成本,甲方要求做成磚外墻加防水,個人也比較贊同此方案。不知道審圖的時候會不會有麻煩? 其實原來做過的地下3米多的廠房倉庫(沒審圖),就是用磚砌,都幾年了沒問題,應該說經得起考驗的。不過話雖如此,還是希望能得到一些依據,畢竟是要審圖的,有個卡點在那呢,怕到時有麻煩,還請各位幫忙看看,出出主意。
地下室外墻做防水卷材、磚砌保護墻搭設腳手架,腳手架要不要支撐到外墻上?如果要的話,外墻上有支撐件,和防水施工有沖突。怎么是怎么處理?還有,如果以后拆除腳手架,那些腳手架孔還要一個個補,再做防水,工人又怎么上去?再做臨時架子嗎?
三層地下室,地表水比較豐富。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過?。ㄐ∮?00mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法?跪求大神們
最近算了一個地下室,框架結構。外墻為混凝土墻,外墻設框架柱。在SATWE計算出現: 1.在配筋簡圖中墻體ASW=0 ,說明墻中框架柱(暗柱)是構造配筋。 2.在邊緣構件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三級構造邊緣構件配筋。 3.雙偏壓驗算時配筋10根22,太大了 4.梁平法施工圖配筋10根16,是按框架二級最小配筋率。不明之處:一、雙偏壓的配筋硬是SATWE生成,為何這么大。 二、我按二級框架輸入,地下室也按二級嗎?不自動識別為三級嗎? 肯請賜教
地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激
請教各位專家,地下室的外墻在澆筑混凝土拆模后,出現了豎斜向基本有規則的裂紋,大概三米一道,不知道是什么原因,這樣影響結構嗎?地下室的外墻厚400mm,抗滲等級S8,強度等級C40,墻高是4.5m,急盼回音!
圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻
2個外墻計算軟件
RT,關于地下室外墻的計算,總感覺好麻煩,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,就是按連續梁,梁寬取1000,梁高就是墻厚。荷載的計算非常麻煩,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了。。。。。:(
本人新手一枚,初次接觸地下室工程?,F(xiàn)在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相
大家在畫地下室外墻詳圖時,擋土墻的豎向縱筋是在水平筋外側,還是內側?豎向筋在外側符合計算的受力要求,但在出地面處施工難度大,若施工方私自將擋土墻豎向筋放在內側則會帶來安全隱患;豎向筋在內側則方便施工,但計算時應注意擋土墻外側保護層厚度取40+水平筋直徑?,F(xiàn)11G101-1與11G101-3對該部分的要求也是自相矛盾,請看附圖,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝賜教!
地下室外墻內防水
地下室外墻內防水專題,為您提供地下室外墻內防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室外墻內防水 相關的專業交流討論,更多地下室外墻內防水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題