冷卻塔(The cooling tower)是用水作為循 環冷卻劑,從一系統中吸收熱量排放至大氣中,以降 低水溫的裝置;其冷是利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽,蒸汽揮發帶走熱量達到蒸發散熱、對流傳熱和輻 射傳熱等原理來散去工業上或制冷空調中產生的余熱來降 低水溫的蒸發散熱裝置,以保 證系統的正常運行,裝置一般為桶狀,故名為冷卻塔。
要想對于玻璃鋼冷卻塔的使用能夠正常進行,對其做好日常清洗工作是實現冷卻塔正常工作的前提,那么應怎樣進行冷卻塔的清洗呢?下面就來一起了解下吧!1、在玻璃鋼冷卻塔邊人工搭建一清洗槽,冷卻塔將除垢劑溶于清洗槽內;2、人工將填料逐一取出,放入清洗槽內浸泡清洗,水垢被清洗干凈后再用清水沖洗,晾干;3、填料取出清洗干凈后,人工清掃塔內脫落的垢渣及贓物;4、用滅藻劑沖洗塔身內外及集水槽;將清洗干凈的填料按原樣安裝恢復;5、清理水泵過濾網,將鐵銹、填料皮和其它異物清理干凈,檢查濾網是否完好,冷卻塔如有壞損者要換網;有關對于玻璃鋼冷卻塔的清理工作,暫時為大家介紹到這里,只有做好這些基本的維護工作,才能對其使用的時間長。
如題,目前處理啤酒廢水,出水經初沉池后進行冷卻進生化系統(經調節池后水溫還有50度),不知道選用什么形式的冷卻塔好??大家有沒有這方面的工程經驗?zāi)??
污水冷卻塔,顧名思義,就是為了決解污水處理的而萌生的冷卻塔。 個別工業在生產的過程中都會產生廢熱并且夾帶著一些雜質,普通的冷卻塔只能給水進行降溫,而污水冷卻塔的作用就是將挾帶雜質的廢熱水在塔內與空氣進行熱交換,使雜質、廢熱與水質分開,進而使水有效循環使用。這就是污水冷卻塔的優勢!
橫流冷卻塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷卻塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷卻塔的基本形式. 一般了解冷卻塔的大概知道兩者的區別在于結構,原理, 成本, 檢修的方便性不同. 其實, 橫流塔在某些特殊的冷卻水制程中,有不可替代的優勢, 比如: 1)在高溫差(HIGH RANGE), 即熱水冷水溫度差超過18 C 以上的, 由于熱水要在短時間內降低溫度18 C以上, 必須要有充分的和填料空氣接觸的時間, 所以填料要做的很高.(實際上相當與二次,三次冷卻) 由于橫流塔的風和水是交叉流向的,阻力只和徑深有關, 同高度無關, 故理論上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 風和水對流, 一般做到1.5M 以上, 就可能產生氣阻. 比如, 鋼廠的彩涂和鍍鋅冷卻,橡膠廠里, 熱水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到橫流塔. 良機在為SKS鋼鐵做的水塔, 填料高度5.5M, 冷卻溫差25C; 為APP金光集團的造紙制程, 采用4000T/H單CELL橫流塔, 填料高度15M;
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
圖紙簡介: 全套循環水冷卻塔建筑結構施工圖,僅供大家參考學習 投稿網友: ler1314aa 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份
摘 要:寒冷地區冷卻塔冬季運行時結冰現象嚴重,給安全生產和操作維護都帶來許多困難,防冰問題一直困擾著寒冷地區冷卻塔用戶。文中介紹了防止冷卻塔進風百葉窗和外層填料處結冰的新技術及其實際應用效果。 關鍵詞:冷卻塔;防冰;新技術 冷卻塔結冰是目前國內冷卻塔冬季運行中存在的一大難題。地處寒冷地區,無論是引進的國外冷卻塔,還是國內自行設計施工的冷卻塔,均在冬季運行中存在嚴重結冰現象,至今還沒有提出一套徹底解決的方法。 日本石川島播磨重30000m3/h橫流干濕式冷卻塔是七十年代末隨大慶乙烯聯合化工裝置引進我國的。大慶地區位于北緯45°5′~47°,年平均氣溫3.3℃,冰凍期5個多月,嚴酷的氣候條件給冷卻塔冬季運行帶來困難。雖然石川島播磨重冷卻塔設計時考慮了防冰問題,但是運行實踐證明結冰問題仍然存在。中國化學工程總公司滄州化工冷卻塔填料廠根據冷卻塔的現狀,結合該廠多年積累的老塔改造經驗和防冰技術,提出了冷卻塔防冰新技術改造方案,實施后經過2003~2005年度冬季運行,防冰效果明顯。<
請教專家:我是湖南的,這里有個電廠的凈環水系統最近冷卻塔墻壁,柱子,地面上有比較厚的白色垢,那設備和管道里面結垢會不會很嚴重?。堪咨墓笜幼隽艘幌潞唵蔚乃崛芊治??;旧峡梢杂名}酸全部溶解。這段時間濃縮倍數比較高3~5,總硬度一般在800多,總堿度一般在600多。有什么辦法可以去除沒有啊?如果酸洗,用什么酸好點?
1 項目概況 電廠容量: 2×200MW 冷凝塔循環水流量: 40,000 噸/天 冷凝塔排污水量: 400 噸/小時 循環水濃縮倍率: 2.0-2.2X 循環水補充水: 井水電廠在用水中面對的三大問題: 冷凝塔循環水補水量大,近400 噸/小時 用水費用昂貴 冷凝塔循環排污水量大,近400 噸/小時 增加環保負擔,造成資源浪費 循環水循環倍率低(因原水高硅含量) 水利用率低,增加運行成本2 循環排污水水質分析
寒冷地區冷卻塔冬季運行時結冰現象嚴重,給安全生產和操作維護都帶來許多困難,防冰問題一直困擾著寒冷地區冷卻塔用戶。文中介紹了防止冷卻塔進風百葉窗和外層填料處結冰的新技術及其實際應用效果。 冷卻塔結冰是目前國內冷卻塔冬季運行中存在的一大難題。 1、冷卻塔現狀 大慶石化公司水氣廠循環水冷卻塔為限霧型橫流干濕
各位,目前遇到一個海外項目,業主讓備用一臺冷卻塔,冷卻塔比較大,有個疑問,冷卻塔是必須備用嗎,可以不備嗎,有沒有標準,設計規范等依據加以說明,歡迎大家討論。
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!