什么是高溫電纜常用類型? 高溫線是特種線纜中的一種,那么高溫電纜常用型號有哪些,大家都知道,下面跟隨太平洋線纜來了解一下,希望對大家有所幫助。 要知道耐高溫電纜的型號,我們首先要了解一下,耐高溫電纜是什么?耐熱電纜有哪些特性?我們所說的耐高溫電纜,正如其名稱所示,可在125度.135度.150度.180度.200度.250度和250度以上高溫下使用,耐熱長時間連續工作的耐熱電纜,適用于機車和車輛.能源.鋼鐵.有色金屬冶煉.石油開采.電機等領域。 理解了耐高溫電纜的意義和特點后,接下來,我們再來看看以下幾種常見的耐高溫電纜類型? 1.聚醚砜絕緣電纜。 優異的耐熱性能.物理機械.電絕緣.擠出成型性.在高溫下,具有性能穩定等優點,熱變形溫度在200-220℃之間,連續工作溫度180-200度,ul溫度指數是180度,耐熱150-160度熱水或蒸汽;不受酸、堿的侵蝕;100-200度彈性模量幾乎恒定.線膨脹系數小,溫度依賴性小,它是無毒的,經美國DA批準,自滅,不添加任何阻燃劑。
一:產品特點及用途本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下作固定敷設用輸配線路、動力傳輸或電機引接線,具有耐高溫、耐腐蝕、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,高溫環境電氣性能穩定,載流量大,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、大型建筑、汽車制造等行業。二:產品執行標準Q/HHTZH001.2阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90標準三:使用特性1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV2.最高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃ 可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃3.最低環境溫度:氟塑料絕緣和護套 固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
FRA 145單芯電纜 應用
1.產品型號: DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP|2.執行標準: 本產品按企業標準并參照采用英國BS5308標準及日本JCS189標準制造。3.產品名稱:(注:阻燃型電纜在型號前加“ZR”;耐火型加“NH”) 1)DJFVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 2)DJFPV F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 3)DJFPVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽和總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。4.產品規格: 標稱截面0.5-1.5mm2;1-
FRA 155S單芯防油電纜
氟塑料高溫電纜會著火么?它的阻燃效果如何呢 氟塑料高溫電纜是一種比較特殊的電纜,指的是一種導體電線外面使用氟塑料這種材料作為保護套的電纜,這種電纜的最大特點就是就是耐高溫和阻燃,它外表非常光滑,摩擦系數很小,化學性非常穩定,是極好的絕緣材料。 也正因為這種氟塑料的特性,這種高溫電纜會經常用在一些比較特殊的行業中,比如冶金、化工、航天等一些工作環境比較惡劣的地方。它不僅僅是耐高溫,在高溫環境、有摩擦的環境中不會發生燃燒之外,它還有非常好的阻燃效果。宏盛高溫線纜的阻燃效果就很好,氟塑料的氧指數是很高的,因此即便是它發生了燃燒,但是它的火焰擴散范圍非常的小,同時因為其化學性非常穩定,產生的煙霧量非常的少,這樣以來即便在發生火災的時候,也不會出現非常大量的煙霧,可以為火災現場的人員疏散、救援爭取到更多的時間。
我是做機電安裝的,現有一廠房內部,配電電纜都是走橋架沿墻和柱子走,現在橋架要從一個工作溫度大概在50到60度的烘干區內沿其內墻離地4米架設通過,這樣可以嗎?
是否可以使用高溫電纜進行家用?具有什么特征? 由于這些年技術不斷進步,耐高溫的電纜,的確對一些建筑作出了很大的貢獻,雖然和生活中接觸比較少,但卻有很大的聯系。日常生活中可以多了解一些相關的知識,這樣也能讓我們更了解,今天就一起來看看高溫電纜能不能用于家裝呢?具有什么特征? 能在家使用嗎? 此類高溫電纜僅適用于石油、化工等工礦企業,并且此類產品在高溫、酸堿等一系列惡劣環境中,均可保持自身的穩定性,而且還可以進行自動控制信號的傳送,在高溫下進行探測信號,假如要在消防系統或安全系統中使用也很好,那么就說這類產品在家中還是不太合適。 主要的特征是什么? 宏盛高溫線纜中也可找到此類電纜,此類線纜一般有兩個特點,優先其溫度較高,可長時間在高溫下也能正常去傳送信號,在高溫情況下,若為普通電纜,極易發生絕緣老化或直接燒焦等情況,此類情況不能使用,但是,高溫電纜即使在高溫下也能正常穩定工作。二是此產品在電流外,還可降低全電流外徑及重量,可向輕量型方向發展,所以整個產品的使用率還是比較高的。
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教?。〔粍俑屑ぃ。。。?/p>
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!?。?/p>
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
高溫電纜
高溫電纜專題,為您提供高溫電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高溫電纜 相關的專業交流討論,更多高溫電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題