柔性電纜不同于普通固定安裝電纜,安裝中注意一下八項: 1.必須注意電纜的最小彎曲半徑。
柔性扁平電纜,它的導體是用絕緣材料包裹多股純銅無氧銅絲精絞制作而成的,主要采用專用的設備經過護套材質壓合而成。有的人可能不是很了解它,不要緊,接下來為大家詳細介紹下!
做項目時發現,有的廠家為了減少成本(我估計的),電纜里面的金屬護套層取消了,本來金屬護套可以作為電纜的PE線使用,這下沒有了。后來上網查了查,GBT13033.1標準里對于金屬護套層還是有要求的。國家也還沒有柔性礦物絕緣電纜的標準。這種沒有金屬護套層的礦物絕緣電纜到后期能通過驗收嗎?
知識點:礦物絕緣電纜
目前在市場中,有些廠家聲稱其所生產的柔性礦物絕緣電纜獲得了國家專利,并有做過的工程案例,但是其柔性電纜是沒有外包金屬護套的,不符合規范GB/T13033.1第7節的要求,并且廠家提供的型式試驗報告的檢驗依據的標準也是企業標準。問題:對于這種沒有金屬護套的柔性礦物絕緣電纜,國家還沒有出臺相關規范和標準,而按照目前僅有的GB/T13033.1,礦物絕緣電纜是需要金屬護套的,對于這種沒有規范依據的柔性礦物絕緣電纜在工程中的應用符合驗收標準嗎?
各不同命名的礦物絕緣電纜的結構形式,便于我們更好的進行設計選型,不再對眾多的命名規則產生混淆。
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
有地下室的工程,給結構專業提條件,在擋土墻的留洞。我們應該讓他做剛性防水套管還是柔性防水套管?另外,防水套管的規格如何標注?比如,我的電纜保護管管徑是100的,那么套管的規格是標100的,還是放大一號,標125的?剛性套管與柔性套管標注一樣嗎?請指教,謝謝!
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教?。〔粍俑屑ぃ。。?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
大家來討論下牽見纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T(mén)也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽見纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
柔性電纜
柔性電纜專題,為您提供柔性電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柔性電纜 相關的專業交流討論,更多柔性電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題