共享為王!
房間長30M,寬15M請教各位了,請說說詳細理由,謝謝~
上下級斷路器由一根線纜連接,這根線纜的規格是根據上級還是下級斷路器來選擇?根據選擇性一般上級斷路器要比下級斷路器的額定電流大。請教了!
請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半
做一個酸庫,選用ZR-YJV電纜,從配電間到硝酸泵用焊接鋼管沿墻、埋地暗敷,可否?有人說工業廠房走線都走明敷,方便檢修;有人說暗敷可以不用考慮環境影響。想走明敷吧,有個問題是,設備離墻還有一段距離,從橋架下來到設備這一段如何敷設?暈了,請問高手這種工業腐蝕性廠房, 線纜怎么敷設最適宜?
各種線纜代號意義的資料RVVP:銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 電壓300V/300V 2-24芯 用途:儀器、儀表、對講、監控、控制安裝RG:物理發泡聚乙烯絕緣接入網電纜 用于同軸光纖混合網(HFC)中傳輸數據模擬信號UTP:局域網電纜 用途:傳輸電話、計算機數據、防火、防盜保安系統、智能樓宇信息網KVVP:聚氯乙烯護套編織屏蔽電纜 用途:電器、儀表、配電裝置的信號傳輸、控制、測量SYWV(Y)、SYKV 有線電視、寬帶網專用電纜 結構:(同軸電纜)單根無氧圓銅線+物理 發泡聚乙烯(絕緣)+(錫絲+鋁)+聚氯乙烯(聚乙烯)RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯絕緣軟電纜 用途:家用電器、小型電動工具、儀表及動 力照明AVVR 聚氯乙烯護套安裝用軟電纜SBVV HYA 數據通信電纜(室內、外)用于電話通信及無線電設備的連接以及電話配線網的 分線盒接線用RV、RVP 聚氯乙烯絕緣電纜RVS、RVB 適用于家用電器、小型電動工具、儀器、儀表及動力照明連接用電纜
布線系統中除了線纜外,槽管是一個重要的組成部分??梢哉f,金屬槽、PVC槽、金屬管、PVC管是綜合布線系統的基礎性材料。在綜合布線系統中使用的線槽主要有以下幾件種:◆金屬槽和附件◆金屬管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件現敘述如下。一、金屬槽和塑料槽金屬槽由槽底槽蓋組成,每根槽一般長度為2M,槽與槽連接時應使用相應尺寸的鐵板和螺絲固定。槽的外形如圖7-1所示。 槽蓋 槽底 圖7-1槽的外形在綜合布線系統中一般使用的金屬槽的規格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多種規格。塑料槽的外形與圖7-1類似,但它品種規格更多,從型號上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。從規格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×2
這是本人2006年12月份到越南時拍攝的。
廠區里面從配電室到各個建筑單體的電纜穿什么管敷設呢?還有弱電光纖?過馬路當然要穿鋼管 在綠地內呢?不會全是鋼管吧? 有尼龍管?
正規國標線纜是不是應該在線的外皮上明確標注線纜的型號,線徑,廠家名稱,及米標??這一點在國標規范中有明確規定嗎?如果有的話應該是哪個規范里規定的?請各位知道的告訴小弟一聲啊.
安防系統線纜產品的選用 安防系統子系統種類繁多,對安防線纜的需求也多種多樣。在這里,我們從目前安防系統的幾個子系統的線纜選型來闡述安防線纜在安防系統中的選用。 一. 電視監控系統 良好的視頻傳輸設計是CCTV監控系統中非常重要的一部分。如果一套建設好的系統選用的都是能夠產生或處理高質量畫面的攝像機、鏡頭、監視器、錄像機,但是沒有良好的傳輸系統,最終在監視器上看到的圖像將無法令人滿意。根據“木桶法則”,最終的圖像質量將取決于整個系統中最差的一環;而這最差的一環往往就是傳輸系統。系統的設計人員和安裝人員必須根據實際需要選擇合適的傳輸方式、高質量的傳輸線纜和設備、并按專業標準進行安裝,才能達到理想的傳輸效果。 視頻信號傳輸一般采用直接調制技術、以基帶頻率(約8MHz帶寬)的形式,最常用的傳輸介質是同軸電纜。同軸電纜是專門設計用來傳輸視頻信號的,其頻率損失、圖像失真、圖像衰減的幅度都比較小,能很好的完成傳送視頻信號的任務。一般采用專用的SYV75歐姆系列同軸電纜,常用型號為SYV75-5(它對視頻信號
室外火警線路采用什么線纜?比如說,從一棟建筑內的控制中心引到另一棟樓里的模塊箱里,那么這種室外敷設的火警線路采用什么線纜?
如圖1.【UTP4*2*0.5】【三類30對電纜X4】【4芯多模光纜X4】這些是如何選擇的2.豎向為什么用【電纜】和【光纜】,難道只用光纜不夠嗎謝謝各位了好人一生平安
小弟新人,現在很糾結一個事情,就是線纜的載流量選型。以前網上搜索的知識包括自己理解的:都是以所選斷路器整定值的電流值乘以一個敷設系數,比如計算所得電流為110A,那么斷路器整定值如果取1.1倍,那么就是110*1.1=121A,這個就是斷路器的整定電流,那么,選斷路器時就可以選擇脫扣電流為125A的塑殼斷路器。下面,問題就來了。這個電纜選型,到底是直接以125A為準查表呢?還是需要乘以一個敷設系數來查呢?比如取值為1.1倍大?。?25*1.1=137.5A 這個值來查表呢?今天和一個朋友聊到這個問題,他的意見是不用乘以敷設系數,以125A為值查表即可,所以小弟現在有些疑惑,到底需要不需要乘以敷設系數?還是各個地方不同,要求不同?我這里是新疆。求教大家。計算如有錯誤,也請一并指正。
多年來,電線電纜行產品價格混亂不堪,假冒偽劣線纜產品泛濫。在我國數以萬家的電線電纜企業中,其中不勝其數的小規模企業根本不具備線纜生產能力,質量控制和檢測能力,加上集中與低端的線纜產品,產能過剩。為了眼前的利益,電線電纜企業紛紛與低價換取市場。 事實上,不管什么產品,只要價格稍低于同類的產品,便會受到大眾的青睞,電線電纜市場亦是如此。相同規格型號的電線電纜,價格不一樣,人們肯定會選擇低價的,甚至還會沾沾自喜,以為自己撿到了大便宜。 但是,真的撿到便宜了嗎?
導言:目前建筑電氣工程施工中存在的主要問題:專業工程承發包較混亂。材料市場混亂,產品質量差。施工現場安裝專業人員配備嚴重不足。設計變更與現場施工不同步;圖紙審核、方案策劃不深入。施工工序混亂,搶工現象很普遍。資料歸檔不齊全,填寫不規范。那么我們更加需要一些優質較好的做法供施工人員參考實施,今天來看看金屬線槽、橋架、封閉母線安裝做法。優質做法:
火災自動報警系統設計規范(GB50116-2013)11.2.2 火災自動報警系統的供電線路、消防聯動控制線路應采用耐火銅芯電線電纜,報警總線、消防應急廣播和消防專用電話等傳輸線路應采用阻燃或阻燃耐火電線電纜。 這條標明了耐火電線電纜跟阻燃耐火電線電纜是不一樣的 阻燃和耐火電纜電線通則(GB-T19666-2006)4.2.2表2(見附表),從表中可以看出N跟ZN 是一樣的,同屬于耐火系列。 想請教哈,阻燃耐火(ZN),耐火(N)是不是一樣的,可以通用??你們在設計火災自動報警時,線纜這一塊是怎么標的??
有很多規范條文,沒有解釋其規定的所以然,造成設計人員對某些規范理解不深刻。 比如:《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242—2011第7.5.4 電纜與住宅建筑平行敷設時,電纜應埋設在住宅建筑的散水坡外。電纜進出住宅建筑時,應避開人行出入口處……
《工業與民用配電設計手冊(第四版)》在短路計算章節給出了單芯或多芯電纜的正序、負序及零序阻抗,可以看其中一張表4.2-38; 《工業與民用配電設計手冊第三版》p158表4-25里面直接給出了在做單相短路就算時用的相保阻抗,可以直接取值使用; 上述2表,均選用銅芯4*70mm2我們發現: 手冊3里面:Zphp=0.753+j0.1