求助??!按照防火規范,是不是現在消防電纜,和普通用電纜不能在同一趟橋架用隔板隔開,而且,如果在同一個電井里面,防火電纜,還必須用礦物絕緣電纜嗎。。。。具體參照防火規范10.1.10.我想知道是不是這樣理解。。。。。。。很急
防火電纜應用的比較分析 2005-6-20 孫成和 王志軍 摘要:礦物絕緣電纜使用的安全可靠性、經濟造價及施工安裝的分析關鍵詞:耐沖擊、無煙、無毒、不燃 據資料介紹,我國發生的火災中,因電氣引起的火災一半左右。在電氣火災中由于線纜老化和過載使用引起的火災占較大比例,同時因火災時引燃線纜散發出的有毒氣體會導致大量人員傷亡,并阻礙消防人員滅火。因此設計中正確選用電纜是非常重要的。 在民用建筑中,對重要的干線及消防線路一般常用的電纜有普通耐火電纜(NH—VV、NH—YJV),低煙無鹵耐火電纜(NH—DW—YJV)和礦物絕緣電纜(BTTZ)。其他一般負荷的線路則采用阻燃型電纜 (ZR—VV、CR—YJV)。 下面針對重要干線和消防線路使用的電纜進行分析。一、線路的安全可靠性 1.礦物絕緣電纜是全無機物組成的電纜、不會自燃,也可以長時間保持線路的完整,按照英國標準BS6387檢測,950~C可以達到3小時。而且可以經受火災中噴淋水和重物墜落的沖擊。 2.
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火
核心提示:文章介紹了一種新型無機絕緣防火電纜的結構設計,絕緣材料與耐火膨脹材料的選擇,電纜防火性能的試驗研究,電纜技術指標及其性能和特點,以及敷設應用情況。表明該電纜是一種替代傳統防火電纜的新型防火電纜,受到了市場的歡迎。1 前言隨著工業化、城市化進程加快,各類建筑與共公共場所的火災事故也頻繁發生,造成生命財產的巨大損失。普通電纜在發生火災后,不能保證線路正常供電,導致電梯、應急照明、自動報警和救災系統等無法正常工作,救援疏散極其困難。隨著人們消防意識的不斷提高,已經清醒的認識到采用防火電纜確保供配電線路在著火環境中保持供電的重要性,因此,在供配電線路中必須根據不同用途選用耐火與防火電纜。本文將介紹一種新型無機絕緣防火電纜,著重對該電纜的結構設計、材料、防火性能試驗研究及其應用進行敘述。2 傳統防火電纜應用情況目前,市場上應用的傳統防(耐)火電纜主要有兩種:一種是采用耐火包帶與塑料絕緣相結合的電纜結構,這種電纜最大優點是比較柔軟,可適用于移動場合,工藝制造方便,成本較低,但這種電纜由于采用了塑料絕緣,其使用溫度受絕緣材料使用溫度限制,而且,塑料絕緣材料極易
我接到了一套圖紙,普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架送到一個防爆車間內,電纜橋架設計為防火橋架,在這個橋架內,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路采用的是ZR電纜,設計中還要求穿鋼管,如果普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路就要采用ZR電纜而不能用普通電纜了呢?而這時的橋架是不是就要用防火橋架? 防爆場合有沒有規定要用ZR電纜呢?是不是用了ZR電纜還必須用防火電纜橋架敷設?
鍍鋅防火電纜橋架規格型號表無法直接列出來,因為鍍鋅防火電纜橋架規格型號表受到電纜橋架材質、電纜橋架樣式、電纜橋架品種、電纜橋架表面處理等多種因素的影響,主要影響因素為電纜橋架結構特征例如槽式、梯式。 下面具體舉例來說。 <
本人在施工單位工作, 對于防火電纜橋架的表面處理一直比較困惑, 也沒有相關的知識,希望論壇的前輩們給以解答.1. 電纜橋架的表面防腐都有哪幾類?2. 防火電纜橋架的防火涂層有哪幾種?(好像有防火漆 和 樹脂噴涂?)3. 電纜橋架的基層處理? (冷板?熱度鋅?)希望高手們給以系統的解答謝謝啦!
由于礦物電纜技術含量較高,一些技術水平較低,設備更新較慢的電纜企業,為了謀取利益,惡性競爭,以次充好,不顧社會公眾安全,將假冒偽劣礦物電纜肆意銷售!小編近期在深圳某工地發現一種疑似假冒偽劣YTTW礦物電纜,該產品合格證與纜身上明確印有YTTW字樣,但從結構、材質都與YTTW礦物電纜有所不同,詳見下圖:產品工藝為銅帶簡單繞包,彎曲時銅護套破裂,安裝后內護套裸露,對工程埋下安全隱患。礦物電纜本身就是以卓越的防火性能而出眾,這就讓人懷疑該廠家是在蒙騙消費者。同時,合格證標明上海XX防火電纜有
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。
防火電纜及弱電部分能穿普通的PVC電線管嗎?甲方要求正負零以上除了消防和應急公用部分,其他穿管一律使用PVC管,這樣的話,原來很多象排煙風機電源,電梯電源啊,配電箱里的雙控電源都是防火電纜,可以穿PVC管嗎?并且現在連所有的弱電部分(消防除外)正負零以上都是采用PVC管,用PVC的話,抗干擾屏蔽作用不行吧??我看好像都是穿鋼管,沒用PVC管的,規范和技術上講可以這樣做?求助!
1 氧化鎂電纜簡介 銅芯銅護套氧化鎂絕緣防火電纜(BTTZ電纜),國外叫MI電纜,國內簡稱防火電纜或礦物絕緣電纜。它是采用高導電率的獨芯銅線作導體,無機物氧化鎂晶體粉作絕緣,無縫銅管作護套(見圖1),經特殊工藝制作而成的現代建筑布線電纜和特殊行業(冶金、化工、石油等)用電纜。由于其用料和結構的特殊性,決定了該產品具有有機電纜(塑料電纜)所無法比擬的電氣性能、機械性能、耐環境性能和環保性能。 氧化鎂裸電纜的長期使用溫度為250℃,在950℃~1000℃時可持續供電3小時,短時間或非常時期使用時可接近銅的熔點1083℃(氧化鎂絕緣熔點為2800℃)。 如圖1所示,該產品為BTTVZ型,若無防腐外護套則為BTTZ型,大劇院工程選用此型號電纜。 2 國家大劇院工程氧化鎂電纜應用概況
各位大師,防火性能電纜一般看見有:阻燃電纜,耐火電纜,阻燃耐火電纜,當然還有礦物絕緣電纜單看定義:阻燃電纜:指在規定試驗條件下,試樣被燃燒,在撤去試驗火源后,火焰的蔓延僅在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅的電纜。主要強調阻止火勢蔓延,自熄。不強調火災時能保持電氣性能。耐火電纜:指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜。主要強調火災時電氣性能。不強調阻燃性。請問:耐火電纜一般具不具有阻燃的特性?在防火等級比較高的場所,耐火電纜一定能取代阻燃電纜?耐火電纜(ZR-YJY)和阻燃耐火電纜(ZH-YJY)性能比較如何?請各位大師不吝賜教。
單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥、防火密封膠、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,或有機堵料如防火發泡磚、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,砌塊墻體時,應采用防火板、礦棉板、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,應采用防火板或礦棉板等封堵。
06D105_電纜防火阻燃設計與施工
根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。
1、電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵、油污、雜物等清洗、打磨干凈,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工。 2、電纜防火涂料施工采用噴涂、刷涂等方法,使用時應充分攪拌均?,涂料稍稠時,可用適量自來水進行稀釋,以方便噴涂為宜。 3、施工過程中及涂層未干時之前,應防水、防暴曬、防污染、防移動、防彎曲,如有損壞及時修補。 4、對于塑料、橡膠外皮的電線電纜,一般是直接涂刷5次以上,涂層厚度為0.5-1mm,大約用量1.5kg/m2,對于包裝有油紙的絕緣電纜,應先包一層玻璃絲布,再進行涂刷,如果在室外或者潮濕的環境下施工,應加配套罩面清漆。