亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • 進戶電纜預埋管的圖片 以及問題

    進戶電纜預埋管的圖片 以及問題

    本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 編輯 請教高人 指點 !小弟很是著急!

  • 山東UGF6kv高壓橡套軟電纜

    山東UGF6kv高壓橡套軟電纜

    一、型號 名稱: UGF-6000V 礦用橡套軟電纜 UG-6000V 礦用橡套軟電纜二、執行標準:TL/J30-94三、UGF電纜用途:交流額定電壓6kv及以下移動配電裝置及礦山采掘機械;起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜。 四、使用特性: 1、電纜的額定電壓為6kv; 2、電纜的長期工作溫度為+65℃。 3、電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。 4、電纜護套采用的氯丁膠或以氯丁膠為主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。五、電纜的規格應符合下表規定 型號 規格 導體結構 主芯厚 地芯厚 護套厚 標稱外徑

  • 電纜橋架 貼梁安裝可以嗎

    電纜橋架 貼梁安裝可以嗎

  • 求個電纜配線知識 ,在線等

    我現在又個500KW的發電機要陪線到屏,想選擇2根4X240+1X120的 YJV電纜,又怕電纜過小,求大神指導,原來的設計是1根1600A的母線,或者如何配電纜

  • 關于電纜選型問題 求助各位大神

    關于電纜選型問題 求助各位大神

    平時選擇電纜都是根據載流量選擇 查表的根據GB50217-2007 里P59 10kV三芯電力電纜允許載流量 譬如說2500kVA的變壓器電流為144A 在于在流量上可以使用70的電纜 那么說2500kVA及以下都選用70的纜。為了這個 我找了點資料 馬國棟主編的《電線電纜載流量》 我看的是第一版2003年出的 現在有一個2013年的第二版沒找到電子版的 這里面第一版P124頁 有一個電纜經濟電流范圍

  • YJV22-8.7/10KV 電纜穿管

    YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管啊?3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管?還有 YJV32的 一般穿什么管 .

  • 關于 10kV電纜裝避雷的問題

    關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,有誰指教?但是很短不到100m。若是這樣,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎?謝謝!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)

  • 89D364 吊車移動電纜安裝

    89D364 吊車移動電纜安裝

  • 4*300mm2 VV22電纜還能用嗎?

    4*300mm2 VV22電纜芯線之間絕緣電阻值50MΩ左右(500MΩ表測),還能全負荷用嗎??jī)啥坞娎|用300mm2銅直接連接后,最大能承多大的負荷?

  • 通信電纜 的型號和線徑怎么選擇?

    HYA電話電纜的線徑0.5、0.6、0.7是根據什么選擇的,需要什么計算么?網絡電纜中5類線,超5類,6類是根據什么選擇的?還有電視電纜的選擇原則?希望能有具體的選擇方法,或者鏈接,,,,謝謝了

  • 12D101-5 電纜敷設110KV及以下

    《12D101-5 電纜敷設110KV及以下》圖集

  • 電線電纜上3 2和4 1的區別

    電線電纜中有單芯和多芯之分,會有不了解的用戶有疑問,3 2芯和4 1芯,看著都是5芯,那這兩者到底有沒有區別呢?下面來介紹下電線電纜3 2和4 1芯的含義及區別。

  • 超急 關于低壓電纜的問題

    今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!??!

  • 開關與電纜怎么配合的???

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么?。?/p>

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

點擊加載更多

軟電纜 硬電纜

軟電纜 硬電纜專題,為您提供軟電纜 硬電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與軟電纜 硬電纜 相關的專業交流討論,更多軟電纜 硬電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度