有個問題需要請教各位大大:有幾根電纜,用了大概四年左右,最近,在電氣柜的出線端子上,發現橡皮電纜里的電線,變得很硬,用手一碰,電線的橡皮保護層,會開裂,脫落。是何道理?
河南電纜廠簡述橡皮絕緣電線電纜 橡皮絕緣電線電纜具有優良的電氣絕緣性能,化學穩定性,特別是以其他電線電纜無法比擬的柔軟性和較好的物理性能而得到廣泛的應用。橡皮絕緣電線電纜大多用語移動或工作條件嚴酷的場合,如船舶,礦山,井下,機車車輛等。隨著橡膠工業的發展,各類人工合成橡膠不斷開發研制出來,如硅橡膠,氯丁橡膠,乙丙橡膠,丁苯橡膠,氯磺化聚乙烯等等。隨著合成橡膠在電纜工業中的普遍推廣應用,使橡皮絕緣電線電纜的性能大為改善,除具有天然橡膠的固有優點外,又增加了耐油性,阻燃性,耐寒性,耐熱性等各種優良寶貴的性能,從而使橡皮絕緣電線電纜的品種更加豐富,應用范圍更加廣闊,涉及國民經濟的各個領域。其應用范圍之廣是其他各類電線電纜所無法比擬的。 橡皮絕緣電線電纜也和其他電線電纜一樣,通常是由三個基本結構遠見構成,即導電線芯,絕緣層和護套層。電線電纜的導電線芯是用來傳導電能的,為了降低電線在導電線芯中的損耗,一般采用具有高導電率的金屬材料制成,最常用的是銅和鋁。而導體的截面積的大小,則要根據傳輸電流的大小而定,務使導體發熱較少而不致損壞絕緣層。此外導體還
各位大俠,請問誰知道有種密封電纜進線處的“橡皮泥”一樣的東西叫什么???哪兒有賣的?另外,還聽說在饋出銅排和電纜連接處有種護套,誰有聯系電話之類的?
執行標準: GB12972-91 MT818-99 用途: 本產品為礦用橡套軟電纜系列。適用于額定電壓Uo/U為0.66/1.14KV及以下的移動式采煤機組等設備裝置作連接電源用線路。 使用條件: 線芯的長期允許工作溫度為65℃。電纜的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。黃色護套電纜不得在日光下長期暴露。 型號、名稱: 型號、名稱
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么???
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激?。。。?/p>
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了?。?!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
開關的選取是根據計算得出的電流乘以1.3-1.5倍得出的電流選取嗎 電纜選取就根據計算電流選取還是根據選擇的開關額定電流選 大于多少合適呢 是先選開關還是先選電纜舉個例子 假設變壓器315千伏安 計算負荷260千瓦 計算出電流為395安 選630安開關可以嗎 開關選取原則是395的1.5倍?315的變壓器低壓到這個開關用多大電纜? 從630開關到出線開關225安 這段怎么選銅排?現在覺得好亂 問題也有點亂 沒有師傅只能求助諸位了