在綜合布線系統中,語音干線電纜一般選用3類大對數電纜,能否采用HYA-300x2x0.5電話電纜呢?這兩種電纜比較起來有何優劣?
建設部建筑智能化系統設計專家委員會 薛頌石 隨著計算機技術的飛躍發展,人們對快速通信的需求和速率寬帶傳輸高信號的要求日益提高,作為網絡的通信平臺——綜合布線系統的寬帶也在不斷的增加。綜合布線系統銅纜雙絞線由5類發展為超5類,目前6類雙絞線也逐漸為用戶所接受。自2001年始相繼編制經過10個版本的修改后,2002年6月,ANSI/TIA/EIA568-B銅纜雙絞線6類線標準已經正式出臺。國際標準ISO/IECJTC/SC 25/WG3 N 598工作組編寫的銅纜6類線標準也將正式出臺,到時超5類將替代原標準5類產品。 ANSI/TIA/EIA568-B標準由ANSI/TIA/EIA568-A演變而來, ANSI/TIA/EIA標準屬于北美標準系列,在全世界一直起著綜合布線產品的導向工作。新的568-B標準從結構上分為三部分:568-B1綜合布線系統總體要求、568-B2平衡雙絞線布線組件和568-B3光纖布線組件。 (1)568-B1綜合布線系統總體要求:在新標準的這一部分,包含了電信綜合布線系統設計原理,安裝準則以及與現場測試相關的內容。
據有關資料統計,近20年來,我國火電廠發生電纜火災140次,其中1986-1992年7年間竟達75次。有24個電廠發生過二次及以上電纜火災事故,個別電廠達4-6次。70%以上的電纜火災所造成的損失非常嚴重,其中2/5的火災事故造成特大損失。1975-1985年間,因電纜著火延燃造成的重大事故發生60起,造成直接和間接損失達50多億元。而這些火災的發生都有一個共同的原因:大量的電纜溝缺乏有效的環境實時監控管理手段。 珠海領航電氣有限公司針對這一情況,集合公司科研力量,研制出電纜溝環境綜合監測裝置系統,可有效減少電纜溝火災事故。 電纜溝環境綜合監測裝置系統,采用了當今先進的通訊技術、微處理器技術及數字化溫度傳感技術,運用物聯網大
自1836年世界上制造出第一根低電壓的電力用電線(銅線外用橡皮帶包繞)以來,隨著人類文明的發展,電線電纜已經發展成為用途廣泛、品種繁多、門類齊全的一大產品類別。 電線電纜是用來傳輸電力、傳輸信息和實現電磁能轉換的一大類電工產品。電線和電纜并無嚴格的區分。一般將無絕緣的裸電線,或雖有絕緣但結構比較簡單、直徑比較細小、芯數少,性能要求不高的產品稱為電線。電纜,一般是線芯絕緣后,多根絕緣線芯成纜帶有屏蔽或無屏蔽護套的產品,電纜的性能要求項目較多、較高,如射頻電纜雖然往往是單根,不是多芯,但是它性能要求高,確稱為電纜。第一節 電線電纜在社會生活中的作用在現代社會生活中,凡是有人生活的地方;凡是有生產、交通及一切經濟活動的場所;不論是天上、地下、水中等一切需要探索、開發或任何一項科技創新的研究,都離不開電及電磁波的應用和傳輸。電和電磁波的產生、應用和傳輸,都離不開電線電纜作為連接和傳輸的痪部简繞組材料。因此,電線電纜作為電力系統的傳輸媒體,猶如人體的血管;電線電纜在信息系統的作用,猶如人體的神經;在電機、儀表繞組
本人所在南方多雨地區,有一個住宅小區工程的弱電井,由電信部門施工,電井與監控(含以太網絡系統的對絞線等電纜)、有線電視等共用弱電井,現監控系統提出,弱電井沒有安裝排水管,造成電井積水,影響監控系統線路,使該系統不正常運行,需要電井施工單位返工,加設排水措施。而負責施工的電信部門辯稱,弱電井按規范不需要安裝排水管,弱電井符合規范要求。監控線路故障是由于電纜不符合防水要求。 大家討論一下,弱電井是否需要有排水措施?弱電線路(對絞線、5類線等弱電電纜)是否具有防水功能?
城市地下綜合管廊之電纜管道封堵。[株洲完全科技]修建在城市地下用于容納兩類或是兩類以上城市工程管線的構筑物及附屬設施稱綜合管廊(又叫共同溝或是共同管道)。在地下開辟建造一個隧道空間,將各種工程管線集于一體,如電力、通訊、燃?、給排水等,并設有專業的檢修口、吊裝口和檢測系統,進行統一規劃、統一設計、統一建設和管理,是保障城市運行的重要基礎設施和“生命線”。其中,由于電力的廣泛應用,對電纜電力線的安裝標準越來越嚴格,地下管廊的電纜管道封堵重要性也凸顯出來,越來越多人迫切需要了解相關信息。
城市綜合管廊中高壓電力艙內(含220KV和110KV電力電纜)預留電纜接頭的作用是什么,在施工中電力電纜接頭多少米設置一個。
在綜合布線中干線電纜怎么選擇?我看《綜合布線系統工程設計規范》中說24個信息插座配2對對絞線是什么意思,如果采用5類25對雙絞線可支持幾個信息插座?
本人所在的工程的弱電井,由電信部門施工,電井與監控(含以太網絡系統的對絞線等電纜)、有線電視等共用弱電井,現監控系統提出,弱電井沒有安裝排水管,造成電井積水,影響監控系統線路,使該系統不正常運行,需要電井施工單位返工,加設排水措施。而負責施工的電信部門辯稱,弱電井按規范不需要安裝排水管,弱電井符合規范要求。監控線路故障是由于電纜不符合防水要求。 大家討論一下,弱電井是否需要有排水措施?弱電線路(對絞線、5類線等弱電電纜)是否具有防水功能?
請教圖中的380V電力電纜,<2kVA中的<2kVA指什么?提前感謝您的回復。
2007年10月1日正式實施的《綜合布線系統工程設計規范》GB 50311-2007和《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312-2007已經登上了舞臺并開始發揮其指導意義。大家如果仔細研讀,對比一下新舊標準,會發現這次的新規范中多處提到敞開式布線這一理念。今天我們就來談談開放式橋架在數據中心和機房工程中的應用。首先我們來回顧一下橋架的發展情況。橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年。在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。橋架的作用有三,第一是支撐線纜,第二是保護線纜,第三是管理線纜。各個國家由于歷史傳承、使用習慣等等各種因素,都有自己常用的橋架類型。在數據中心和機房應用中,美國最常用的傳統橋架是穿管,歐洲國家則使用穿孔橋架,亞洲國家則偏好封閉橋架,而這些都可歸類于傳統的封閉式布線方式;與之相對應的則是近年來越來越流行的敞開式布線,使用的是一種特殊的開放式橋架。談到開放式橋架,這里不得不提到一家公司,法國卡博菲CABLOFIL。它可稱得上是開放式橋架的
向各位請教,最近看到在綜合布線工程量清單項目中,有一項是電纜和光纜的鏈路測試,單位是鏈路,不知道工程內容指什么?我請教了幾個人,都說不清楚。
工業自動化系列綜合電纜解決方案
綜合布線連接電話出線口的為電話電纜還是網線為好?
綜合布線ANSI/TIA/EIA568-B——6類電纜標準關鍵 綜合布線摘要 綜合布線ANSI/TIA/EIA568-B--6類電纜標準摘要 綜合布線6類標準已經正式出臺,ANSI/TIA/EIA568-A 與 ANSI/TIA/EIA568-B主要區別點是什么,國際標準ISO/IEC11801《信息技術-用戶綜合布線》國際標準的新版也將正式出臺,要加緊國內綜合布線標準的修訂工作。關鍵詞 標準 綜合布線1 綜合布線銅纜雙絞線6類線標準 綜合布線銅纜雙絞線6類線標準已經正式出臺。隨著計算機技術的飛躍發展,人們對快速通信的需求,對寬帶帶傳輸高速率的要求日益提高,作為網絡的通信平臺――綜合布線系統的帶寬也在不斷的增加。綜合布線系統銅纜雙絞線由5類發展為超5類,目前6類雙絞線也逐漸為用戶所接受。 2001年相繼編制經過10個多版本的修改,2002年6月ANSI/TIA/EIA568-B銅纜雙絞線6類線標準已經正式出臺。國際標準ISO/IECJTC/SC 25/WG3 N 598工作組編寫的銅纜6類線標準也
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激?。。?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?