由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?
求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定?謝謝
電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎?或者中間加隔板,可以嗎?
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,突然覺得有點鉆牛角尖了,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,可是,在實際中,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢?還是根據480(整根電纜截面積選擇,四根單根電纜截面積之和)確定呢?,其實,大家都明白按照前面的選,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢?求明白?謝謝。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,不過有人指出錯誤了,所以,補充一下。謝謝!再次補充一下,電纜應該是YJV22-4*120,謝謝朋友指出錯誤。
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考。
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河、湖、海,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,國外城市都有實例,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實阑峪倫?、法國巴黎?00kV高壓電力電纜過橋實?;美國?15kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實?;我國城市(如:上海、廣州、武漢、長沙等市)也有35kV、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19
兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?
聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,支架橫擔有效距離480mm,我們原來采用北京院的方?,三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡!
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱箈表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。
我在北京,現在做一個云南的電氣項目,關于各個參數規格的電纜選型,請問我參考哪里的標準,各位誰有云南地區的電纜選型標準?謝謝
請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么?具體怎樣進行動穩定效驗?
問題見圖片
這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為掷则后顶破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因
最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?
電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的
3*240+1的一根鋁電纜,輸送距離160米,原本輸送電流400A左右后本人在受電端加了一只電容補償柜,電流降至250A,電纜兩端電壓降5V,現在是用電廠家電費出奇的多(比預想的每月多出兩萬)非說是這根鋁電纜的損耗,要求更換成銅電纜,請教高手們是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 編輯 ]
CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑、大型廠房、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,將主干電纜、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜、結構、性能、設計要求、規范 一、分支電纜的結構與性能 1、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可*性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,
剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?