雷人的地下室頂板人貨梯加固
區域為非人防?,板?60(4層商業首層樓板),200(地下商業頂板,覆土700mm),設計荷載30KN/m2,現施工要過混凝土罐車及汽車吊,施工時應怎樣加固
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
七度區,一宿舍,框架結構,地下一層為車庫 ,地上六層, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端?
地下室有水,需要植筋加固,一般的有機加固材料不能在有水的條件下加固,需要無機植筋膠,不知道哪位仁兄知道,希望給介紹-介紹.13512153151
地下室頂板設翻梁加覆土,設翻梁后,梁與梁之間會形成一個個坑,該如何考慮排水呢,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,然后將水排入排水溝是否可以呢,如果可以,排水溝是否該找坡,坡度多少合適呢?而且在小區內,也該考慮地面雨水的收集,是否也可排入排水溝呢,因為以前從來沒做過類似工程,買來許多圖集也找不到一點頭緒,感覺像是在閉門造車。希望有高人指教一二,多謝啦.
各位高手來指導一下,我現在做的一個地下室,頂板覆土1.5迷,綠化園林部分活載怎么考慮呢?按要求,園林部分考慮種植荷載5kpa及施工荷載的較大值??墒俏也恢涝撊《啻蟮氖┕ず奢d,有誰知道怎么取??!急??!
地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層、采用纖維混凝土等之后,將裂縫控制等級降為0.3mm。大家認為是否可行?就這個問題與大家討論。謝謝!
住宅小區下全部是地下室,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,請大家指點一下,這樣做行嗎,還有其他方法嗎?
現有一個大型的地下車庫,上面有花園,請問一下排水系統什么設置?。空?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,求救啊。
地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水。現在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎?還有一種做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,接到集水井去。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法。及優缺點
地下室頂板原設計為消防通道,但因為在施工期間需考慮行駛混凝土罐車(荷載為40t左右),大于消防車荷載。地下室為三層,負三、負二層為汽車庫,負一層為商場。柱距為8.4m,主次梁結構。地下室頂板為200厚,負三及負二層頂板均為150厚。請問各位大俠,加固形式應當如何!是否需要三層均加固,采用哪種措施,造價會相對少一些。感謝!
正在做的這個工程,原設計地下一層,地上20層,建到3層后因種種原因停建成了爛尾樓。更換甲方后,對樓的使用功能進行了較大的改動,由20層加至22層,標準層層高也由3.5米加至3.8米,還有外墻裝飾變化等等,上部荷載增加較大。經設計驗算需對原結構進行加固,對柱主要采取灌膠粘鋼的方法(詳見附圖),但是根據設計要求外包角鋼需要上下聯成一體,那么也就是要穿過地下室頂板。但部分地下室頂板是人防頂板,根據規范要求應該是不能打洞的,設計院也一時找不到好的替代方法,希望大家能集思廣益,多給點參考意見
1、地下室頂板上要過40T的重車,請問怎么樣進行加固?我們考慮的是在地下室頂板上加5CM后的細砂然后在細砂上鋪設鋼板;2、頂板施工圖簡介:地下室共兩層,重車通道考慮在消防車道上,頂板梁為井字梁,鋼筋為HRB400,柱子為500*500,柱主筋為HRB335 16;
400mm厚地下室頂板 ,未覆土前能否通過混凝土車,混凝土車自重33T,加混凝土35T,地下室頂板設計荷載5KN/平方米。 請廣大網友盡快回答,謝謝?。?!
請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?
地下室頂板作為嵌固端,要求《建筑抗震設計規范》6.1.14 地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,應符合下列要求:1 地下室頂板應避免開設大洞口;地下室在地上結構相關范圍的頂板應采用現澆梁板結構,相關范圍以外的地下室頂板宜采用現澆梁板結構;其樓板厚度不宜小于180mm,混凝土強度等級不宜小于C30,應采用雙層雙向配筋,且每層每個方向的配筋率不宜小于0.25%。2 結構地上一層的側向剛度,不宜大于相關范圍地下一層側向剛度的0.5倍;地下室周邊宜有與其頂板相連的抗震墻。((自己的理解:指Ratx與Raty。Ratx,Raty : X,Y 方向本層塔側移剛度與下一層相應塔側移剛度的比值(剪切剛度).)即:地上一層(本層)/地下一層。)3 地下室頂板對應于地上框架柱的梁柱節點除應滿足抗震計算要求外,尚應符合下列規定之一:1)地下一層柱截面每側縱向鋼筋不應小于地上一層柱對應縱向鋼筋的1.1倍,且地下一層柱上端和節點左右梁端實配的抗
如圖所示的柱網布置,地上16層地下一層,樓電梯間采用剪力墻筒體,下面有幾個問題。1、PKPM中結構形式算框剪,還是框筒。2、基礎形式筒體部分采用筏基,其他部分采用柱下獨基加抗浮板(或者說防水板),獨基與筏基是必須要用地基梁拉成整體嗎、有無強條要求,JCCAD 需要進行彈性地基梁驗算嗎。3、主要一點,關于嵌固端,如果不以地下室頂板而是以基礎頂面作為嵌固端,主樓范圍內地下室頂板厚度取多少。地下室頂板不做嵌固端時需要考慮地震作用對地下室的影響(聽一個老總說的,好像是這么講,記不清了),是否有這么一說。
地下室頂板加固
地下室頂板加固專題,為您提供地下室頂板加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室頂板加固 相關的專業交流討論,更多地下室頂板加固相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題