別墅已經建成,業主說庭院有點小,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-28 23:08 編輯 地下室土方開挖怎么放承臺與地梁(注:不要說全站儀與經緯儀),本人沒做過,希望回答的詳細點,越詳細越好,有圖片是最好的(310855964@qq.com)。
現在我工地已經挖開一個面積為7000平方的地下室,深度為5米左右,周邊已經打了10米深的止水樁,本來以為挖開地下室再打樁這樣考慮來降低成本,但是當我們完全的挖開后才發現水還是不停地涌上來,然后我們采取在地下室避開樁的位置挖了10幾個井,每個井都放有深3米寬1米的鐵籠來降水抽水,現在2個月過去了,水依然是不停的涌上來,水總是抽不干,同時地下室土面上的泥也是干不了,這樣就永遠都沒有辦法打樁了,求各位高手幫我解決這個地下室開挖后打樁的問題。謝謝。
我在地下室開挖時,在至基底標高時,發現有一層淤泥流沙層,我們原來的維護是這樣的,錨桿加土釘墻.但是這樣的夾層,有50cm左右,而且已經造成部分滑體.請問同行,在這方面有施工經驗嗎?
簡要說明:本工程為鋼筋砼剪力墻結構,共7棟,每棟18層。地下兩層,地下一層為車庫,地下二層相關辦公室。地下車庫面積約為18000m2?;A(chǔ)形式為片式筏板基礎及獨立基礎。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大?。?15 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 編輯 ]
很少見得得地下四層土方開挖方案,大家要有空好好研究啊
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
現在本人想到兩個方案: 方案一:采用先開挖框架柱,等主體完工后再開挖內外墻基礎。 方案二:框架柱與內外墻基礎同時開挖。 如果采用方案一,優點是不影響主體進度。缺點勢必造成后期土方開挖施工困難。 如果采用方案二,優點一次性開挖,缺點室內墻體不規則,放線及施工困難,和可能造成超挖現象,且勢必影響主體施工進度。 不知道哪一個更好呢?有沒有施工過的朋友介紹一下你們的工程是怎么辦的?萬分感謝。
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。?!
圖紙簡介: 本圖紙為某花園小區地下室基坑開挖支護設計圖紙,圖紙內容包括:噴射砼面層大樣,預應力錨索錨頭結構圖,基坑支護剖面圖等。 投稿網友: blog0318 上傳時間: 2014-03-15
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
本面項目地下室三層,設計僅有負一層樓板上部位置有一道內桁架混凝土支撐,目前現場僅做了一個臨時道路,臨時道路底部也大致到負一層樓面位置,想請教幾個問題,1.土方開挖到最后負三層時深度約16米,想請教一下,常規運輸道路兩側的護坡及臨時道路下方的土方如何開挖。是否采用臺階式接力挖土還是采用抓斗進行挖土或其它方法。2.土方開挖至負三層時,為加快工期,除臨時道路下方及必要的放坡土方外,其余的底板需先進行施工,這導致,臨時道路下的位置必定與先施工的底板位置留設施工縫,這種縫是否設置常規的伸縮縫,中間加止水鋼片即可。請同仁們談談自己的看?,謝謝。
小編語該工程是集商業、辦公于一體的多功能綜合性大型的高級寫字樓建筑。本工程結構形式為圓鋼管砼柱框架-鋼支撐結構體系。地下室五層,基坑深23.5 m,采用逆作法施工技術。地下一層順作,其余四層逆作。 小編節選土方開挖施工組織,供廣大網友學習參考。一、工程特點
圖紙簡介: 本工程為某地人防地下室基坑開挖支護,圖紙包括:方案說明、圍護構件與主體構件的平面關系圖、圍護樁與支撐立柱平面圖、上層支撐構件布置平面圖、下層支撐構件布置平面圖、 地下室與周邊關系圖。 投稿網友: yangyanxiang 上傳時間:
現在施工的項目,需要開挖地下室石方,需要爆破。臨近14m有才竣工的磚混結構。新建磚混為7層,竣工已有15個月?;A(chǔ)為條基,且為一半老土一半為強夯地基。在其交接處,都有垂直裂縫。如果再開挖放炮,是否會加劇裂縫開展?求教爆破專業的人,是否可行?距離14m。
本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 編輯 本人設計,一個土建項目,我設計的地下室32以下的鋼管都用的JDG,32以上用的SC而施工方提出,地下室頂板鋼筋多,暗埋鋼管如果用JDG,JDG壁厚較薄,容易被鋼筋壓扁,導致難以穿管請教大家,實際施工中是否有此情況?因為本人之前設計中,小管徑都用的JDG
小弟剛入施工一年?jīng)驗不足,最近即將接手一個工程的地下室裝修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大師能出來指導傳授一下經驗,哪些方面需要注意的,或者說一些經驗吧,該準備什么。。。需要了解什么工藝。。。謝謝了:lol
地下室,覆土1.5米。邊跨的板支座條件取簡支的話,裂縫怎么控制呢?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦。 我改成固接計算后,發現為了滿足裂縫要求,支座配筋超大,甚至超過了按簡支時的板底筋。。。