02J301(地下建筑防水構造)
我工地高層建筑主體還末完工領導就安排把防水作了順序時清場,鋪卷材,在用c15細石混泥土。說作完是為了好在上面放物料,還有叉車在面行駛,步料機也放在上面。請問這樣作了防水還有意議嗎?有什么補救方法
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
我這是一個小區,用的是雨虹SAM-920,底板的還好,施工很快,但是地下室外墻不行,貼了之后不馬上回填就容易空鼓、脫落
建筑內的地下消防水池算不算面積,水池高度3.6M.水池屬于 貯油(水)池 范圍嗎?建筑工程面積計算規范四、不計算建筑面積的范圍 9、獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
JX抗裂硅質防水劑主要用于工業與民用建筑地下工程,逆做法地下工程;市政、山嶺及水底隧道,地鐵,人防工程,海洋混凝土工程防腐及地下工程滲漏水治理。
三層地下室,地表水比較豐富。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過?。ㄐ∮?00mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法?跪求大神們
在建筑工程領域,地下防水工程的質量至關重要。一旦地下防水工程出現滲漏問題,其帶來的危害不容小覷,會對建筑結構、使用功能、設備安全等多個方面產生嚴重影響。 從建筑結構安全角度來看,滲漏的水會持續侵蝕混凝土結構?;炷林械乃嘣谒拈L(zhǎng)期作用下會發生水化反應,導致混凝土強度降低。尤其是當水中含有酸、堿等腐蝕性介質時,對混凝土結構的破壞更為嚴重,可能引發鋼筋銹蝕。鋼筋銹蝕后體積膨脹,會使混凝土保護層開裂、剝落,進而削弱建筑結構的承載能力,縮短建筑的使用壽命,嚴重時甚至可能導致建筑坍塌,威脅人們的生命財產安全 。 在使用功能方面,滲漏會嚴重影響建筑物的正常使用。對于地下商場、車庫等場所,滲漏導致的積水不僅影響美觀,還會給人們的行走和車輛行駛帶來不便,增加滑倒、車輛打滑等安全隱患。對于地下倉庫,滲漏會使存儲的物品受潮、變質,造成經濟損失。而在地下辦公區域,潮濕的環境會降低辦公人員的舒適度,影響工作效率,長期處于這樣的環境中還可能危害身體健康,引發呼吸道疾病、皮膚病等。 從設備安全角度而言,建筑地下通常會布置大量的電氣設備、管道等設施。滲漏的水一
呵呵,手頭看到這本書,發覺這里好象還沒有這本圖籍,就用數碼拍了下來,雖然不看起來不是很方便,但有總比沒有好啊,呵呵!我已經大概看過了,可以看清楚的,因為我不是這塊的???不知道這個放這里合適不?不合適的話,忘斑竹隨便處理
隨著國家經濟的振興,建筑業也在突飛猛進的發展,地下工程建筑也隨之越來越多:隧道、涵洞、地下停車場、地下游樂場、地下商場等等。這些地下建筑除了可靠的結構外,還須做好工程防水,地下工程的防水不但關系到結構耐久性,還關系到建筑使用功能的好壞。隨著技術的更新而不斷改進。即使有了一些防水施工技術,但還是有很多地下工程在正常使用過程中出現滲漏水的現象,有些嚴重的甚至導致了使用功能的中斷。為了吸取這些失敗的防水技術教訓,在吉林油田的地下工程建設中,我們不管是設計部門還是施工單位,都應該對地下工程防水引起特別的重視。本文就對地下建筑工程防水技術進行研究討論。 1、吉林油田地下工程現狀 現在油田地下工程主要有:地下車庫、地下電梯井、地下商貿、地下或半地下泵房、儲油池、閥池、污水池、檢修井等等。其中有部分地下建筑不須做防水,其它多數均須做好防水,而且多數地下建筑的防水等級須達到二級乃至一級,以保證使用功能的正常運行。 2、地下工程防水原則 地下工程防水設計應遵循:防、排、截、堵相結合,剛柔相濟,因地制宜,綜合治理的原則。應做到定級準確、方案可靠、施
吉林圖集--J2011-020地下建筑防水構造
本人做一個項目,五層住宅,帶地下室,室外標高-0.3,地下室底板-2.5,地下水位-1.0,由于一些原因,排不立管與底層單排均需穿地下室底板,從底板下出戶!請問,排水立管(PVC-U)穿地下室底板是否像鍍鋅鋼管那樣,預埋防水套管就可以了,因為我以前鍍鋅鋼管穿水池壁都埋的鋼性防水套管,排水管穿底板還沒試過,肯請各位賜教!謝謝!
摘要:隨著城市建筑日趨向地下空間縱深發展,高層建筑的地下室防水工程質量問題愈來愈引起人們的關注。地下室防水工程質量問題導致滲漏主要表現為:地下室底板和側壁的滲漏、施工縫、后澆帶、變形縫、穿墻(穿地)管、穿墻螺栓滲漏、結構混凝土蜂窩、麻面、孔洞滲水等。建筑防水的施工質量對提高建筑物使用功能、改善人居環境有著極其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一個主要組成都分。因此,探討高層建筑地下室防水工程質量控制的話題非常有意義。關鍵詞:高層建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 編輯 ]
王曉峰 浙江錢江房地產開發實業有限公司 王炳華 杭州職業技術學院杭州 摘要:本文結合某高層建筑地下室防水設計與施工實踐,對地下室防水設計方案和施工方案進行了介紹,對地下室防水層的施工工藝作了闡述,并對底板、剪力墻防水層施工方法和技術措施及特殊部位的防水構造進行了詳細解析。 關鍵詞:防水工程地下防水地下卒防水細部構造[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:02 編輯 ]
圖紙簡介: 該圖紙為某工程的全地下消防水池,無泵房。圖紙內容:建筑平面圖和剖面圖,消防水池底板結構施工圖,消防水池頂板結構施工圖,結構剖面詳圖。 投稿網友: 8600363 上傳時間: 2014-08-01
高層地下車庫一級防水幾道?為什么建筑做法為兩道或者三道?如果為一道剛性混凝土防水加一道4厚SBS行不?為什么質檢單位要求做兩道SBS?建筑做法跟地下工程防水技術規范有點沖突,做法一級防水必須是三道或三道以上,而規范要求主體是2道或者3道,所以我迷茫了
圖紙簡介: 該圖紙為地下室防水、排水做法節點詳圖,圖紙內容為排水平面布置圖、排水剖面做法示意圖、防水做法詳圖。補充說明:該圖紙囊括地下室頂板、側板、轉角、內墻、外墻詳細防水做法,且標注清晰、全面。 投稿網友: zcd2696 上傳時間: <
代做工程預算
1. 前言 隨著當今社會的經濟飛速發展,高層建筑、超高層建筑越來越多。高層建筑中工作、居住人員集中,一旦發生火災,易造成重大人員傷亡及巨大財產損失,因此,高層建筑消防設施建設已成為當今高層建筑中的一個重要問題,而消防泵房是整個消防系統的核心,是整個建筑消防設施中最重要的動力源。因此,本文就高層建筑給水排水消防水池泵房設計進行闡述和分析。 2. 消防水池 消防水池是儲存消防用水的構筑物,是市政給水管網的一種重要補充手段。當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網
建筑地下防水
建筑地下防水專題,為您提供建筑地下防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑地下防水 相關的專業交流討論,更多建筑地下防水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題