本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓
我在一次施工圖審查中碰到如此問題:根據國家建筑標準設計圖集02S404“防水套管”總說明3.2條中提及,**市屬于7級地震設防要求的地區,穿地下室外墻的管道要設柔性B型防水套管。中國7級地震設防要求的地區多得很,請大家討論一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的設計是采用剛性防水套管,我每天和圖紙打交道,第一次碰到穿地下室外墻的管道要求設柔性防水套管,是不是我特孤陋寡聞呀?
現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,但由于數量大,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢?
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?
在網上查了查,都說地下室外墻防水卷材設置高度為高出室外地坪500mm,可我這里的圖紙設計室內外高差才150mm,應該把防水做到多高?另外收頭的地方具體怎么做?
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?
地下室外墻必須采用混凝土墻嗎?相關規范條文能否列舉一下? 現有一多層框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能為倉庫.防水等級為一級。為節約成本,甲方要求做成磚外墻加防水,個人也比較贊同此方案。不知道審圖的時候會不會有麻煩? 其實原來做過的地下3米多的廠房倉庫(沒審圖),就是用磚砌,都幾年了沒問題,應該說經得起考驗的。不過話雖如此,還是希望能得到一些依據,畢竟是要審圖的,有個卡點在那呢,怕到時有麻煩,還請各位幫忙看看,出出主意。
地下室外墻做防水卷材、磚砌保護墻搭設腳手架,腳手架要不要支撐到外墻上?如果要的話,外墻上有支撐件,和防水施工有沖突。怎么是怎么處理?還有,如果以后拆除腳手架,那些腳手架孔還要一個個補,再做防水,工人又怎么上去?再做臨時架子嗎?
三層地下室,地表水比較豐富。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過?。ㄐ∮?00mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法?跪求大神們
地下室機房有一個角落滲水嚴重,開發商說冷凝水,我懷疑是墻外回填土中的管子長期流水,造成局部濕度過大,滲水來的。我在室內滲水部分貼了一張泡沫板,隔了一天拿來,貼的部分沒有明水可以摸到,但是還是感覺墻體潮濕。而且發現地面有水珠。,我的想法本來是內墻刷防水防潮涂料(但是地磚已貼,只能做墻體部分了)還有一種費力的想法,就是外墻地面挖開,在原墻壁外面,再澆筑一堵防水墻請教大家如何解決謝謝大家~~
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
本帖最后由 如果你也聽說 于 2013-12-11 09:33 編輯 地下室防水施工圖片(地下室底板、外墻)施工現場直播,大家看看這工程咋樣呢!
請教各位同仁:目前遇到一個項目,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,走到地下室外墻某一處,接室外電纜溝,一共30根125的管子,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連!建筑專業說直接開洞,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,這一塊如何對接,請大家指點我一下
如題所述:地下室外墻做完防水SBS卷材后,采用單層砌體包住防水以保護,那么該砌體結構(蒸壓灰砂磚)的做法是怎樣的?另外在某項目已做該部位來看,灰砂磚單純錯開,不通縫的做法(難道叫N順做法?),不知有無規范,請達人解答,謝謝
如果說防止水滲進室內還說的過去。但是水從土中滲進混凝土內,難道不會對鋼筋造成影響嗎?放棄外防線,只保內防線,這樣對鋼筋就放棄不管了?
底板及地下室外墻防水層做法圖.rar
1.《地工程防水技術規范2008》4.1.7 防水混凝土結構,應符合下列規定:鋼筋保護層厚度應根據結構的耐久性和工程環境選用,迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm。2.《混凝土結構設計規范2010》8.2.2 當有充分依據并采取下列措施時,可適當減小混凝土保護層的厚度。 4) 當對地下室墻體采取可靠的建筑防水做法或防護措施時,與土層接觸一側鋼筋的保護層厚度可適當減少,但不應小于25mm。問:以前外墻保護層厚度都取50mm,現在可以取25mm嗎?
地下室外墻防水套管與外部防水卷材的收口一般是怎么做法啊,這里是反粘式的防水卷材,做在維護結構上(維護樁,地連墻),然后進行外墻施工(鋼筋、預埋套管),以后是要開挖出套管位置,在卷材上開洞,接出管路,不知道開洞處的收口怎么做比較妥當!!
現在這個項目地下室19米深,設計外墻為一層SBS,外面砌100厚保護磚,外墻與支護樁腰梁之間的距離200~500。原來考慮分層做防水,分層砌保護磚,分層回填,但是由于場地有限,回填時只能一次性回填,這就意味著防水和保護磚必須一次性做到頂。這樣的話,十幾米高100厚的墻在拆架時很危險(很可能倒掉),即使拆架時不出現問題,在回填時也可能會因為土或蔨的撞擊而出現問題。后來又考慮在卷材外粘擠塑板,據有實際經驗的人說,擠塑板在回填時一樣會被石頭撞掉,甚至把卷材拉壞,他們有過慘痛經驗的。粘擠塑板還有個問題,因為回填深度過大,而且是沒法分層夯實,所以回填土后期的沉降量也是很大的,這樣對擠塑板也會產生一個向下的拉力,會把擠塑板拉壞,也有可能把卷材拉壞,也不保險。想請教一下,當你們遇到這種情況,地下室外墻防水保護層是如何做的?謝謝!
地下外墻防水
地下外墻防水專題,為您提供地下外墻防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下外墻防水 相關的專業交流討論,更多地下外墻防水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度