最近做了一個建筑,形體比較復雜,凸凸凹凹很多,帶來的麻煩事情就是,好多房間(包括地下室部分)上下底面和頂面是直接對外的,同時房間頂面還要作為陽臺使用,需要考慮該部分防水和保溫做法,想請教大家,除了降板之外還有什么好的做法,謝謝了
代做工程預算.造價(yusuanw
地下室防水工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,用水泥基防水涂料作堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,而造成防水層拉裂。
給大家上傳一個轉載的技術資料。由于07 年9 月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。
我現在做的地下室是人防地下室按照要求不準二次開孔,但是工人在預埋的時候忘記預埋3個4x100的防爆套管。補充:4x100的防爆套管尺寸為350x350,作用是引自配電所的主電纜穿過防爆套管經由防爆波電纜井進入地下室配電室。和甲方溝通后不能進行二次預埋,那樣洞口處理比較大。[ 本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 編輯 ]
地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。
請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)??紤]根刺可能對防水層產生破壞,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,排水板選擇規格適合且優質的產品。這樣的方案有否可行性!?
我工地高層建筑主體還末完工領導就安排把防水作了順序時清場,鋪卷材,在用c15細石混泥土。說作完是為了好在上面放物料,還有叉車在面行駛,步料機也放在上面。請問這樣作了防水還有意議嗎?有什么補救方法
隨著各種高樓大廈的出現,越來越多的地下室也出現了,而地下室因為因特殊的位置?,極容易從墻外往墻內滲入水,地下室越低,滲水滲的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更復雜,也更有難度,這里就來介紹一下地下室防水施工方案。 如果在建筑時就需要考慮到防水,因為混牧本身就是最好的防四?,因此在事前?duì)地下室進行灌混凝土的時候就需要使用較好的材料及正確的施工工藝,這樣才能減輕后面的防水工程難度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要對基面進行找平,一般是進行抹灰處理,如果基層很不平,而且有空鼓、裂縫等情況出現,
1 編制依據
防水卷材地下室防水施工方案
現有一個大型的地下車庫,上面有花園,請問一下排水系統什么設置???真?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,求救啊。
地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水?,F(xiàn)在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎?還有一種做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,接到集水井去。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法。及優缺點
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區
由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?
七度區,一宿舍,框架結構,地下一層為車庫 ,地上六層, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端?
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
地下室頂板防水方案