  • 請教PZ30配電箱暗裝安裝高度

    “foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,除配電間外,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,大的落地就行了,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,但是監理(總包)不同意,要求我們按規范改到1.5米。請問1.4米有相關規范可以參考嗎? 上面是在論壇看到的,也看到1.5米的,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的。請高人指點,不勝感激

  • 關于建筑室內配電箱安裝高度

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了?。。∽≌ㄖ邢鄳?yīng)的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下???

  • 餐廳的配電箱及安裝問題

    單位餐廳,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求?如果配電箱的背面房間是餐廳,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求?

  • 別墅配電箱安裝高度和穿管標注問題

    今天拿到審查意見,建議將別墅戶內配電箱安裝高度1.8m改為1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到規范出處了,哪里有規定呢?另外我現在還在沿用QA,DA的穿管方式標注,圖審意見說已經過期,請問現在的新標注在哪里有說明,另外是否屬于強制變更的內容?

  • 關于戶內配電箱零線排問題

    我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,零線和PE線經匯流排配出。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,而且方便維修。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,零線嚴禁經匯流排配出?這句話是意思,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排???

  • 求教配電箱安裝問題(多圖)

    求教配電箱安裝問題(多圖)

    如圖所示,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎

  • 配電箱的安裝和接線以及尺確定

    說到配電箱,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能

  • 電纜橋架及配電箱安裝要點

    電纜橋架安裝 鋼結構

  • 配電箱安裝質量通病示例

    配電箱安裝質量通病示例-PDF

  • 住宅戶內配電箱方案探討

    由于對規范的理解問題,住宅戶內配電箱內漏電保護器的設置有不同方案。一種是總開關選漏電開關;另一種是在各個需配漏電開關的分回路設漏電開關;還一種是在幾個需設漏電保護的回路前設一個共用的漏電開關。懇請各位指教,到底哪種方案更合理?這幾種方案是否都符合規范要求? 謝謝哦

  • 配電箱(柜)元件安裝問題

    配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了

  • 關于路燈配電箱的安裝位置----請教

    如題,城市道路照明設計中,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求?一般的話是放在綠化帶中間,沒有綠化帶就放人行道邊上。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,結果業主強制要求執行。請教高人如何看這個問題!

  • 電梯配電箱能嵌墻安裝么?

    電梯配電箱能嵌墻安裝么?

    [localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么? 如果可以,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]

  • 家用照明配電箱安裝前的加工

    一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切

  • 配圖講解:配電箱的安裝接線資料

    配圖講解:配電箱的安裝接線資料

    1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號、元器件型號、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,由左至右,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便。元器件在操作時,不應受到空間的防礙,不應有觸及帶電體的可 能。 維修容易。能夠較方便地更換元器件及維修連線。

  • 配電箱的選型與安裝圖集

    獻給有需要的哥們,不用謝了

  • 14條照明配電箱安裝禁忌

    配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠、建筑、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下 照明配電箱的14條安裝禁忌   禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查   后果 :照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。   措施 :在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。 <