  • 帶互感器三相四線電表接線圖接線方法

    帶互感器三相四線電表接線圖接線方法

    注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3為一組;4、5、6 為一組;7、8、9 為一組。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖

  • 關于三相四線電表的接線疑問

    請教 :直入式三相表,因為工作電流加?,不想換表的情況下可以假裝互感器不?怎么計量?在線求教、

  • 三相計量表柜接線圖布局整理

    請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱zhongqi6236@163.com

  • 三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖

    三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!

  • 三相五線與三相四線制選擇?

    問題有這些 1,從變壓器到配電室的低壓配電柜(這個應該是引來三相電,一般用5根線還是4根?) 2,從低壓配電柜到樓層總配箱(這個一般也是三相電,這個應該用5根線還是4根?) 3,從樓層總配到分戶或者分房間配電箱(這個一般是單相電,這種是用3根線還是2根?)我的理解 1,這個應該用4根的,應為在配電室低壓配電柜不是都有再做接地嗎,配電柜外殼不是都和房子的接地連起來的?所以不需要再從變壓器引接地線來了。 2,還是應該4根的,應為和上面一樣,樓層的總配電箱也是和房子的接地系統連起來的。 3,還是2根,應為不是一般戶內(或者房間分配電箱)也是和房子接地系統連起來的。 總結:房子不是一般都有等電位那些么,每棟房子都有自己的一套接地系統,為什么還要再從其他地方(變壓器)引來接地線。真是不明白看到很多其他人設計的用5線系統做什么。求大神來解釋一下。我每次都是用4線的,真不明白在什么情況下要用5線?

  • 各種電表接線圖,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好?。∥沂切率?,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣??!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦?。。 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 三相四線電能表、電流表、電流互感器接線圖

    三相四線電能表、電流表、電流互感器接線圖

  • 三相功率因數表正確接線圖的分析

    三相功率因數表正確接線圖的分析

    圖1所示為三相功率因數表表后接線柱情況及接線方法示意。三個電壓接線柱分別標有UA、UB、UC、兩個電流接線柱務標有IA,意思是功率因數表所取電流應與左邊電壓接線柱所接電壓同相。并且與負荷電流同方向的電流互感器二次電流應以標有*號的接線柱流入,從另一個接線柱流出。左邊電壓接線柱也標有*號,也是說明此電壓應與電流同相。下面通過一個實例來具體介紹一下功率因數表的正確接線方法。 圖2是一個低壓母線示意簡圖。準備在電容柜上安裝一只三相功率因數表,由于安裝位置有限,為功率因數表取電流的電流互感器安裝在中相。 由于電流互感器安裝在中相(綠相),則電壓接線柱左邊那個應接綠色相電壓。然后以綠色相為UA,用相序表測定黃、綠、紅三相電壓的相序,結果是綠一黃一紅為正相序。圖2中括號所標的UA、UB、UC即為相序表測定的結果.則在中間的電壓接線柱應接黃相電壓.右邊的電壓接線應接紅色相電壓。電壓線接好后,

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

  • 三相四線計量表接線問題

    最近做了個東莞的項目,廣東東莞的計量要求是非常的嚴格。其他就不說了,在這只討論一點。東莞計量要求,低壓進線CT二次端子上不能有接地線,也就是說K2端子上不能接地線。那這樣的話,我 公司生產人員就把地線引到接線盒里,與N411并接。但問題來了,一個老師傅經驗很豐富看到了,說這樣接也不行。然后問怎么辦?解釋為可以不接地線。在這里就感到很懷疑,因為一直以來接受到的信息都?CT二次必須接地。請問這種方法可以嗎?有什么依據,或是像這樣的問題嚴格怎么處理?

  • 高壓柜手車接線圖怎么看?

    本帖最后由 雨筍 于 2017-2-7 16:04 編輯 今天客戶發來的PT手車和計量手車的接線圖,和我以前看到的不太一樣。感覺完全看不懂?,F(xiàn)在請各位大俠幫忙看看,這里面包含那些信息。至少試驗位置和工作位置上面的接線是什么樣子的。聲明一下,我是新手。做高壓柜殼體的。

  • 三相四線制和三相五線制的區別!

    三相四線制和三相五線制的區別!

    一、三相四線制和三相五線制符號含義解答:(R 黃、S綠、T紅、N藍或黑、地黃加綠雙色線)三相五線制

  • 三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器的接線方法

    三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,要想知道這個問題如何解決,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,二是三相四線漏電保護器的接線方法;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題。

  • 求助,按要求如何實現的接線圖

    要求: 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機正轉 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機反轉 電機正反轉為計數1次,直到計數器設定3000次或其他設定次數,全部停止工作請問時間繼電器和計數器如何接線實現以上操作,非常感謝

  • 我這個主接線圖有問題嗎?

    有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。