亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑電氣安裝工程的施工管理

    建筑電氣安裝工程的施工管理

    1引言進度、質量、成本是電氣安裝工程施工管理的=三大目標,目前很多電氣安裝T程施工項目管理中對置大目標的管理存在著片面性、盲目性、隨意性實。實質上施工管理中工期的優化管理是至關重要的,工期進度的長短影響著項目的質量、成本,反過來施1:項目的質量、成本又制約著工期進度。事實上,工程的質量問題是最應該關注的,因為工程的質量在很大程度上影響著工程的工期進度,而且影響著施工企業的聲譽和發展前途,在成本、質量影響下的工期進度優化研究實際。卜是一個極其迫切需要解決的問題。所以,探討施工管理主要是綜合探討這三個方面。     2電氣安裝丁程的施工進度管理 2.1進度控制的內容施工階段進

  • 建筑電氣安裝工程識圖教程

    知識點:建筑電氣ppt

  • 電氣安裝工程施工及驗收規范

    電氣安裝工程的交接和驗收,相關資料有“電氣安裝工程交接試驗標準”—GB,“電氣安裝工程施工及驗收規范”—GB和GBJ。工程的交接驗收現行有效的是哪一版本?

  • 電氣裝置安裝工程的施工及驗收規范

    電氣裝置安裝工程電氣照明裝置施工及驗收規范Code for construction and acception of electric lightingdevice electric equipment installation engineeringGB 50259—96 1 總 則1.0.1 為保證電氣照明裝置施工質量,促進技術進步,確保安全運行,制訂本規范。1.0.2 本規范適用于建筑物、構筑物中電氣照明裝置安裝工程的施工及驗收。1.0.3 電氣照明裝置的安裝應按已批準的設計進行施工。當修改設計時,應經原設計單位同意,方可進行。1.0.4 采用的設備、器材及其運輸和保管應符合國家現行標準的有關規定;當設備和器材有特殊要求時,尚應符合產品技術文件的規定。1.0.5 設備及器材到達施工現場后,應按下列要求進行檢查: 1.0.5.1 技術文件應齊全。 1.0.5.2 型號、規格及外觀質量應符合設計要求和本規范的規定。1.0.6 施工中的安全技術措

  • 建筑電氣照明安裝工程監理細則

    望能給大家帶來幫?/p>

  • 建筑電氣安裝工程技術交底

    (一)技術交底電氣安裝工程中的各分項工程的技術交底均應包括以下內容:1.對材料、設備的要求;2.主要機具;3.作業條件;4操作工藝;5.質量標準;6.成品保護;7.應注意的質量問題。下面以半硬質塑料管暗敷設分項工程技術交底為例說明。半硬質阻燃型暗敷設工程技術交底本技術交底適用于一般民用建筑內的照明工程,不得在高溫場所及頂棚內敷設。1.材料要求(1)阻燃型塑料管及其附件其氧指數應符合消防規范有關要求,并有產品合格證。(2)阻燃型塑料管的管壁應薄厚均勻,無氣泡及管身變形等現象。(3)開關盒、插座盒、接線盒等塑料盒、箱均應外觀整齊、開孔齊全及無劈裂等現象。(4)鍍鋅材料:扁鐵、木螺絲、機螺絲等。(5)輔助材料:鉛絲、防腐漆、膠粘劑、水泥、砂子等。2.主要機具(1)鉛筆、卷尺、水平尺、線錘、水桶、灰桶、灰鏟。(2)手錘、鏨子、鋼鋸、鋸條、刀鋸、木銼等。(3)臺鉆、手電鉆、鉆頭、木鉆、工具

  • 建筑安裝工程圖集\規范等

    建筑安裝工程圖集\規范等

    整理了大量建筑安裝工程圖集規范\天正系列注冊機教學演示等還有一部分建造師試題,土建圖籍這兩天上傳希望對大家有幫助!下載頁面http://www.jzn1.com//My/sinda看下圖:

  • 建筑電氣安裝工程常見質量通病

    1 電氣安裝中質量通病問題對住宅工程質量的影響1.1 電氣安裝施工質量對建筑結構的影響某住宅為了固定頂棚上的一個吊燈,需要在樓板縫中從上向下安放一塊木磚,但因施工順序或木磚尺寸不合適,致使安放木磚處兩塊空心板被砸壞露筋,破壞了空心板的主筋結構,對整個主體結構產生很大的危害;再如,某住宅樓配電箱預留在樓梯梁下的承重墻上,承重墻局部承壓能力不夠,無法承擔上面幾層樓梯的重量,形成了嚴重的隱患。 1.2 剔槽埋管直接影響墻體承載力和強度剔槽埋管是電氣預埋不到位而常見的補救措施,在建筑工地上屢見不鮮,但是如果操作不當也會直接影響墻體的質量,在施工中曾見240mm墻兩面同一位置橫向剔槽的現象,這無疑等于在砌體上橫切一個斷面,致使砌體的承載能力和強度受到嚴重影響。還有剔槽邊緣不整齊、斜開槽等不規范施工都對墻體的強度造成嚴重威脅。<

  • 淺談建筑電氣安裝工程的施工管理

    論文簡介:一、要充分認識到電氣安裝工程在建筑工程中的重要作用;二、電氣工程師應具有的責任心及工作能力;三、電氣工程師在圖紙會審階段應注意的事項;四、電 投稿網友:donglish0916 上傳時間: 2013-07-16

  • 建筑電氣安裝工程通病及原因分析

    論文名稱:建筑電氣安裝工程通病及原因分析關鍵字:建筑電氣編制:一、防雷接地不符合要求1、現象(l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。

  • 建筑電氣安裝工程造價如何控制

    安裝工程控制造價,主要從材料設備考慮!材料占到造價的70%左右,各種材料設備品牌不一樣,造價相差很大!還有工程量核對不能出出錯,一般施工單位存在放量申報,重復申報,報增不報減等情況。

  • 關于建筑電氣安裝工程的預算方法探討

    現在廣東電氣安裝公價的日工和單件的價錢是多少?電纜線又怎樣算呢?用哪種方法做預算好呢?本人是做廠入電工的,但建筑電氣安裝工程的新手,最近接了一項工程,干線用電纜,想請人做自己主管,但現在有個問題就是請人按日工算還是按件數好呢?請各位有經驗的同行指點迷津。

  • 電氣裝置安裝工程施工及驗收規范

    GB50168-2006 電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收規范GB50150-2006-電氣裝置安裝工程-電氣設備交接試驗標準

  • 求《建筑電氣安裝工程圖集》JD10

    跪求《建筑電氣安裝工程圖集》JD10,圖紙中要求具體做法見《建筑電氣安裝工程圖集》第二版JD10-124.不知如何施工,多謝

  • 建筑電氣安裝工程中常見的問題

    1.1 用電氣主要設備和材料問題 導線電阻率高、熔點低、機械性能差、截面小于標稱值、絕緣差、溫度系數大、溫度系數大、尺寸不夠數等;電纜耐壓低、絕緣電阻小、抗腐蝕性差、耐溫低。內部接頭多、絕緣層與線芯嚴密性差;動力、照明、插座箱外觀差,幾何尺寸達不到要求,鋼板、塑殼厚度不夠,影響箱體強度,耐腐蝕性達不到要求;開關、插座導電值與標稱值不符,導電金屬片彈性不強,接觸不好,易發熱,達不到安全要求,塑料產品阻燃低、耐溫、安全性能差等;燈具、光源粗制濫造,機械強度差,防銹防腐性能差,使用壽命短等;各種電線管壁薄,強度差,鍍鋅層質量不符合要求,耐折性差等。 1.2 防雷接地問

  • 淺析建筑電氣安裝工程存在問題及對策

    在建筑工程中,消防、通訊、廣播、照明、電纜敷設等項目的施工中或多或少存在以上現象。要提高工程質量,首先要提高施工人員的素質,加強管理人員的責任心,提高施工技術,只有這樣,才能使工程質量得到保證。 1 常用電氣主要設備和材料問題 1.1 質量問題 1.1.1 無產品合格證、生產許可證、技術說明書和檢測試驗報告等文件資料; 1.1.2 導線電阻率高、熔點低、機械性能差、截面小于標稱值、絕緣差、溫度系數大、尺寸(每卷長度)不夠數等; 1.1.3 電纜耐壓低、絕緣電阻小、抗腐蝕性差、耐溫低。內部接頭多、絕緣層與線芯嚴密性

  • 關于安裝工程中一些規范的問題

    比如說明配鋼管的時候多遠的距離要支支架,管徑的大小不同距離各應是多少?這個問題是不是屬性設計規范里的,不知道要了解這類東西應該找一些什么書?如果是規范的話麻煩知道的仁兄把那編號告知一下,主要是要安裝工程的(消防,給排水,暖通空調,電氣....)

  • 電氣安裝工程中的有關問題

    1.允許相鄰兩個終端(插座)之間橫向預埋管道連接嗎?2.0.3米插座是從本層頂上敷設還是從本層地下敷設?3.以上有規范?

  • 電氣施工及安裝工藝及規范

    電氣施工及安裝工藝及規范供大家參考。