電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻
伊諾爾中性點接地電阻柜的電氣特點:1、耗能元件,是電網對地電容中能量(電荷)的泄放通道,又是系統諧振的阻尼元件。2、單相故障時,非故障相穩態電壓比采用中性點不接地或消弧方式的穩態電壓升高稍低。3、由于顯著的阻尼作用,可消除由于各種原因引起的系統諧振過電壓(如:鐵磁、高頻、分頻、斷線、線性諧振等)。4、有效限制單相故障時的過電壓倍數,原因:
我們公司的電控柜,要求門鎖對地的接地電阻小于0.1歐,這是合理的嗎,請問這是哪份標準里面的。在網上查了下,都是要示4歐以下就OK了啊。謝謝大家
有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周嚹電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少???
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶??!
1 A類電氣裝置接地的一般規定a) A類電氣裝置接地按用途有工作(系統)接地、保護接地、雷電保護接地、防靜電接地。b)接地裝置應充分利用自然接地極接地,但應校驗自然接地極的熱穩定。c) 發電廠、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求。接地電阻除另外注明外,均指工頻接地電阻。d) 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響。2 接地電阻的計算(A3) 水平接地極為主邊緣閉合的復合接地極(接地網)的接地電阻可利用下式計算Rn=α1Re (A3)式中:Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,Ω;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,Ω;S——接地網的總面積,m2;d——水平接地極的直徑或等效直徑,m;h——水平接地極的埋設深度,m
一、確定系統與設備接地電阻的允許值
1、獨立的防雷保護接地電阻應≤10歐;2、獨立的安全保護接地電阻應≤4歐;3、獨立的交流工作接地電阻應≤4歐;4、獨立的直流工作接地電阻應≤4歐;5、防靜電接地電阻一般要求≤100歐6 共用接地體(聯合接地)應<接地電阻1歐。 避雷針的地線屬于防雷保護接地,如果避雷針接地電阻和防靜電接地電阻都是按要求設置的,那么就可以將防靜電設備的地線與避雷針地線接在一起,因為避雷針的接地電阻比靜電接地電阻小10倍,因此發生雷電事故時,大部分雷電將從避雷針地泄放,經過防靜電地的電流則可以忽略不計。 接地分三種 1.保護接地:電氣設備的金屬外殼,混凝土、電桿等,由于絕緣損壞有可能帶電,為了防止這種情況危及人身安全而設的接地。1Ω以下 2. 防靜電接地:防止靜電危險影響而將易燃油、天然氣貯藏罐和管道、電子設備等的接地。 3.防雷接地:為了將雷電引入地下,將防雷設備(避雷針等)的接地端與大地相連,以消除雷電過電壓對電氣設備、人身財產的危害的接地,也稱過電壓保護接地。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程
接地搖表又叫接地電阻搖表、接地電阻表、接地電阻測試儀。接地搖表按供電方式分為傳統的手搖式、和電池驅動;接地搖表按顯示方式分為指針式和數字式;接地搖表按測量方式分為打地樁式和鉗式。目前傳統的手搖接地搖表幾乎無人使用,比較普及的是指針式或數字式接地搖表,在電力系統以及電信系統比較普及的是鉗式接地搖表。 凡施工圖上有防雷接地裝置的建筑物、構筑物、配電室、高壓輸電線路等,當防雷接地體地下部分工程完工后要及時對接地體的接地電阻值進行測量;單位工程竣工時還要進行復測,作為工程竣工的資料之一。 以ZC29B-2型搖表測試方法如下: 在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽。 (2)P柱接隨儀表配來的20m純銅導線,導線另一端接插針。 (3)C柱接隨儀表配來的40m純銅導線,導線的另
在施工工程中遇到一個問題,想請教各位前輩,請多給意見在安裝好變壓器后,發現該區域全是回填的大石頭,使得變壓器接地電阻達不到標準,請問怎么解決,變壓器旁邊30米有一個小山包,但屬于貴州的喀什特地貌,不知道能有什么好的方案解決一下變壓器接地問題,請各位多賜教
下面圖片中的內容來自GB50057。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,但感覺沒有依據)?提前謝謝您的回復。
路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適??對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下。。。
許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?
淺析降低接地電阻的方法
降低接地電阻的方式方法
即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復。
電氣接地電阻標準