亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 通用用電設備配電設計規范

    中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93

  • 通用用電設備配電設計規范的疑惑

    通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,4款,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,這條大伙怎么執行的?

  • 通用用電設備配電設計規范條文疑問

    通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,在有直接電氣聯系的同一網絡中,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么?在相同兩相上裝設有什么優點?

  • 如何理解《通用用電設備配電設計規范》

    《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二、控制電器宜采用接觸器、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,比如排水泵/風機等。如何理解“起動次數少”這句話?一天啟動幾次算起動次數少?以施耐德公司C65N開關為例,機械壽命20000次(這里需指明的是,指開-合一個循環),未見電氣壽命說明。假定電氣壽命為4000次,一個微斷通斷控制小功率電機,每天起停2次,可用5年多,但壽命到了呢?是否影響人員防護?這個問題困撓好久,不知是否有權威回答?需要說明的是,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”

  • 通用用電設備配電設計規范對插座的設置要求

    一、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,可采用插頭和插座作為隔離電器,并兼作功能性開關。 二、 日用電器的插座線路,其配電應按下列規定確定:    1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,未知使用設備應按每出線口100W計。    2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,未知使用設備應按不小于10A計。    3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,應按大于插座的額定電流計;對未知使用設備的插座供電時,應按大于總計算負荷電流計。 三、 插座的形式和安裝

  • 通用用電設備配電設計規范 征求意見稿

    前 言本規范根據建設部< 的 通知>>(建標[2003]102號)的要求,由中國機械工業聯合會負責組織主編單位中國新時 代國際工程公司會同有關單位共同對《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-93)進行 修訂而成的,經住房和城鄉建設部年 月 日以建標[ ] 號文批準,并會同國 家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布。 本規范在修訂過程中,編制組進行了廣泛的調查研究,總結了原規范在使用過程中 存在的問題,結合科學技術和生產力的發展水平,本著“統一、協調、簡化、優選”的原 則進行修訂,并征求了廣大設計、科研、生產等各有關單位的意見,于200 年月進 行了審查定稿。 本規范是含有強制性條文的強制性標準。是以保證人身安全、設備安全、使用功能 和環境保護為重點,對通用用電設備的配電設計要求做出的規定,以黑體字標識的條文為 強制性條文,必須嚴格執行。 本規范共分九章,其主要技術內容有:總則

  • 談消防用電設備配電設計

    核心提示:文章針對施工圖審查過程中發現的消防用電設備配電設計中經常出現的一些不妥做法,結合現行規范的有關規定,分析了這些做法的不足之處,并提出了消防用電設備配電的正確設計方法。 發生火災時,確保消防用電設備能夠正常運行,可以有效地保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題進行簡單分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,不畫二次控制原理圖,也未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,不跳閘”的文字說明。而對信號、保護和控制等要求只字未提,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于

  • 淺談談消防用電設備配電設計問題

    發生火災時,確保消防用電設備能夠正常運行,可有效保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題談一點看法,并進行簡單的分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,不畫二次控制原理圖,亦未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,不跳閘”的文字說明。而對信號、保護和控制等要求只字未提,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于有備用機組的消防用電設備,也注明“過負荷保護只作用于報警信號,不跳閘”,則違反了規范的規定。 《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-2011)第2.3.7條第一款規定,“當斷電比過

  • 疑問:電子廠房用電設備的配電設計問題

    :D 本人最近有個電子廠房的局部供配電要搞設計,電源是已經引到廠房內的一個大配電盤,然后根據各用電設備的功率,設計分配電箱的設置及線路線徑,及系統圖等。現在的問題是,業主給出的生產設備用電清單里,用電方式寫的有的是“PLC+伺服器控制,伺服電機傳動“,有的是“PC+伺服器控制”,有的是“變頻器控制,三相交流電機控制”,有的是“可控硅控制,中頻線圈加熱”等等,因盤柜內的這些控制方式沒有接觸過太多,還請有了解不吝賜教,也就是這些配電盤內系統圖設計的時候需要哪些考慮,謝謝

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了

  • 供配電設計規范等規范的學習

    供配電設計規范征求意見稿

  • 供配電系統設計規范2009

    供配電系統設計規范2009word

  • 車間用電設備總功率2000KW,如何配電?

    一丙類車間內設備總功率2000KW,電壓380V,車間內有設低壓配電房,無變壓器,廠區變配電房離車間140米,這樣的車間低壓進線可以嗎?之前在一個規范中看到規定負荷大于多少的就需要設變壓器,可是想不起來了,哪位可以指點一下應該怎么樣進線?

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 三級負荷中的消防用電設備的配電

    有一廠區,一路高壓進線,依據負荷分級本廠區內廠房不屬于一、二級負荷,但設有消防泵房,由于廠區用電性質屬于三級負荷,所以不設發電機房向消防負荷供電,但為了供電可靠,由配電房引兩路線向消防泵房供電,但這兩路線并不屬于兩電源供電。請問大家遇到這種情況是這樣做嗎?

  • 低壓配電設計規范中的疑問

    電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)

  • 一個低壓配電設計規范的討論

    在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?

點擊加載更多

通用電設備配電設計規范

通用電設備配電設計規范專題,為您提供通用電設備配電設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通用電設備配電設計規范 相關的專業交流討論,更多通用電設備配電設計規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度