發給需要的朋友喲
中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93
通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,4款,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,這條大伙怎么執行的?
《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二、控制電器宜采用接觸器、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,比如排水泵/風機等。如何理解“起動次數少”這句話?一天啟動幾次算起動次數少?以施耐德公司C65N開關為例,機械壽命20000次(這里需指明的是,指開-合一個循環),未見電氣壽命說明。假定電氣壽命為4000次,一個微斷通斷控制小功率電機,每天起停2次,可用5年多,但壽命到了呢?是否影響人員防護?這個問題困撓好久,不知是否有權威回答?需要說明的是,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”
通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,在有直接電氣聯系的同一網絡中,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么?在相同兩相上裝設有什么優點?
一、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,可采用插頭和插座作為隔離電器,并兼作功能性開關。 二、 日用電器的插座線路,其配電應按下列規定確定: 1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,未知使用設備應按每出線口100W計。 2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,未知使用設備應按不小于10A計。 3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,應按大于插座的額定電流計;對未知使用設備的插座供電時,應按大于總計算負荷電流計。 三、 插座的形式和安裝
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
供配電設計規范征求意見稿
供配電系統設計規范2009word
前 言本規范根據建設部< 的 通知>>(建標[2003]102號)的要求,由中國機械工業聯合會負責組織主編單位中國新時 代國際工程公司會同有關單位共同對《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-93)進行 修訂而成的,經住房和城鄉建設部年 月 日以建標[ ] 號文批準,并會同國 家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布。 本規范在修訂過程中,編制組進行了廣泛的調查研究,總結了原規范在使用過程中 存在的問題,結合科學技術和生產力的發展水平,本著“統一、協調、簡化、優選”的原 則進行修訂,并征求了廣大設計、科研、生產等各有關單位的意見,于200 年月進 行了審查定稿。 本規范是含有強制性條文的強制性標準。是以保證人身安全、設備安全、使用功能 和環境保護為重點,對通用用電設備的配電設計要求做出的規定,以黑體字標識的條文為 強制性條文,必須嚴格執行。 本規范共分九章,其主要技術內容有:總則
1低壓配電設計規范課件--王厚余
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 437 號-------------------------------------------------------------------------------- 關于發布國家標準《供配電系統設計規范》的公告 現批準《供配電系統設計規范》為國家標準,編號為GB50052-2009,自2010年7月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2條為強制性條文,必須嚴格執行。原《供配電系統設計規范》GB50052-95同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 二○○九年十一月十一日1 總 則1.0.1 為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全,供電可靠,技術先進和經濟合理,制定本規范
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
110kV變電站通用設計規范
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!
供配電系統設計規范2009版
高壓配電裝置技術設計規范
通用設備配電設計規范
通用設備配電設計規范專題,為您提供通用設備配電設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通用設備配電設計規范 相關的專業交流討論,更多通用設備配電設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題