24層住宅,底部二層商業,一層高7.5m,二層高4.5m,三個前室這樣布置合理嗎?樓梯的前室開窗,不正壓送風行嗎?
高規有一條18層的純住宅設封閉樓梯間,而且可以開窗自然排煙。如果這個樓梯間開門通向消防電梯前室,那么這個前室定位為合用前室?樓梯間定位為防煙樓梯間?
一類高層住宅樓的配電,采用雙電源雙回路供電布線到消防電梯的機房的配電箱自動切換后,放射式供電給消防電梯控制箱,正壓送風機,電梯機房的照明、插座和電梯井道的照明、底坑插座。重點是也供電給正壓送風機(也是消防負荷),這樣的配電不知道有沒有違反規范。根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第13.9.6條 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末級配電箱處切換。第13.9.10條 公共建筑物頂層,除消防電梯外的其他消防設備,可采用一組消防雙電源供電。由末端配電箱引至設備控制箱,應采用放射式供電。以上規范說明如果是公共建筑物應該就不知,住宅的好象是可以吧。想問一下同行們的意見,謝謝!
我認為是如果在商業停靠,需要在前室增加一個防火門。但是規范上好像沒有要求,那就是不停也可以,將消防電梯經過商業的那三層門洞砌死,這樣只砌墻,不用要防火門了。 現在做的是沒有在商業部分留門,消防驗收時提出來說需要留門,是必須留的嗎?請各位幫忙釋疑,不勝感激!
最近遇到一個工程 二類高層住宅 三個單元每個單元一個消防電梯 甲方要求一共設置一個集水坑 這種情況沒遇到過 有做過的師兄請指教 1.合用的話需要設置容積是多大的?2.潛水泵如何選擇。謝謝
高層住宅超11層須設消防電梯,如果地上部分消防電梯前室通過開窗以自然排煙方式排煙(主要是豎井空間問題),那地下室部分的消防電梯前室是應該單獨給他做套正壓送風系統么?風機設置在地下室?進風口能不能和地下室的機械補風系統合用呢?另外高層建筑的防煙樓梯間通至地下,如果地下僅為一層,而且地下室地坪與室外地坪高差在規范允許范圍內,因為按防火規范,地下室樓梯間與地上部分是有防火墻隔開,那地下部分可不可以只按照封閉樓梯間設置呢?我看圖集,當上下都采用防煙樓梯間時,地上和地下部分加壓送風量是按2個樓梯間考慮的,那單考慮地下如果不需做防煙樓梯間的話,那還有與地上部分統一做防煙樓梯間的必要么?
最近做了個單元式的高層住宅,一梯三戶或四戶。我采用分段供電,每個單元兩路干線。在低壓配電柜的出線開關上設置分勵脫扣器,火災時分回路斷電。審圖時提出異議,要求我每個樓層一斷電。我感覺沒有必要,這樣無疑會增加造價。但又想不出怎么去回復。各位都是如何處理的?
一類高層的純住宅是不用設的??墒嵌惛邔永镉袀€“走道,公共活動場所”一說。郁悶。我覺得不用設啊。還有,地下層是設備層和通道,也是屬于“走道”一類的。。難道也要上噴淋嗎?謝謝。
圖紙簡介: 電梯廠家設計的消防電梯詳圖,底坑受力圖、機房預留孔布局圖、槽鋼詳圖等 投稿網友: luoka1984 上傳時間: 2013-07-24
我最近在做11+1小高層住宅,按照規范應該算二級保護對象,公共部位,電梯機房等需設火災探測器及手報等。現在下面加了自行車庫后,是否設消防控制室??什么情況下設消防控制室什么時候只可以設局部報警控制器,功能又何大不同?
一座5單元18層高層住宅(二類),一梯四戶,根據高規,室內消防水量為20L/S,室內消防系統采用臨時高壓系統,請問需每個單元設高位水箱(消防與生活水合用)?能否將共用一個水箱?高規中室內消防水量似乎和建筑的體積無關,假設是10個單元的高層住宅,消防水量還是一樣??各位有何高見?
普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來撲救火災,故為了盡快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑;②塔式住宅;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366
住宅設計規范規定超過12層的住宅要設兩部電梯,為什么實際設計中能見到一些12-18層一梯兩戶或一梯三戶四戶的單元式住宅只設一部電梯,而且各樓層沒有任何連廊,兩部樓電梯也只能通過出屋面聯系,這種設計怎么看都與規范沖突,但還是能建蓋出來,這到底是這么理解的,希望高手給個指點,謝謝。
規范GB50116-98規定,消防廣播在有火警時應先接通本層(本防火分區)與相鄰層(相鄰防火分區)。防止造成人為的的緊張,造成混亂,影響疏散,應先在最小范圍內發出警報信號進行應急廣播。除了緊急情況外都應順序疏散。但是有的設計人員在設計高層住宅樓時,聯動時按單個單元進行聯動的,是否可以。
一、問題的提出任何一個高層住宅項目都會遇到電梯的設置標準問題。在工作中經常要問:這棟樓應設置幾臺電梯?電梯的載重量多少?速度多少?怎樣的配置才是與本樓最匹配的? 二、電梯選型的參考因素電梯是高層住宅中極為重要的機電設備之一,它是高層住宅的主要垂直交通工具。電梯設備不但費用昂貴(約占建筑基建總投資的9%左右);而且電梯交通系統的設計是否合理還將直接影響建筑的使用安全和經營服務質量以及經濟效益,因此,對電梯必須給予足夠的重視。在電梯設計中應該從建筑物和交通設施的關系、建筑物內人員分布、樓內相互間的客流情況和客流高峰期間的電梯使用狀況等角度來考慮,并反復進行電梯運輸系統的交通計算,根據建筑物的功能及等級來加以評價,從而得出最佳的結果,確定所需電梯的臺數、配置方式、服務方式以及電梯的額定荷載、額定速度和控制方式等等。 三、電梯配置的相關規范規定《住宅設計規范》(GB50096-1999)規定:十二層及以上的高層住宅,每棟樓設置電梯不應少
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
安徽高層住宅消防合用前室的消火栓設置能否僅設置一個雙栓,還是要一個單栓(消防前室用),一個雙栓????第一次做安徽的工程求助?。?!
有一住宅小區,大多數為九層高帶電梯,僅有一幢為11層帶電梯。觀點:九層帶電梯住宅建筑,其電梯負荷等級定為三級負荷;11層帶電梯住宅建筑按《民規》應為二級負荷。問題:現根據工程的總體情況和供電簡單化,將所有電梯的負荷都定為三級負荷,可否?