想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解
6.3.3.6 消防電梯井、機房與相鄰其它電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻隔開,當在隔墻上開門時,應設甲級防火門。 這里的其他電梯井,機房是指其他類型的電梯嗎? 如果是兩個相鄰的消防電梯機房,有沒有必要在其中間設置防火墻和甲級防火門?
收錄于話題
1 消防電梯如何使用 高層建筑發生火災時,消防隊員乘消防電梯登高滅火不但節省到達火災層的時間,而且減少消防隊員的體力消耗,在滅火戰斗中,還能夠及時向火災現場輸送滅火器材。因此,消防電梯在撲救火災中占有很重要的地位。 一、消防電梯的設置范圍 《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求以下五種情況應設置消防電梯: 1、高層一類民用公共建筑; 2、十層及十層以上的塔式住宅; 3、十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅; 4、建筑高度超過32米的其他二類公共建筑; 5、建筑高度超過32米設有電梯的高層廠房和庫房。 在實際工作中,建筑工程設計人員均按上述要求設計了消防電梯,即使有的工程設計人員沒有按《規范》要求設計消防電梯,公安消防監督機關的建審人員也會依據《規范》,要求其增設消防電梯。 作者:xuepangtu2009-4-17 16:30 回復此發言 ----------------
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。
消防電梯機房的軸流風機如何配電?從消防電梯的消防電源供電,還是由消防電梯機房照明回路供電(照明回路要三相),還是由附近的動力配電箱供電?
看到一圖紙,在消防電梯機房內設置了感煙探測器,還有3個方框內寫著LT的設備(緊接有輸入、輸出模塊),與感煙探測器連接在一起。這3個方框內寫著LT的設備(緊接有輸入、輸出模塊)是什么?
現有一個項目,業主提供了建筑圖,需要畫電氣施工圖?,F(xiàn)發現消防電梯與客梯共用一個機房,找過規范又沒明說,請大伙幫忙一下解惑。
建規50016-7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 1 應能每層???; 2 電梯的載重
《建筑設計防火規范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!
消防電梯機房照明由電梯機房配電箱引來好,還是由外面應急照明配電箱引來好?轎箱照明配電回路斷路器用2p的還是1p的,為什么?如果是2p的,用不用加漏電,為什么?
昨天看了一份網易上的圖紙發現了高層住宅中非消防電梯和消防電梯共用電源的情況。因為我這里被審圖單位提出過請大家以后注意(這里其實很容易出錯) 高規對于消防電梯供電線路的嚴格要求!見9.1.3必須專用回路!
我是成套設備廠家的。一直都有個疑問,關于消防電梯箱的。在出線回路有個通過溫控器控制機房風機啟停的回路,一直都沒有搞懂怎樣的溫控器控制風機?曾經迫于無奈用了配電柜里的溫濕度控制器來代替溫控器,并將溫度探頭放在電梯箱外面檢測機房溫度。然而這次又碰到這樣類似的情況,只不過控制風機啟停在圖中好像是通過ESB-20,符號是個接觸器的符號,我理解是通過溫控器控制接觸器來時風機啟停,但是還是不知道溫控器到底是哪種溫控器?如果有哪位朋友有曾經用過,或者有好的方案請告知一下,著相先謝過了,以下是附圖:
一、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定。我國規定,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯、每
以下文章來源于消防資源網
本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?
1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝?。。?/p>
消防電梯機房要求
消防電梯機房要求專題,為您提供消防電梯機房要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯機房要求 相關的專業交流討論,更多消防電梯機房要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題