最近,由單位同時開發的兩個大小幾乎相同的樓盤分別委托兩家設計院設計。在前期的用電力報批時對用電負荷的估算差異明顯。其中的一家:以每平方米40VA進行預估,乘上建筑面積10萬,大概要使用到5臺800的變壓器,這樣的負載還在0.9之上。另外的一家:則是以每平方米40W進行預估,乘上建筑面積10萬,在乘上需要系數0.4,在加上一些共用的設施,計算結果大概要使用到4臺600的變壓器。請問如何處理?謝謝大家的熱心解答。這個問題已經咨詢了當地的電力部門,答復是應以建筑面積乘以40VA,面積5萬以上的要設置開閉所。
把你的精品別墅小住宅那出來,大家來PK 下,看誰的才是精品.....
從小區弱電機房到各樓總配線架之間一般選用大對數電纜和光纖分別傳送語音和數據信號,請問從機房到各樓的大對數電纜是一對一的嗎?還是像傳統布線方式那樣分別從大對數電纜上分線到各樓?
要設計好一個小區的大門要具備哪些條件?謝謝還有大家能否傳一些圖片讓我做一下參考阿~~
一個商住樓,其總計算負荷1851.65KW,這是根據原建筑設計院藍圖上得來的數據,藍圖最初考慮的是小區中設箱變,容量為1250KVA,現供電單位不同意設置箱變。小弟在搞此小區的供電設計時,測算其配電變壓器的容量不足,原因是其僅考慮了0.7的同時率,個人感覺0.7的同時率有點點偏小,1250的容量十分緊張,再有就是未考慮配電變壓器的負荷率問題,根據民用建筑電氣設計要求,配電變的負荷率一般應在80%-85%,所以配電變的容量應該選擇1600KVA的。我的問題是,民規同時規定,單臺配電變的容量不宜大于1250KVA,但該小區的供電半徑并不是很大,就100米遠,如果改為兩臺,那么投資又增加不少,請問這該如何處理呢?原建筑設計院的藍圖容量是1250KVA,既然是藍圖肯定是審批過了的,規范規定箱變中變壓器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是說不是禁止,如果供電半徑不是很大時就可以用,我可以這樣理解嗎?