消防電源監控系統北京泰文科技有限公司產品介紹
求問各位大神,消防電源監控系統和漏電火災監測系統是一種嗎?看規范上說漏電火災報警設置在非消防的配電箱上,這兩個到底什么區別啊,還有電氣火災監測系統,這幾個概念是包含的關系嗎還是各自都是獨立的系統???
國家〈火規〉3.4.2 章節里面 消防控制室內設置的消防設置裝備部署應包羅火警報警控制器、消防聯動控制器、消防控制室圖形表現裝置、消防專用德律風總機、消防應急廣播控制裝置、消防應急照明和疏散指示體系控制裝置、消防電源監控器等設置裝備部署或具有相應功效的組合設置裝備部署。消防驗收時,消防設備電源監控系統是必檢內容,不安裝無法通過驗收。
《消防控制室通用技術要求》中指出:“消防控制室內設置的消防設備應包括火災報警控制器、消防聯動控制器、消防控制室圖形顯示裝置、消防電話總機、消防應急廣播控制裝置、消防應急照明和疏散指示系統控制裝置、消防電源監控器等設備,或具有相應功能的組合設備?!奔磭鴺酥忻鞔_規定了消防設備電源狀態監控器應安裝在消防控制室內。倘若沒有消防控制室,則應安裝在有人值班的場所。
0 引言 (1)繁雜的消防設施 現代大體量建筑、公眾聚集場所建筑和一類高層建筑中,設置了大量的消防產品:自動報普系統、自動噴灑系統、消防事故廣播l電話、防排煙系統、電氣火災監控系統、氣體滅火系統、消火性系統、應急照明系統、消防電梯、卷簾門等。 (2)電源失控的隱患 消防安全很大程度上取決于消防設備的好壞,火災報替系統及相關的消防聯動設備能否正常工作義取決于其供電電源的工作狀態。 一直以來,因設備電源失控造成消防設備失靈,致使火災蔓延的事情屢有發生,特別是在社會供電緊張、設備質量不佳、安全意識淡薄的時期。這一問題更顯得尤為突出。 主要適合應用于一些大型的公共建筑,人員密集場所: 1)大型病醫院(病房樓、門診樓)、影劇院、會館、禮堂、體育館百貨樓、商場; 2)展覽樓、高級旅館、財貿金融樓、電信樓、高級辦公樓; 3)地下鐵道、火車站、隧道、汽車站、電影院、禮堂等民用建筑。 1 系統結構
消防電源監控畫圖CAD版(常州榮夏)_t3
請教大家:我也知道消防控制室應包括消防電源監控系統,但我們這設計院都沒有做,圖審辦也重來沒提過,不知各位大俠做嗎,還是所有建筑都做?
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-22 09:17 編輯 10CX504 消防設備電源監控系統 介紹的系統是根據相關國家標準,通過檢測消防設備電源的電壓、剩余電流等參數,判斷電源是否存在故障并進行報警、記錄??捎行П苊饣馂陌l(fā)生時消防設備由于電源故障而無法正常工作,從而保障消防聯動系統的可靠性。 圖集內容主要包括系統圖、電路圖、原理圖和工程示例等。介紹了電源監控模塊、剩余電流檢測模塊和電源及剩余電流監控模塊用于監測雙電源供電系統和防排煙機、水泵等消防設備電源的接線方式,供設計施工人員參考使用。
防火門監控控制主機是不是單獨走24V電線到弱電橋架,然后以回路劃分,至各個樓層的防火門監控? 不能和報警系統的聲光,防火閥等電源線共用吧。
樓主在甲方工作,自新消規實施以來,一直在糾結這兩個系統的設計深度問題,規范不夠明確,也與多家設計院及專業消防施工單位深入討論,得出了一些結論,想必諸位也遇到過同類問題,現在分享出來,一家之言,歡迎討論1、 防火門監控GB50116火規中,關于防火門聯動或監控要求如下第4.6.1及其條文說明中,第1條中表達的意思即防火門控制只針對常開防火門,火災時使用電動閉門器關閉,第2條,疏散通道上的防火門,不管是常開的或常閉的,其開閉信號應進行監視并反饋,可以看出,非疏散通道上的防火門不用監視,也不用控制,條文說明中,使用液壓閉門器自動關門的閉門器,不需要聯動我們的結論:常開型的防火門,應進行控制并監視,在疏散通道上的閉門器自動關門的常閉防火門,只需要監視,其他區域的防火門,不需要聯動,也不需要監視2、 消防電源監控規范來源:GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》第3.1條中一般要求,第5.7條消防電源監控器。GB50116火規中第3.4條關于消防控制室的要求,以上規范都要求系統中應設或應包含消防電源監控設備,唯獨沒有將該監控系
10CX504 消防設備電源監控系統.rar
知識點:電氣火災網絡接入模塊
根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?
消防電源監控
消防電源監控專題,為您提供消防電源監控相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電源監控 相關的專業交流討論,更多消防電源監控相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度