1、前言 隨著經濟的飛速發展,各種功能復雜、形式多樣的建筑日益增加,各種消防設施的正常運行便成了保護建筑、人員生命和財產安全的重要保證,而消防電源又是大多數消防設施的動力來源,地位非常重要。完善的電力保障系統是維護消防安全的重中之重,比如,對于一些重要的公共建筑,一旦發生斷電故障,將會造成重大的政治影響或者經濟損失,如果發生火災,消防設施不能動作,后果更是不堪設想。EPS(E-mergencyPowerSupply)應急電源供電系統,是消防應急措施的一種獨立性電源,在主要供電系統斷電后,能夠提供建筑內消防過程中的所有供電,其實時性、可靠性都達到了相當高的性能,能夠很好的滿足消防需要。本文著重從EPS電源的原理出發,介紹了EPS電源在消防中的應用。 2、EPS
EPS消防應急電源的原理及應用浙江韋德電子有限公司 陳勝孟 近年來,EPS蓄電池作為應急電源被廣泛應用,尤其是用作消防應急電源,筆者就相關問題做一探討。 1 EPS應急電源 1.1 EPS應急電源的工作原理 EPS應急電源是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,當建筑物發生火災時,為疏散照明和其它重要的一級供電負荷提供集中供電。在正常情況時,由交流市電經過互投裝置給重要負載供電,當交流市電斷電后,互投裝置將 立即切換至逆變器供電,供電時間由蓄電池的容量決定,當市電電壓恢復時,應急電源將恢復為市電供電。 1.2 EPS應急電源的系統組成 EPS應急電源主要采用SPWM(交流脈帶調制)技術,系統主要包括整流充電器、蓄電池組、逆變器、互投裝置等部分。其中逆變器是核心,整流器的作用是將交流電變成直流電,實現對蓄電池及向逆變器模塊供電。逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,供給負載設備穩定持續的電力,互投裝置保證負載在市電及逆變器輸出間的順利切換。系統控制器對整個系統進行實時監控,可以發出告警信號,同
EPS消防應急電源的應用研究[摘要] 本文通過封EPS消防應急電源的介紹,以及與其它傳統應急電源的比較,闡述了EPS消防應急電源在消防領域運用的優越性。 [關鍵詞] EPS 消防應急電源隨著社會的發展,建筑技術水平的不斷提高,城市的建筑趨向于大規模,高層化發展隨之而來對建筑的供電要求越來越高,社會的信息化,建筑的現代化,使建筑對供電的依賴也越來越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中斷供電,將造成重大的政治影響或經濟損失,如果是發生火災,後果就更不堪設想。所以現行的《高層民用建筑設計防火規范》及《民用建筑電氣設計規范》就有嚴格規定:“一級負荷應由兩個電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不致同時受到損壞。一級負荷中特別重要的負荷,除上述兩個電源外,還必須增設應急電源,常用的應急電源有:(1)獨立于正常電源的發電機組;(2)供電網絡中有效地獨立于正常電源的專門供電線路;(3)蓄電池?!倍嗄陙?,運行經驗表明,電網供電時采用兩路獨立的電源.若主供電錢路停電,則由備用才路供電,采用這種方式雖然簡單、可靠,但供電線路復雜。當發生大面積停電事故時,
淺談EPS應急電源在消防設計中之應用
1、雙電源。指的就是進線有兩種不同的電源,主電源和備用電源。一般情況下用主電源,主電源突然斷電時會自動切換到備用電源,當主電恢復正常又自動切換到主電供電,切換時間可定。 2、浪涌保護器。浪涌保護器是為了防止雷電和其他內部過電壓侵入設備造成損壞,兼具室外防雷和線路防雷的功能。在正常工作情況下,防雷保護模塊處于高阻狀態。當供電線路有雷電侵入或出現操作瞬時過電壓時,防雷保護模塊將以納秒級的響應速度立即導通,將雷電過電壓或瞬時過電壓限制在用電設備允許承受的電壓范圍內,從而保護電子設備正常運行。而當雷電過電壓或瞬時過電壓結束以后,防雷保護模塊又迅速地恢復到高阻狀態,不影響電網的正常供電。
EPS的全稱為緊急電力供給,其肩負著在電力不足的特殊情況下提供備用電力的責任。與UPS電源不同,EPS應急電源并不為人們所熟知,但是由于其特殊的應用領域,EPS電源的設計要求和規范比其他電源都要嚴格,確保其能夠在電力缺失的情況下,安全穩定地提供電力。 EPS的三路輸出與三相輸出有何區別 EPS的三路輸出既可以指同相(單相型EPS)的分支三路輸出(特點是三路火線可以短接),也可以是不同相(指三相型EPS)的A相、B相、C相三路不同相路的輸出(三相火線不可以短接!),而三相輸出是專指三相型EPS的A相、B相、C相的不同相路的輸出,三相輸出可能只有三路輸出,也可能具有很多路輸出。 EPS與UPS用蓄電池有何相同及區別 相同點是: 均利用價格不高的鉛酸型全密封免維護蓄電池,且設計的蓄電池組逆變電壓方案相同,單體電池一般均是采用12V系列最多。 區別是: UPS要求所配蓄電池的性能全面,尤其強調注重蓄電池使用壽命,而EPS除要求各性能外,著重強調的是
大家想知道eps應急電源是怎樣工作的,首先需要了解一下EPS應急電源的結構構成??傮w來說,EPS應急電源主要構成部分有整流充電器、蓄電池組、逆變器、互投裝置和系統控制器等。其中逆變器是核心。 接下來就為大家分析一下EPS消防應急電源是怎樣工作的。 1、市電在正常運行的情況下,市電是經過互投裝置給重要負載供電的,同時進行市電檢測及蓄電池充電管理,然后再由電池組向逆變器提供直流能源。在這里,充電器是一個小功率的直流電源,充電器僅需向蓄電池組提供相當于10%蓄電池組容量(Ah)的充電電流,它并不具備直接向逆變器提供直流電源的能力。此時,市電經由EPS的交流旁路和轉換開關所組成的供電系統向用戶的各種應急負載供電。與此同時,在EPS的邏輯控制板的調控下,逆變器停止工作處于自動關機狀態。在此條件下,用戶負載實際使用的電源是來自電網的市電,因此,EPS應急電源也是通常說的一直工作在睡眠狀態,可以有效的達到節能的效果。
如果應急電源EPS上級電源是互投消防電源,應急燈供電方式為停電時啟動,他的電源永遠不停,因為上級是雙電源供電,起不到應急效果;如果應急燈供電方式為常明,又有點太浪費。應急電源EPS上級電源是互投消防電源合理嗎?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
新手剛入?,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
EPS是一種應急電源,是為了電力保障和消防安全的,廣泛應用于節能供電、大樓照明、消防 電梯 等。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開,從而引起EPS應急電源內部故障,詳情咨詢www.zzknd.cn。 EPS電源其原理為: 在市電正常時,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,同時充電器為 蓄電池 進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,控制器啟動 逆變器 ,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,應急電源將恢復為市電供電。 eps電源維修常見七大步驟 <
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?
根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。
火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了?
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置。當發生火災時,直接在配電房切斷??尚袉??.
eps消防電源
eps消防電源專題,為您提供eps消防電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與eps消防電源 相關的專業交流討論,更多eps消防電源相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題