《火災自動報警設計規范》GB50116-2013第4章節規定了火災時需聯動的設備設施,其中門禁、車輛道閘、電動門、電梯、監控系統、消防切非等,這些需要在設計說明中體現,部分聯動線纜也要在平面圖中表示。(
工程概況: 小學教學樓,不滿足自然排煙安裝了風機及封口,消防配置了聯動壁掛式主機,走廊內設置的感煙探測器及消防報警按鈕,原有3級配電箱內有應急照明,請問3級負荷的配電箱需要在火災時候將非侠電源強制或自動切掉么?/p>
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!
如題,本人最近在學習【消防聯動】,內容太多,被搞暈乎了請各位前輩指點一下【思路】還有請前輩指點一下【注意要點】謝謝各位前輩了[ 本帖最后由 wunai925921 于 2010-7-26 17:01 編輯 ]
最近有個工程,地下與地上都只有普通的通風系統,無排煙系統在圖集07K103-1 消防聯動一章(常用防火閥,排煙閥的控制關系)里寫了聯動關系但一般的通風系統應該是非消防電源供電,火災確認后會切斷那么是不是就不需要消防聯動來關閉這些普通的通風機了呢?我看過很多圖都沒說,一般都只強調了防排煙系統的控制。請教下大家
我看到大多消防聯動時都用多線制的! 為什么不用模塊呢?那樣不是省很多線,我施工方便! 難道是沒有相關功能的模塊?////
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工
現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法???順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
請問大家在做這些項目的時候,怎樣去設計消防聯動系統呢?尤其是什么時候需要用消防模塊控制呢。我對這方面知識很模糊,看了JGJ16-2008 章節,我還是一知半解。求大家指點下。我上傳個例子說明下
現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大???我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
火災自動報警系統 1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。 4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。 6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。 11、
消防聯動設計
消防聯動設計專題,為您提供消防聯動設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防聯動設計 相關的專業交流討論,更多消防聯動設計相關內容請訪問