菜鳥求教,如何實現應急設備的強qi?在哪一級斷路器處獲得消控中心強啟動信號?附件里面的總線至消控中心就是傳遞強啟動信號的吧?
有問題想請教下各位,各位消防設備房的做法是什么。本院做法是加蓄電池的熒光燈,而且蓄電池時間要180分鐘,但是采用普通熒光燈加雙頭燈有的審圖老總不讓。我們這個蓄電池只是在斷電后到發電機啟動前的切換時間內用。這個蓄電池的時間需要滿足180分鐘嗎?請各位把你們應急照明做法說下。
隨著我國經濟的發展,近幾年來我國每年發生火災的次數、人員傷亡及財產損失都呈上升的趨勢,這不僅在一定程度上阻礙了我國經濟的發展,而且影響了我國的國際形象;另外,人們生活水平的提高也需要一個舒適、安全的環境,人們對消防安全也越來越重視。各種消防設施(消防應急照明、消防水泵、防火卷簾等)在撲滅火災、人員救助中發揮了重要的作用,消防設備應急電源及時、有效的動作能夠保證這些消防設施迅速地發揮它們的效能。 消防設備應急電源是智能建筑處于火災應急狀態時,為了確保安全疏散和火災撲救工作的成功,擔負向消防應急用電設備供電的獨立電源。應急電源一般有包括三種類型:城市電網電源、自備柴油發電機組和蓄電池。有些對供電時間要求特別嚴格的地方,還可以采用不停電電源(UPS)作為應急電源。 1.FEPS的工作原理 FEPS是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,當建筑物發生
請問消防設備與應急設備會同時啟動嗎,還是先斷開非消防的應急設備后才啟動消防設備。選發電機時是應該只要考慮應急設備與消防設備的功耗較大者,還是要考慮所有的。
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
消防設備應急電源調試規范有哪些? 1、切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線,接通應急電源的主電源。 2、按下述要求檢查應急電源的控制功能和轉換功能,并觀察其輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、主電工作狀態、應急工作狀態、電池組及各單節電池電壓的顯示情況,做好記錄,顯示情況應與產品使用說明書規定相符,并滿足要求。 1)手動啟動應急電源輸出,應急電源的主電和備用電源應不能同時輸出,且應在5s內完成應急轉換; 2)手動停止應急電源的輸出,應急電源應恢復到啟動前的工作狀態; 3)斷開應急電源的主電源,應急電源應能發出聲提示信號,聲信號應能手動消除;接通主電源,應急電源應恢復到主電工作狀態; 4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號,應急電源應在5s內轉入到應急工作狀態,且主電源和備用電源應不能同時輸出;輸入聯動停止信號,應急電源應恢復到主電工作狀態; 5)具有手動和自動控制功能的應急電源處于自動控制狀態,然后手動插入操作,應急電源應有手動插入優先功能,且應有自動控
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
最近有一個很小的二層底層為一般的戊類庫房,二層為一般辦公的樓房,建筑面積約1000m2。二層設置了應急疏散照明及指示。在圖紙審查中,要求應急疏散照明回路應自供電系統的總箱引出,且應配ZR-BV型導線,穿鍍鋅鋼管暗敷。理由是:GB50016-2006 11.1.3及11.1.4。
這是個關鍵的問題,大家不要急著回答,想清楚再表態。這問題弄明白后,應急照明及消防的很多概念都可以澄清了,比如說,若不是消防用電設備,那就不一定非得專用回路。若為設備,那么就要專用回路供電,事實上應急燈接專用回路缺點太多,比如說工作回路停電,應急燈因為太可靠,所以不會自己點亮,反而此時一遍漆黑,豈不害人??偶覺得不能算設備,設備一般指水泵=空調機、風機、電梯等,燈具從來就沒劃為設備過,但它確實是做消防疏散用,個人的看法。
民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度。高規9.1.4.1 暗敷設時,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,消防設備配電回路要穿SC管。我在地產公司時,各地設計單位也是要求用SC管。SC管,水煤氣管,熱鍍鋅鋼管。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求?
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答
98S205消防增壓穩壓設備
想知道這個消防應急照明箱的原理?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢?優點暈了,希望高手解釋下。還有,按照規范,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢???
1、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力、停泵壓力如何計算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解
消防應急設備
消防應急設備專題,為您提供消防應急設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防應急設備 相關的專業交流討論,更多消防應急設備相關內容請訪問