    如何實現消防燈具的強啟?

    我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀

  • 關于非消防電源切斷功能

    如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?

  • 關于非消防電源切除的疑問

    火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了?

  • 消防火災哪些電源要切斷

    我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點

  • 關于非消防電源強切的問題

    根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置。當發生火災時,直接在配電房切斷。可行嗎?.

  • 關于消防末端雙電源問題?

    某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]

  • 關于消防負荷雙電源的問題

    情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。

  • 關于非消防電源的切斷問題

    關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低)。所以,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源。請大家指教。

  • 切斷非消防電源如何設計?

    消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?

  • 全國各地的消防電源類型!

    各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!

  • 對非消防電源的切斷問題

    根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。

  • 要求消防強切的電源供電

    新手剛入?,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?

  • 關于消防雙電源切換的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?

  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級

  • 消防聯動控制應該切斷哪些電源

    請教各位前輩:小弟近日做了一個數據中心機房的電氣設計,有個問題想不通。機房內共有四種電源: 1。UPS雙路供電的網絡設備; 2。精密空調電源; 3。照明電源; 4。應急照明電源。另外預留消防水泵,氣體消防電源。請問,消防自動報警時應切斷哪些電源,強制開啟哪些電源,UPS設備電源是否必須切斷。

  • 對消防負荷的保安電源的疑問

    我有個問題想問問:1、應急母線段所掛的保安負荷,是在應急母線首端進線市、發電切換的,就相當是雙電源了。但到末端的保安負荷,包括消防負荷都只有一個回路至末端,那這種情況是不是和民規所說的“消防負荷在末端進行雙電源切換”相不相乎的呢,??謝謝大家賜教!!

  • 消防電源和應急電源什么區別?

    化學品庫的事故排風機,暖通專業提給我們的是接應急電源但問題是事故排風機接柴油機電源,有用嗎?化學品庫幾個排風機接了應急電,氣體泄露時,這幾個風機是啟動不了的吧?因為柴油機沒啟動那改成消防電源?一則名稱有問題,氣體泄露不等于消防狀態,二則假設排風機接了市電+應急電雙切,氣體泄露時,萬一恰好市電沒電(配電箱小故障什么的),光有一路柴油機電源還是啟動不了風機吧?柴油機不可能因為你末端某一路小市電斷電而啟動的吧平時正常時用的是市電,市電斷了柴油機又啟動不了,那這個所謂的應急電不是可有可無了嗎?以前做了好多項目,有些有應急要求的風機水泵我們都給它接了應急(柴油機)電,現在回想起來,感覺有點不對勁另外,我知道接EPS可以解決,但不在本次討論范圍內[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 編輯 ]

  • 甲類廠房消防電源負荷等級?

    甲類廠房消防電源負荷是幾級呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電。那甲類廠房呢?小于50m的乙,丙類廠房呢?請指教,謝謝

  • 消防切非包括哪些非消防電源?

    消防切非包括哪些非消防電源呢?是只有照明箱子切掉還是和消防應急照明無關的都切掉呢?比如一個大商場,照明總箱子4個,公共照明箱子2個,應急照明箱子2個,還有普通動力箱子2個,消防動力箱子(雙切箱)2個,切哪些呢?求教還電氣業內一片清白!??!還有消防電源接通(強啟)包括應急照明強制點亮,還有其他什么的嗎?比如消防電梯等動力電源轉為消防電源,需不需要轉換呢?