關于20KV發電機中性點接地電阻柜,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,各元件的功能是什么;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇;謝謝?。?/p>
多路發電機中性點接地電阻柜的應用優勢如何? 多路發電機中性點接地電阻柜的應用可以有效提高電力系統的可靠性和穩定性。該電阻柜可以幫助實現中性點接地保護,避免電力系統發生單相接地故障時出現過電壓和過電流等問題。此外,電阻柜還可以幫助抑制諧波,提高電力系統的功率質量。因此,多路發電機中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的重要設備。 設計多路發電機中性點接地電阻柜時,應考慮以下因素: 1. 中性點接地電阻的額定電流和電壓,應根據發電機的額定容量和系統電壓等參數確定。 2. 電阻柜的接地方式應符合電力行業標準和規范,以確保安全可靠。 3. 電阻柜的結構和材料應選用耐腐蝕、耐高溫、耐磨損的材料,以保證長期穩定運行。 4. 電阻柜應具備過載保護、短路保護、漏電保護等功能,以提高系統的可靠性和安全性。 5. 電阻柜的布局應合理,便于維護和操作,同時應考慮到占地面積和安全通道等因素。 綜上所述,設計多路發電機中性點接地電阻柜需要考慮多方面的因素,以確保系統的安全、可靠、經
傳統的接地電阻柜只是一種純硬件保護裝置。隨著科技的發展,現在的電阻柜增加了智能控制部分。軟件采用C語言和匯編語言,顯示部分為大屏幕LCD漢字。智能控制單元可以在系統正常運行期間監控中性點的不平衡電流,電阻器,變壓器和電阻柜的溫度;在單相接地故障期間,可記錄接地電流,接地時間,電阻器溫度,變壓器和電阻柜。保留更改和接地動作的數量以及通信接口,以及檢測和記錄的信息可以傳輸到主控?,以便操作員可以在第一時間獲得信息。 智能型發電機中性點接地電阻柜是一套完整的設備,設計用于發電廠發電機中性點的高阻接地。中性點接地電阻柜采用不銹鋼或冷軋板,外形美觀,耐腐蝕性強。發電機中性點接地電阻柜中的電阻器采用優質鎳鉻合金制造,安裝在接地變壓器的二次側。它具備穩定的性能,耐高溫和強大的流動能力。 接地電阻器采用進口特種鎳鉻合金電阻,電阻器根據用戶要求確定。機柜
發電機中性點接地電阻柜出口的3個pt消諧器分別有何作用?pt一次側中性點與發電機中性點相連的線有和作用? pt消諧器中性點如果不與發電機中性點連接,則pt消諧器上的相電壓就不是發電機的相電壓了,因為由于種種原因可以使兩個中性點之間產生一個位移電壓。pt消諧器上的相電壓就是發電機相電壓與這個位移電壓的相量差,為了消除這個位移電壓,兩個中性點必須可靠連接,這叫工作接零。中性點非有效接地系統PT中性點接地只是為了監測系統絕緣方便。
發電機中性點接地電阻柜適用于3~66KV的電力系統中,以電纜線路為主的城市配電網、大型工礦企業、機場、港口、地鐵等諸多重要電力用戶的配電網以及發電廠發電機和廠用電系統? 如果在使用過程中出現漏電現象應該怎樣解決呢,會對電力系統造成什么危害呢? 中性點接地電阻柜出現外殼漏電是會造成不必要的損失的,我們在安裝的時候要想避免出現這樣的現象可以在發電機中性點接地電阻柜中安裝一些專用的防漏電的裝備,如果沒有這樣的裝備的話也可以使用復合絕緣材料。這樣一安排就可以在很大的程度上避免發電機中性點接地電阻柜漏電事故的發生,而且在高頻率的情況下能夠維持優良的介電機能,中性點接地電阻柜在正常的使用中是會有不反射、阻斷微波的傳布等優良性能的,還可以進行長時間的使用,避免出現箱體觸電的現象。 要選擇好的發電機中性點接地電阻柜,這樣裝置自身擁有優良的抗老化機能,在惡劣的環境當中,仍可維持優良的物理機
發電機中性點接地電阻柜用于海上平臺,電阻柜要求就會更加嚴格。 電阻采用不銹鋼,柜體也需要不銹鋼304或者316的方式,這樣才能在潮濕,酸性空氣中多年使用。電壓是相電壓,電阻是電壓除以設定的電流。 盡量多留余量。
請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。
柴油發電機等級主要為6KV到20KV。發電機中性點經高阻接地能有效抑制發電機接地故障,從而有效防止發電機定子繞組燒毀,并降低電弧接地暫態過電壓。 中性點經高接地有多種方案,發電機中性點的接地方式通常有以下幾種:1.中性點直接接地2.中性點經低阻抗接地3.中性點不 4.中性點經消弧線圈接地5.中性點經高阻抗接地。其中以單相接地變壓器與電阻器結合的方案比較有優勢。 接地變壓去抗沖擊、阻燃、局放小,電阻采用優質不銹鋼材料,性能穩定,通流能力強。發電機中性點接地電阻柜專用于發電廠發電機中性點采用高電阻接地的成套裝置。當定子發生一點接地時,可限制接地電流在很小的數值,并有效制電弧接地暫態過電壓。
在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,加在什么地方呢?
接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。
在電力系統中,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性。 而其中的電阻選擇,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,包括電阻值、功率、溫度等。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用。 2. 根據電壓等級選?。焊鶕?jù)電力系統的電壓等級, 選擇適當的電阻?。一般來說,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,因為電阻需要消耗一部分功率來產生熱量。 根據系統的需求和可能的運行狀態,選擇足夠功率的電阻。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,因此,在選擇電阻時, 需要考慮系統的可能溫度范圍,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作。 5. 安全因素:在選擇電阻時,也需要考慮其他安全因素,如電阻的耐
發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜在功能和應用上存在一定區別。 發電機中性點接地電阻柜主要用于限制發電機定子繞組發生單相接地故障時的故障電流,從而降低暫態過電壓,保障發電機的安全運行。其電阻值通常較小,能快速切除故障。 變壓器中性點接地電阻柜則是為了限制電網零序電流和零序電壓,提高系統的零序保護靈敏度,保證電網的穩定運行。相比之下,其電阻值選擇范圍較寬。 此外,兩者在結構設計和參數配置上也會因所接設備的特性和系統要求而有所不同。 <
伊諾爾中性點接地電阻柜的電氣特點:1、耗能元件,是電網對地電容中能量(電荷)的泄放通道,又是系統諧振的阻尼元件。2、單相故障時,非故障相穩態電壓比采用中性點不接地或消弧方式的穩態電壓升高稍低。3、由于顯著的阻尼作用,可消除由于各種原因引起的系統諧振過電壓(如:鐵磁、高頻、分頻、斷線、線性諧振等)。4、有效限制單相故障時的過電壓倍數,原因:
接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。 通過發電機電阻柜將中性點接地,可以將故障電流限制在一個適中的大小,一方面可以保證繼電保護的選擇性和靈敏性,另一方面要盡可能保證故障點不被破壞,將暫態過電壓限制在正常線對中性線電壓的26倍以內,防止電弧重燃,防止因電弧接地過電壓而損壞主設備。同時,電阻的阻尼對防止鐵磁諧振過電壓有重要作用。 根據使用條件的不同,中性點接地電阻柜可分為室內型和室外型。送絲方式可采用向上移動、側進下出、向上退出和向下進入下出等方式。并采用向上運動。側向進出時,柜體頂部裝有穿墻套管,阻力柜體頂部裝有吊環,便于吊裝。電阻器可由特殊合金材料或非金屬特殊材料閥板制成。 安裝中性點接地電阻柜后,當發生非金屬接地時,由于接地地址電阻的影響,流經接地地址和中性點的電流明顯低于金屬接地,同
我公司生產的接地電阻柜首先要保證產品質量有的客戶一直要低價,低價,選用的原材料之類的不管。我們做數據中心的電阻,行業間大家互相壓價,可是大家不知道的一方面是,每年電阻柜燒的有很多,帶變壓器的變壓器燒的很多,如果燒一臺,可能多臺都白做了,信譽下降,更多的是自己的信心下降。我們100安的都用130安的片子,一直不敢換,我們用4個單元,好多家用2組,6kV的才用1組。這樣的公司都是主做別的產品,臨時做幾臺。10S能堅持6S就已經很不錯了。我們1000安的用戶沒有通知做報告,溫升不到500℃,國標72010秒的接地接近1分鐘才燒毀。每個訂單的艱難,我們也要保證質量迎難而上。
這個圖中,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]
中性點接地電阻柜一般是多大尺寸的?一般尺寸中,保定眾邦電氣有限公司的中性點接地電阻柜有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的規格,不過根據要求,可以調整設計不同的尺寸。電阻柜 尺寸的大小是一般是根據客戶要求的參數,如阻值、散熱等具體參數要求來設計適合的尺寸,一般情況是沒有相同的尺寸。 1、該系列產品是由國外進口不銹鋼合金制作電阻元件,溫升系數低,阻值變化率小
發電機的定子繞組接地可以起到保護設備和人身安全的作用。但在一些特定情況下,接地電阻的阻值需要被控制在一定范圍內,以保證設備的正常運行和電網的穩定性。這時候就需要用到接地電阻柜。 接地電阻柜通常由接地電阻、接地開關、電流互感器、電壓互感器和控制裝置等組成,其主要功能是控制發電機定子的接地電阻值,以適應電網的運行狀態。當電網出現故障時,接地電阻柜可以通過改變接地電阻的阻值來調節定子接地電流的大小,保證電網的正常運行。同時,接地電阻柜還可以通過監測發電機定子接地電流的大小,及時發現電氣故障,提高電氣設備的安全性。 因此,接地電阻柜在發電機組中起到了重要的作用,可以保證電網的安全和穩定運行。
發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜的不同之處有哪些? 發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜在電力系統中起著不同的作用??傮w來說,發電機中性點接地電阻柜用于限制接地電流和防止過電壓,而變壓器中性點接地電阻柜則主要用于消除諧振過電壓和保證變壓器正常運行。具體差異如下: 1. 作用:發電機中性點接地電阻柜主要為了限制接地電流,防止過電壓危害,提高繼電保護裝置的靈敏度;變壓器中性點接地電阻柜主要用于消除諧振過電壓,保證變壓器正常運行的穩定性。 2. 適用場景:發電機中性點接地電阻柜在發電機組中采用高阻接地方式;變壓器中性點接地電阻柜在配電系統中使用,其中有中性點不接地、中性點經電阻接地和中性點經消弧線圈接地等方式。 綜上所述,發電機中性點接地電阻柜和變壓器中性點接地電阻柜在電力系統中發揮著不同的作用。在選擇和使用時,應根據具體的場景和需求來選擇合適的接地方式。