  • 求:主變中性點隔離開關的運行方式

    我發電廠兩臺主變,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列運行),110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,請問檢修完成后,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式。需要跟調度(地調)申請嗎?請說明白理由和規程出處。謝謝。

  • 35KV固定柜用什么樣的隔離開關

    最近接到一個項目,是35KV固定柜,配置方案為上隔離GN27-40.5、ZN12-40.5斷路器,我想問的是,這兒的隔離開關是普通的,還是需要穿墻式的,以前沒設計過,請設計過的高手回答,謝謝,補充,此柜是出線柜

  • 35KV接入處增加一個隔離開關

    35KV接入處增加一個隔離開關

    各位大蝦!在進線處,避雷器之前加裝一個隔離開關。怎樣加才合適,麻煩各位高手出點主意。土建已做好。謝謝大家

  • 請教35kV有沒有雙投隔離開關

    請教各位專家,有個項目需要用到星三角切換,電壓是35kV的,不帶負荷切換。想用35kV的雙投隔離開關實現星三角切換,但查了很多資料都沒有找到35kV的雙投隔離開關。只有10kV雙投隔離開關,不知道有沒有人用過,是什么型號,那個廠家有生產。如果沒有雙投隔離開關用普通的兩個隔離開關組合使用的話,需要采取些什么措施,才能滿足五防要求呢。謝謝各位專家了。

  • 請教個35KV隔離開關豎直放置的問題

    一般的隔離開關都是水平放置的,我遇到個問題:一個變電站改造,需要把原站變間隔改造成一個進線間隔,由于對墻距離不夠,只有采用豎直放置的隔離開關,安裝于原站變的熔斷器所在位置,請問一般的隔離開關都可以豎直安裝么?還是需要某些特殊型號的開關才行呢?安裝會有哪些注意點?請知道的朋友指教下,謝謝?。?!

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com

  • 求解:關于高壓隔離開關的問題

    求解:關于高壓隔離開關的問題

    第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片

  • 隔離開關的結構和工作原理

    臨時遮攔避雷針和避雷線可可以防止雷震撼電氣設備,但由于各種原因之一(如繞擊、強攻或受兩個條件不受限制未裝避雷和接閃器線)電器設備仍有被磁暴的如果。此外當雷電轟擊其它線路或新線路區域的大地時,在高壓輸電線路上會不產生操作過電壓,它們將以波的傳統形式,沿線路傳到35kv變電站內,嚴重危險35kv內導電體較差的其設備。因此,為了加強保護電器元件還要消防水泵控制柜第二種短路電流誤動作,這就是電壓互感器。除了電光過電壓,電力網還如前所述構造過電流,而且其不同大小與該系統最大工作……相電流有關系。在電力生產發展的早期臨床表現,系統實現的最大電流較高,電器設備的絕緣水平足以可承受構造過電壓的作用很大,電光操作過電壓構成元素的潛在威脅比子系統中的內部過電壓大得多。避雷器最初的其他功能就是受限制天雷操作過電壓。隨著電力產業的不斷發展,輸電越來越高,超高壓、特高壓工程子系統陸續經常出現,操作中操作過電壓的幅值也越來越高,而且其仍會持續時間點比雷火短路電流長,給電源設備運行安全帶給嚴重威脅,因此,要想要用電壓互感器來限制內部短路電流?,F(xiàn)代的開關柜在持續運行中重大任務著受限制天雷短路電流和構造短路故障的雙重其

  • 斷路器為什么要換成隔離開關?

    斷路器為什么要換成隔離開關?

    本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱

  • 關于負荷隔離開關的互鎖問題

    看到一份圖紙,兩進線,一聯絡都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現?

  • 隔離開關怎樣改為斷路器

    隔離開關怎樣改為斷路器

    請問,回路標注中的隔離開關怎樣改為斷路器

  • 請教線路隔離開關的問題

    請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側?即在下沒有弄明白的是,線路的隔離開關的兩側都是線路,那線路側指的是那側? 提前謝謝您的回復。順祝您周末愉快。

  • 什么情況需要設置隔離開關?

    什么情況需要設置隔離開關?

    請問哪種使用功能的建筑的總進線箱斷路器前需要加隔離開關?我看有的有,有的沒有啊,請問那些情況必須有? 以我的那么多年的電氣設計經驗,我可以口頭告訴他哪些地方需要設置,但我給他說了他不一定記得住,因為我沒有告訴他為什么要那么設置,設計依據不足。 怎么才有說服力?

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝

  • 關于負荷開關與隔離開關的問題

    咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!

  • 有無隔離開關的臺區圖紙

    圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<