本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
35KV三相三線供電負荷,因電流不平衡率大于30%,能否采用三只電流(電壓)互感器及一只三相四線多功能表按三相四線制體系計量???
請教各位,110KV變壓器中性點的絕緣等級怎么確定的?是上一級系統定的,還是變壓器廠家確定的,中性點的避雷器怎么選擇?謝謝
過電壓對變壓器中性點絕緣的影響: (以切空載變壓器為例來講)變壓器過電壓有年夜氣過電壓和操作過電壓兩類。操作過電壓通常是額定電壓的 2—4.5 倍, 而年夜氣過電壓可到達額定電壓的 8—12 倍。 變壓器設計的盡緣強度一般斟酌能承受 2.5 倍的過電壓,中性點的電壓則更低。非論哪種過電壓,城市致使變壓器鐵芯嚴重飽和,勵 磁電流增年夜,使鐵芯嚴重發燒,燒毀變壓器絕緣,出格是中性點絕緣。電網中用斷路器切空變是一種常規的操作方式。 在這類操作過電壓中, 有可能發生很高 的過電壓。當變壓器瞬時切開的,磁能就轉變為電?,在轉變的進程中就在變壓器上引發過 電壓。 由于操作過電壓
我沒有理解變壓器的中性點絕緣為什么要保護?提前感謝您的回復。
關于設備絕緣選型按中性點接地和不接地的區別設備絕緣按照中性點接地和中性點不接地的區別在哪里,有什么規定。請高手解迷惑。謝謝。
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分?,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討
110kV的三圈主變,全絕緣,35kV中性點經消弧線圈接地,那么中性點避雷器的參數如何確定?。縃Y5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,哪里有規定啊
知識點:變壓器分級絕緣
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?
1、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢??jī)煞N情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料。如能提供,不勝感激。:handshake :handshake
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
一直有個關于接地的疑問。我們在做建钟地干劲愕臅r(shí)候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?
知識點:中性線
在電力系統中,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性。 而其中的電阻選擇,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,包括電阻值、功率、溫度等。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用。 2. 根據電壓等級選取:根據電力系統的電壓等級, 選擇適當?shù)碾娮柚?。一般?lái)說,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,因為電阻需夷一部分功率來產生熱量。 根據系統的需求和可能的運行狀態,選擇足夠功率的電阻。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,因此,在選擇電阻時, 需要考慮系統的可能溫度范圍,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作。 5. 安全因素:在選擇電阻時,也需要考慮其他安全因素,如電阻的耐
中性點絕緣
中性點絕緣專題,為您提供中性點絕緣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點絕緣 相關的專業交流討論,更多中性點絕緣相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題